图2 微动力除尘方案流程图
8.除尘设备
除尘设备由密封室、密闭落料管、栈桥微环室、导料槽总成、除尘室、缓尘回流室、多功能消尘室、尘气分离室、尾密封室、尾缓解室、小功率除尘器、物料干湿传感装置等组成。
9.除尘器性能指标理论计算
9.1除尘效率
在除尘工程设计中一般采用全效率作为考核指标,优势也使用分级效率进行表达。
9.1.1全效率
全效率为除尘器初夏的粉尘量与进入除尘器的粉尘量之百分比。如
下式所示:
η=(G2/G1)×100%
式中:η——除尘器的效率,%;
G1——进入除尘器的粉尘量,g/s; G2——除尘器除下的粉尘量,g/s。
由于在现场无法直接测出进入除尘器的粉尘量,应先测出除尘器进出口气流中的寒碜浓度和相应的风量,再用下式计算:
η=(Q1C1-Q2C2/Q1C1)×100%
式中:Q1——除尘器入口风量,m3/s ;
C1——除尘器入口浓度,mg/ m3; Q2——除尘器出口风量,m3/s ; C2——除尘器出口浓度,mg/ m3。 9.1.2总效率
在除尘系统中,若有除尘效率分别为η1、η2……ηn的几个除尘器串联运行时,除策划你系统的总效率用η表示,按下式计算:
η=1-(1-η1)(1-η2)……(1-ηn) 9.1.3穿透率
穿透率ρ为除尘器出口粉尘的排出量与入口粉尘的进入量的百分比,按下式计算:
ρ=(Q2C2/ Q1C1)×100% 9.1.4分级效率
分级效率ηc为除尘器对某一粒径dc或粒径范围△dc内粉尘的除尘效率,如下式所示:
ηc=(△Sc/△Sj) ×100%
式中:△Sc——在△dc的粒径范围内,除尘器捕集的粉尘量,g/s;
△Sj)——在△dc的粒径范围内,进入除尘器的粉尘量,g/s。
9.2压力损失
除尘器压力损失△P为除尘器进、出口处气体流经除尘器所耗的接卸
能,当知道除尘器局部阻力系数ξ值时,可用下式计算。在现场可用压力表直接测出。
△P=ξρ0ν2/2
式中:△P——除尘器的压力损失,Pa;
ρ0——处理气体的密度,kg/m3;
ν2——除尘器入口处的气流速度,m/s。
10.除尘器设计
10.1设计计算
除尘设备由密封室、密闭落料管、栈桥微环室、导料槽总成、除尘室、缓尘回流室、多功能消尘室、尘气分离室、尾密封室、尾缓解室、小功率除尘器、物料干湿传感装置等组成。
含尘气体在除尘室内缓慢流动,尘粒借助自身的重力作用被分离而捕集下来。为了提高除尘室的除尘效率,在室内加装应力板,目的是改变气流气流的运动方向,由于粉尘颗粒惯性较大,不能随同气体一起改变方向,撞到应力板上,逝去继续飞扬的动能,沉降到皮带上。应力板使含尘气体产生一些小股涡旋,尘粒受到离心力作用,与气体分开,并撞击到室壁和应力板上,沉降下来。装有应力板的除尘器,气流速度可以提高到6~8 m/s,除尘器内设置多个应力挡板,相对低降低了尘粒的沉降高度。基本流速一定时,除尘室的纵深越长,除尘效率越高。除尘器内在气体入口处装设应力板,使除尘器内气流均匀化,增加惯性碰撞效应,提高除尘效率。
除尘器内气体基本流速为1~2 m/s,捕集粉尘粒径为40μm以上,压力损失比较小。
在近似计算中假设气流为水平均匀气流,假设尘粒具有与气流相同的速度。除尘器的结构尺寸就使粉尘通过除尘器长度L时代流速V能使粒子借自身重力作用,按沉降速度W,下降到除尘器底部。尘粒沉降到
底部的时间小于或等于气流他哦你通过除尘器的时间。
设气流通过除尘器的时间为t,则t=L/V 式中:L——除尘器的长度,m;
V——气流流速,m/s; 设尘粒沉降到底部的时间为ta,则 ta=H/Ws
式中:H——除尘器的高度,m;
Ws——尘粒沉降的速度,m/s。
要使尘粒不被气流带走,则必须to≤t ,H/Ws ≤L/V。 设计时可按下列公式计算沉降室的主要结构尺寸: 除尘器长度: L=HV/ Ws. 除尘器高度: H=L Ws/V。 除尘器的宽度: B=A/H=Q/(3600VH
式中:A——除尘器的横截面积,m2;
Q——气体流量,m3/h。
由于尘粒通过除尘器截面的流速并不均匀,按上式求得的除尘器尺寸必须适当放大其长度的宽度。在调整除尘室主要尺寸时应切实注意除尘的工作物性,当气流流速越小时,越能捕集微细灰粒;除尘器高度越小,长度越长,除尘效率越高;除尘器内的气流流速越均匀,则除尘效率越好。
尘粒的沉降速度W,可按下式近似地求得。设气体中含有的尘粒为球形,粒径在1~100μm范围内,根据斯托克司定律,尘粒在沉降时仅收到气体的阻力。
Fg=πds3(pk-pt)g/6
式中:Fg——尘粒的沉降力,N;