硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设安装交底记录
工程称号 分项工程称号 交底内容: 节能大厦 硬质阻燃型塑料管〔PVC〕暗敷设装置 2020年10月15日
分部工程 施工单位 施管表5
修建电气工程 中天宝业集团 1、依据规范: ?修建工程施工质量验收一致规范?GB50300-2001 ?修建电气工程施工质量验收规范?GB50303-2002 2、施工预备 2.1资料要求: 2.1.1凡所运用的阻燃型〔PVC〕塑料管,其材质均能应具有阻燃、耐冲击功用,其氧指数不应低于27%的阻燃目的,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 2.1.2阻燃型塑料管,其外壁应有间距不大于1m的延续阻燃标志和制造厂厂标,管里外应润滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应契合国度一致规范,管壁厚度应平均分歧。 2.1.3所用阻燃型塑料管附件及暗配阻燃型塑料制品,如各种灯头盒、开关盒、接线盒、插座盒、端接受才干头、管箍头,必需运用配套的阻燃型塑料制品。 2.1.4阻燃型塑料灯头盒,开关盒、接线盒,均应外观划一,开孔完全,无劈裂损坏等现象。 2.1.5辅佐资料:镀锌铁丝,公用粘接剂等。 2.2主要机具: 2.2.1铅笔、皮尺、卷尺、尺杆、线坠、小线、水平尺。 2.2.2手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、半圆锉、活扳子、水桶、灰桶、灰铲。 2.2.3弯管弹簧〔简称弯簧〕,剪管器,手电钻、钻头、压力案子、台钻等。 2.2.4电锤、热风机、电炉子、开孔器、绝缘手套,工具袋,工具箱,煨管器、高凳等。 2.3作业条件: 2.3.1配合土建砌体〔如砖混结构加气砖、矿渣砖等〕施工时,依据电气设计图要求与土建墙上弹出的水平线,装置管路和盒箱。 2.3.2配合土建混凝土结构施工时,大模板、骨模板施工混凝土墙、在钢筋绑扎进程中,依据设计图要求预埋套盒及管路,同时操持隐检手续。 交底单位 交 底 人
接纳单位 接 收 人 技术交底记载
工程称号 分项工程称号 交底内容: 2.3.3在气混凝土楼板、圆孔板、应配合土建调整好吊索装楼板的板缝时,同时依据设计图停止配管。 节能大厦 硬质阻燃型塑料管〔PVC〕暗敷设装置 2020年10月15日
分部工程 施工单位 施管表5
修建电气工程 中天宝业集团 3、操作工艺 3.1工艺流程: 弹线定位——加工弯管——稳住盒箱——暗敷管路——扫管穿线 3.2弹线定位: 3.2.1依据设计图要求,在砖墙、大模板混凝土墙、滑模板混凝土墙、木模板混凝土墙、组合钢模板混凝土墙等处,确定盒、箱位置停止弹线定位,按弹出的水平线用小线和水平尺测量出盒,箱准确位置并标出尺寸。 3.2.2依据设计图灯位要求,在加气混凝土板、预制圆孔板〔垫层内或板孔内暗敷管路〕;现浇混凝土楼板、预制薄混凝土楼板上,停止测量后,标注出灯头盒的准确位置尺寸。 3.2.3各种隔墙剔槽稳埋开关盒弹线。依据设计图要求,在砖墙、泡沫混凝土墙、石膏孔板墙、礁渣砖墙等,需求稳埋开关盒的位置,停止测量确定开关盒准确位置尺寸。 3.3加工管弯: 预制管理任务弯可采用冷煨法和热煨法。 3.3.1阻燃塑料管敷设与煨弯对环境温度的要求如下:阻燃塑料管及其配件的敷设,装置和煨弯制造,均应在原资料规则的允许环境温度下停止,其温度不宜低于—15℃。 3.3.2冷煨法: 管径在25mm及其以下可以用冷煨法。 3.3.2.1断管:小管径可运用剪管器,大管径可运用钢锯断管,断口应锉平,铣光。 3.3.2.2用膝盖煨弯:将弯管弹簧〔简称弯簧拔出PVC管内需求煨弯处,两手抓牢管子中间,顶在膝盖上用手板,逐渐煨出所需弯度,然后,抽出弯簧〔当弯曲较长的管子时,可将弯簧用镀锌铁丝拴牢,以便拉出弯簧〕。 交底单位 接纳单位 交 底 人
接 收 人 技术交底记载
工程称号 分项工程称号 节能大厦 硬质阻燃型塑料管〔PVC〕暗敷设装置 2020年10月15日
分部工程 施工单位 施管表5
修建电气工程 中天宝业集团 交底内容: 3.3.2.3运用手扳弯管器煨弯,将管子拔出配套的弯管器,手扳一次煨出所需弯度,见3-1图3-1所示。 3.3.3热煨法: 用电炉子、热风机等加热平均,烘烤管子煨弯处,待管子被加热到可随意弯曲时,立刻将管子放在木板上。固定管子一头,逐渐煨出所需管弯度,并用湿布抹擦使弯曲部位冷动定型,然后抽出弯簧。不得因煨弯管出现烤伤、变色、分裂等现象。 3.4稳埋盒、箱: 3.4.1盒、箱固定应平正结实、灰浆丰满,收口平整,纵横座规范确,契合设计图和施工验收规范规则。 3.4.2砖墙稳埋盒、箱: 3.4.2.1预留盒、箱孔洞:依据设计图规则的盒、箱预留详细位置,随土建砌体电工配合施工,在约300mm处预留出进入盒、箱的管子长度,将管子甩在盒、箱预留孔外,管端头堵好,等候最后一管一孔地进入盒、箱稳埋终了。 3.4.2.2剔洞稳埋盒、箱,再接短管: 按弹出的水平线,对照设计图找出盒、箱的准确位置,然后剔洞,所踢孔洞应比盒、箱稍大一些。洞剔好后,先用水把洞内四壁浇湿,并将洞中杂物清算洁净。依看守路的走向敲掉盒子的敲落孔,再用高标号水泥砂浆填入洞内将盒、箱稳端正,待水泥砂子浆凝结后,再接短管入盒、箱。 3.4.2.3组合钢模板、大模板混凝土墙稳埋盒、箱: a在模板上打孔,用螺丝将盒、箱固定在模板上;拆模前及时将固定盒、箱的螺丝撤除。 b应用穿筋盒,直接固定在钢筋上,并依据墙体厚度焊好支撑钢筋,使盒口或箱口与墙体平面平齐。 3.4.2.4滑模板混凝土墙稳埋盒、箱: a预留盒、箱孔洞,采取下盒套、箱套,然后待滑模板事先再撤除盒套或箱套,同时稳埋盒或箱体。 b用螺丝将盒、箱固定在扁铁上,然后将扁铁焊在钢筋上,或直接用穿筋盒固定在钢筋上,并依据墙厚度焊好支撑钢筋,使盒口平面与墙体平面平齐。 3.4.2.5顶板稳埋灯头盒: a加气混凝土板、圆孔板稳埋灯头盒。依据设计图标注出灯位的位置尺寸,先打孔,然后由下向上剔洞, 交底单位 交 底 人
接纳单位 接 收 人
硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设安装交底记录