一次,其它可每月观测一次,并做好记录;

②.设专人并使用水准仪及经纬仪进行观测变形情况,记录要准确工整严禁涂改,每次观测结果详细记入汇总表,定期向监理工程师报告变形情况;

③.如地面变形产生裂缝时,增设观测点,随时观测裂缝的变化。

4.成果分析:

①.分阶段每月进行观测成果汇总,并绘制沉降(S)---时间(T)关系曲线图、沉降(S)---水平位移(L)---距离(H)关系展开曲线图;

②.对绘制图形及观测结果集中进行讨论,分析变形是否过大及是否趋于稳定,并和甲方共同确定是否需进行采取补救措施。

七、雨天施工方案

本工程的基坑施工若在雨季还未出±0.000或碰上下大雨时,为保证基坑支护的安全,确保地下部分结构正常施工,做好雨期施工的措施是关系到工程能否顺利进行的关键因素之一,为确保工程如期进行,特制定雨季施工方案。具体措施如下:

1.在坡顶地面处砌筑300×250mm的截水砖墙,外侧抹水泥砂浆,并把截水墙外侧地面做成坡面后抹水泥砂浆地面,宽约1m。坡面外侧做250×300mm的截水沟,形成环路并与下水管道相通,以排泄地面雨水,防止雨水进入基坑。

2.基坑四周地面要填平,放一定外坡,并视场地排水管道组成地面外排水系统,使基坑四周8m宽范围地面不能有积水。

3. 在雨季期间,加强值班及收听天气预报,下雨之前清理坑内

积水坑及排水沟,预备好潜水泵等抽水工具,雨后及时组织人力、物力进行坑内抽、排水工作及基坑四周积水的疏通工作。

4.地面排水:为防止基坑浸泡,开挖及进行基底结构施工时,应预先在基槽四周或流水的上游设置排水、散水沟,截水堤和暗沟等,为防止雨季雨水、山洪等造成基坑塌方、滑坡,在做好地面排水的同时,在基坑侧壁按一定间距设置排水管(类似挡土墙的泻水孔)

5.基坑排水:为防止地表水、地下水等大量渗入基坑,造成基坑浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,必须采取地面截水、坑内排水等措施,基坑内排水可在基坑底面四周结构以外设置排水沟和集水井,排水沟按宽0.3米,深30~50cm设置,坡度为0.1~0.5%,集水井按设计图纸设置。集水井内的积水要随时用泵排出,保证基坑底干燥。

6. 雨天过后加强基坑监测及坑内的水位观测,遇到非正常情况及时采取措施,保证基坑支护的安全及排水工程满足施工的需要。

八、安全保证措施

根据我公司的一贯制度,在本工程施工中,认真贯彻安全第一、预防为主的方针以及安全生产,人人有责的精神,建立安全保证体系,达到如下安全目标:创安全文明工地,杜绝人身伤亡事故。

1、基坑支护安全保证措施。

a、挖土方应从上而下分层进行,两人操作间距应大于2.5m,禁止采用挖空底脚的操作方法。

b、坑边1m以内不得堆土,堆料和和停放机具,1m以外堆土高度不得超过1.5m,并作好排水处理。

c、桩基挖土方必须对打好的管桩进行有效保护, 专人在场指挥, 确定好行车路线图。

d、工人上、下深坑应预先搭设稳固安全的阶梯,避免上下时发生坠落。

f、在雨季挖土方时,必须排水畅通,并应特别注意边坡的稳定,下大雨时应暂停土方施工。

g、机械开挖后边坡一般较陡,应用人工为以修整,达到施工方案,要求后再进行其它作业。

h、土方施工中,施工人员经常要注意边坡是否有裂缝,滑坡迹象。一旦发现,应立即停止作业,待处理和加固后才能进行施工。

i、在夜间施工中,应有足够的照明。

j、进入现场必须戴好安全帽,并正确使用安全保护用品。 k、配合机械清坡,清底的工人,不准在机械回转半径下工作。 l、人工挖土时,前后操作人员间距不应小于2-3m,堆土要在1m以外,并且高度不得超过1.5m。

m、每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况。在确保安全的情况下继续工作。并且不得将土或其它物件堆在支撑上。不得在支撑下行走或站立。

n、土石开挖前,工长必须对操作工人进行安全技术交底,并做好记录。

o、基坑四周必须设一定数量的临时上、下施工楼梯,并设1.20m高护栏。

p、基坑开挖前,必须摸清基坑下的管线排列和地质开采资料,以利考虑开挖过程中的意外应急措施

2.安全生产保证措施

1)、 在施工中严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》 2)、 执行《建筑安装工人安全技术操作规程》 3)、 执行安全交底制度。

4)、 施工机械须挂好安全操作牌,操作人员持证上岗。 5)、 现场职工应佩带好各色安全帽及职别标志。

6)、 施工时做好原始记录,施工日志、桩构件、质保书、测量复核、隐蔽工程验收记录、技术核定单收集保存。

7)、 工地应根据季节特点制定防火、防盗、防强风等相应措施。 3.施工防火安全措施

1)、 本工程防火负责人为工程负责人,防火负责人应全面负责施工现场的防火安全工作。

2)、 焊割作业点与氧气瓶、乙炔等危险物品的距离不得小于10米,与易爆物品的距离不得小于30米,如达不到上述要求的应另外执行持动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 3)、 乙炔发生器和氧气瓶的存放之间距离不得小于2米,使用时,两者的距离不得小于5米。

4)、 施工现场用电应严格执行《施工现场用电安全管理规定》,加强电源管理,防止发生电器火灾和人身伤亡事故。 4.地下管线及其它地上设施的安全及加固措施

1)、 施工前,配合业主,与电信、市政、供水、供电等城管部分

取得联系,详尽了解地下和地上管线和建筑情况,根据实际情况,制定加固方案,报业主、监理、当地城管部门批准后实施。如不能避开地下建筑或障碍而影响桩位,应配合监理和业主,申请修改设计。

2)、 施工中,应计算挖掘机、吊车等重型设备的基底压力,防止碾坏地下管线或地下构筑物。一般情况下,采用铺垫厚实垫板,分散设备基底压力,必要时,制定加固措施,报监理或业主批准后实施。

3)、 在工程开工前,业主应按合同要求进行地下管线交底,并办理有关手续。施工人员必须熟悉地下管网及周围建筑物的详细情况。

4)、 在工程开工过程中密切注意周围管网的安全,遇到不明地下障碍物,立即停止施工,在探明清楚后方可继续施工。 5)、 对于在土方开挖后,有可能波及的地下管网的安全,在开挖之前根据具体情况确定采用支护结构对其进行加固处理。

九、文明施工及环保措施

现场文明施工的好坏对周围环境影响很大,也是关系到我公司和甲方的社会形象和声誉的问题。为确保施工场地文明、整洁,特制订如下保证措施:

1. 要求主管生产的项目经理将场地的文明生产列为主要职责,同时在人员安排上专门配备一名同志具体负责这项工作。 2. 施工现场严禁不文明现象发生,严禁泥浆沿地面外流。 3. 严禁施工期间钻机辗压破坏和泥浆污染路面。

4. 施工人员应严格要求自己,讲文明,讲礼貌,工地上严禁发生打架斗殴,酗酒闹事等不良现象。

5. 施工过程,现场安排劳务工专门负责清扫现场,保持工地环境整洁。