好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电击基本与防护措施概述(doc 13页)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3) 安装于游泳池、喷水池、水上游乐场、浴室的照明线路,应选用额定漏电动 作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。

4) 在金属物体上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电 流为10mA、快速动作的漏电保护器。 14.2.4.3 漏电保护器的安装

14.2.4.3.1 漏电保护器对低压电网的要求

1) 漏电保护器负载侧的中性线,不得与其它回路共用。

2) 当电气设备装有高灵敏度的漏电保护器时,则电气设备单独接地装置的接地 电阻最大可放宽到500Ω,但预期接触电压必须限制在允许的范围内。

3) 装有漏电保护器保护的线路及电气设备,其泄漏电流必须控制在允许范围内, 同时应满足14.2.4.2.3条的规定。当其泄漏电流大于允许值时,必须更换绝缘良好的 供电线路。

4) 安装漏电保护器的电动机及其它电气设备在正常运行时的绝缘电阻值不应小 于0.5MΩ。

14.2.4.3.2 安装漏电保护器的施工要求

1) 漏电保护器标有负载侧和电源侧时,应按规定安装接线,不得反接。 2) 安装带有短路保护的漏电保护器,必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距 离。飞弧距离大小按漏电保护器生产厂的规定。

3) 组合式漏电保护器外部连接的控制回路,应使用铜导线,其截面积不应小于 1.5mm^2。

4) 安装漏电保护器后,不能撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施。 5) 漏电保护器安装后,应操作试验按钮,检验漏电保护器的工作特性,确认正 常动作后才允许投入使用。

14.2.5 特殊环境内的电气安全

14.2.5.1 按电击危险程度划分的环境分类

由于环境的不同,有些会造成绝缘破坏,有些会使人的皮肤阻抗降低,这些都将容易造成电击危险。根据电击的危险程度将环境分为以下三类,有助于在进行防电击工作时,采取适当的措施。

14.2.5.1.1特别危险的环境

在建筑物内存在下列条件之一者,则为特别危险环境:

(1)特别潮湿,即建筑物内空气的相对湿度接近 100% 者。此时.建筑物内的天花板、墙壁、地板以及物件完全处于湿气笼罩之下。例如浴室、游泳池。

(2)建筑物内具有化学活性或有机介质,即建筑物内经常或长期具有腐蚀蒸汽、气体、液体,形成能损坏电气设备和线路的绝缘和导电部分的沉积层或霉层。例如化工车间。

(3)建筑物内同时存在下述较危险环境的两个及以上条件者。 (4)放置户外电气装置的场所。 14.2.5.1.2较危险的环境

在建筑物内存在下列条件之一者,则为较危险环境:

(1)很湿的或具有粉尘的环境,即建筑物内空气相对湿度超过 75% 的场所;或在生产过程中排出的工艺粉尘的数量能沉积在电气设备和导线上的场所。

(2)具有金属、土、砖或钢筋混凝土等导电地面的场所。

(3)高温环境,即在各种热辐射的作用下,使建筑物内温度经常或大于一昼夜周期时间内超过 35℃ 的场所。例如安装有干燥炉、烘炉、焙烧炉或锅炉的建筑物。

(4)人有可能一方面接触到建筑物内接地的金属结构、工艺设备和金属管道等,另一方面又同时接触电气设备的金属外壳的场所。 14.2.5.1.3 无多大危险的环境

不存在或不能造成上述较危险环境或特别危险环境的建筑物内的场所,则为无多大危险的环境。

14.2.5.2 特殊装置或场所的安全保护

本节适用于澡盆、淋浴盆、游泳池和涉水池的水池及其周围,由于身体电阻降低和身体接触地电位而增加电击危险的安全保护。

澡盆和淋浴盆的安全保护要求,仅限于三级及以上的旅(宾)馆、高级住宅和公寓以及商业性浴池等场所。一般旅馆和住宅的上述场所可参照有关条款,采取适当的安全措施。 14.2.5.2.1装有澡盆和淋浴盆场所

1) 安全保护所采取的措施或要求,应根据所在不同区域而定,区域的划分见附录B。 2) 建筑物除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。

辅助等电位联

结必须将0、1、2及3区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连结起来,并经过总接地端子与接地装置相连

3)在0区内,只允许用标称电压不超过12V的安全超低压供电,其安全电源应设于3区以外的地方。

4) 在使用安全超低压的地方,不论其标称电压如何,必须用以下方式提供直接接触保护;保护等级至少是IP2X的遮栏或外护物,或能耐受500V试验电压历时1min的绝缘。 5) 不允许采取用阻挡物及置于伸臂范围以外的直接接触保护措施;也不允许采用非导电场所及不接地的等电位联结的间接接触保护措施。

