外墙涂料工程
电动吊篮安装、拆卸专项方案
编制、安拆单位: 编 制 人: 审 核 人: 审 批 人:
日 期:2020年7月7日
1
目 录
一、工程概况 二、编制依据 三、编制说明 3.1 编制目的
3.2 编制的内容 四、吊篮架布设
4.1 吊篮架布设方案及技术参数 4.2 吊篮组成部分 五、吊篮安全操作规章、规程 六、管理制度及日常维护 6.1吊篮安全运行状况日检表 6.2安全技术交底记录表 6.3高处作业吊篮验收记录 七、吊篮施工安全管理措施 八、吊蓝的安装、移位和拆除方案 九、吊篮施工应急救援方案 十、临时用电方案
2
电动吊篮安装、拆卸专项施工方案
—、工程概况
本工程位于湖南省长沙市岳麓区 ,框架结构;地下1层,地上1+25层,高89.2米,为保证安全有效的施工,在外架拆除的情况下,采用小天鹅及雄宇牌高处作业吊篮租赁销售公司的630型电动吊篮进行外墙涂料施工、清洗、修补等工作。本工程吊篮安装的重点及难点在南立面采光井部位,最大高度达到8.6米,该部位采用搭设门式脚手架固定吊篮后臂及后支座,具体的示意图及受力计算见附件。吊篮最大工作高度为86.7米。其屋顶的2.5米范围内,因吊篮无法升至该位置,我方决定用一根加长的木方绑定喷枪再对其进行真石漆喷涂作业。1~5#栋的户型和结构相同,因此5栋楼房的吊篮布置都相同,仅以1#栋为例作说明。
工程名称:外墙涂料工程 建设地点: 建设单位: 总承包单位: 监理单位: 分包单位: 二、 编制依据
1、中华人民共和国标准:
《高处作业吊篮》 (GB 19155-2003)
《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 (JGJ202-2010) 《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91) 《建筑工程施工安全操作规程》
《施工 现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《高空作业吊篮生产厂家说明书》 2、长沙市建筑规章 3、工程图纸 三、编制说明 3.1编制目的
3.1.1为提高效率、降低施工成本、缩短工期,更加经济合理地利用、使用电动吊蓝,保证电动吊篮的施工安全,从而编制适用于本工程的施工方案。
3
3.1.2为了更加有效地对电动吊篮脚手架使用、安生的管理,保证工程的进度,从而制定合理的施工方案。 3.2 编制的内容 3.2.1工程概况 3.2.2编制依据 3.2.3编制说明 3.2.4吊篮的布设
3.2.5吊篮安全操作规章、规程 3.2.6日常维护及管理制度 3.2.7吊篮施工措施
3.2.8吊篮的安装、移位和拆除方案
四、吊篮架布设
4.1吊篮架布设方案及技术参数
4.1.1 本项目采用吊篮,其主要组成部份是提升机、安全锁、悬挂机构、电控制箱等部件,吊篮框的长度由若干标准节拼装而成ZLD630最长拼装长度不得超过最大标准长度6M。其安全装置配备有急停装置、限速保护、断绳防倾斜保护、上限位保护和手动释放。高峰期将安装10台吊篮,共25个机位。 规格与性能 产品型号说明
ZLD630高处作业吊篮主要技术参数 项目名称 产品型号 额定荷载 平台质量 提升机、悬挂机构质量 配重质量 钢丝绳直径 额定升降速度
计量单位 KN kg kg kg mm m/min 4
数值 ZLD630 6.3 410 390 1000 8.3 9.6
型号 电动机 功率 转速 平台尺寸
KW r/min mm YEJ90L-4 1.5*2 1400 2000*3 760 1260 长 宽 高 4.1.2 吊篮平面布置图
见附图1
4.2吊篮组成部分
4.2.1 高处作业吊篮主要有悬挂结构、悬吊平台、提升机、安全锁、电气控制系统工作钢丝绳、安全钢丝绳等组成。
5