6) 在各区内所选用的电气设备必须至少具有以下保护等级: 在0区内:IPX7 在1区内:IPX5

在2区内:IPX4(在公共浴池内为IPX5) 在3区内:IPX1(在公共浴池内为IPX5)

7) 在0、1、2及3区内宜选用加强绝缘的铜芯电线或电缆。

8) 在0、1及2区内,不允许非本区的配电线路通过;也不允许在该区内装设接线盒。 9) 开关和控制设备的装设,须符合以下要求:

(1)0、1及2区内,严禁装设开关设备及辅助设备。在3区内如安装插座,必须符合以下条件才是允许的:

a.由隔离变压器供电。

b.由安全超低压供电。

c.由采取了漏电保护措施的供电线路供电,其动作电流值不应超过30mA。 (2)任何开关的插座,必须至少距淋浴间的门边0.6m以上。

(3)当未采取安全超低压供电及其用电器具时,在0区内,只允许采用专用于澡盆的电器;在1区内,只可装设水加热器;在2区内,只可装设水加热器及Ⅱ级照明器。

(4)埋在地面内用于场所加热的加热器件,可以装设在各区内,但它们必须要用金属网栅(与等电位接地相连的),或接地的金属罩罩住。 14.2.5.2.2 游泳池

1) 安全保护所采取的措施或要求,应根据所在不同区域而定,区域的划分见附录C。 2) 建筑物除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。

辅助等电位联结必须将0、1及2区内所有装置外可导电部分,与为于这些区内的外露可导电部分的保护线连接起来,并经过总接地端子与接地装置相连。 具体应包括如下部分:

(1)水池构筑物的所有金属部件,包括水池外框,石砌挡墙和跳水台中的钢筋; (2)所有成型外框;

(3)固定在水池构筑物上或水池内的所有金属配件;

(4)与池水循环系统有关的电气设备的金属配件,包括水泵电动机;

(5)水下照明灯的电源及灯盒、爬梯、扶手、给水口、排水口及变压器外壳等; (6)采用永久性间壁将其与水池地区隔离的所有固定的金属部件

(7)采用永久性间壁将其与水池地区隔离的金属管道和金属管道系统等。

3)在0区内,只允许用标称电压不超过12V的安全超低压供电,其安全电源应设在2区以外的地方。

4) 在使用安全超低压的地方,不论其标称电压如何,必须用以下方式提供直接接触保护:保护等级至少是IP2X的遮栏或外护物,或能耐受500V试验电压历时1min的绝缘。 5) 不允许取阻挡物及置于伸臂范围以外的直接接触保护措施;也不允许采用非导电场所及不接地的等电位联结的间接接触保护措施。

6) 在各区内所选用的电气设备必须至少具有以下保护等级: 在0区内:IPX8 在1区内:IPX4

在2区内: IPX2,室内游泳池时 IPX4,室外游泳池时

7) 在0、1及2区内宜选用加强绝缘的铜芯电线或电缆。

8) 在0及1区内,不允许非本区的配电线路通过;也不允许在该区内装设接线盒。 9) 开关、控制设备及其他电气器具的装设,须符合以下要求: (1)在0及1区内,严禁装设开关设备及辅助设备。 (2)在2区内如装设插座只在以下情况是允许的: a.由隔离变压器供电。

b.由安全超低压供电。

c.由采取了漏电保护措施的供电线路代电,其动作电流值不应超过30mA。

(3)在0区内,只有采用标称电压不超过12V的安全超低压供电时,才可能装设用电器具及照明器(如水下照明器、泵等)。

(4)在1区内,用电器具必须由安全超低压供电或采用Ⅱ级结构的用电器具。 (5)在2区内,用电器具可以是: a.Ⅱ级。

b.Ⅰ级,并采取漏电保护措施,其动作电流值不应超过30mA。 c.采用隔离变压器供电。

10) 水下照明灯具的安装位置,应保证从灯具的上部边缘至正常水面不低于0.5m。面朝上的玻璃应有足够的防护,以防人体接触。

11) 对于浸在水中才能安全工作的灯具,应采取低水位断电措施。

12) 埋在地面内场所加热的加热器件,可以装设在1级2区内,但它们必须要用金属网栅(与等电位接地相连的),或接地的金属罩罩住。

14.2.5.2.3 喷泉、喷水池、装饰展览池等亦应采取安全保护措施,具体可参照本节所规定的内容执行。