-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------
成武高速公路第七合同段
冬季施工计划及方案
四川欣通公路工程部成武高速公路七标项目部经理部
-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------
冬季施工计划及施工方案
一、编制依据
1、合同文件、施工图纸、总体计划安排 2、经业主与监理审核的实施性施工组织设计 3、总体计划安排、2011年年度施工计划 二、编制原则 1、依据合同总工期,实事求是、合理安排; 2、在现有技术条件下能够完成的工程量; 3、工期要求、气候特征及工程情况。 4、满足工程质量和安全要求。 三、冬季施工计划安排
冬季施工是指室外日平均气温连续5天低于5℃时的施工。我项目部根据今年气温和年度计划,结合当地施工特点和工期要求,对于冬季必须施工的结构采取保温措施施工。路基填方在封冻后停止土方填筑,挖方可继续施工。我项目部根据现有的机械设备、人力、物力等方面,计划在冬季施工的项目有:
1、平洛河13#、14#、15#、16#、17#大桥及A匝道2#桥的桩基施工:前期进度受拆迁及雨季影响 ,安排冬季枯水季节施工河道内及拆迁刚得到解决的桩基,为确保明年的
-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- 工期目标创造条件。
2、 预制箱梁的预制:计划在今年12月、明年1月共生产梁片60片,每月完成30片。
3、15号大桥预制箱梁梁板的架设:计划在冬季架设完具备架设条件的预制箱梁梁片。(左幅17#-27#号墩、右幅20#-27#号墩)
4、路基挖方: 我项目部挖方量主要集中康县互通,尽可能地为明年路基填筑备料。 冬季施工计划
施工项目 年 月 2011年12月 30 6万方 30片 40 2012年1月 28 备注 钻孔灌注桩 挖石方 梁板预制 梁板安装 4万方 30片 32
四、冬季施工方案
安排在冬季施工的项目如箱梁梁片生产、钻孔灌注桩,砼生产采取以下措施:
(一)、①配制防冻混凝土。砼添加防冻复合早强剂,掺量为水泥用量的1-2%,溶成30-35%的溶液同拌合水一起加入搅拌内,拌合时间为4分钟。
②对水泥、骨料、砂进行蓬布覆盖,避免受冻,拌合站设立棚盖及热源,拌合棚内温度不低于10℃。设置热水池,
-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- 并采用型锅炉持续加热,使拌合站用水水温达70~80℃。
③冬季搅拌混凝土时,骨料不得带有冰块和冻结团块。
严格控制混凝土的配合比和坍落度。混凝土拌合站做到先投入砂石料后加入水,拌合1分钟后再加入水泥搅拌3分钟。;投料前,先用热水冲洗搅拌机,投料顺序为骨料、水,搅拌,再加水泥搅拌,时间较常温时延长50%,确保砼出仓温度大于10℃,混凝土入模温度大于5℃,结合面混凝土在浇注前和浇注过程中维持在5℃以上的温度。
④尽可能的缩短混凝土的运输时间,运输混凝土的运输车采取包裹棉被等相应的保温措施。
⑤混凝土浇筑安排在上午9时至中午12时开始浇筑,确保下午4时前浇筑完毕。浇筑完毕的砼面要清除泌水(防止砼面脱皮),及时覆盖,进行通气养护。
⑥试件多做几组,以便对多个工序前的混凝土强度进行检测。经检测同等条件下养护试件达到拆模强度后,方可进行拆模,拆模安排在早晨,即白天抓紧修善,夜间加覆麻袋防寒,以确保达到养生防冻的目的。
对已进场的钢筋和钢绞线集中堆放在指定的位置进行加工,并用塑料薄膜覆盖。防止生锈、受冻。冷拉钢筋时的温度不低于-15℃,预应力筋张拉时的温度也不低于-15℃。各种设备及仪表的油液均按冬季的要求使用,钢筋焊接尽量在棚内施工,当必须在室外施工时,最低温度不宜低于
-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -20℃,并采取防雪挡风措施,减少焊接构件温度差,焊接后的接头严禁立刻接触冰雪。
为了确保年度施工计划的完成,冬季箱梁梁片预制采用蒸气养护,预制厂安装锅炉,集中供暖,在槽道内铺设热力管道,主管道进行保温处理。在每个槽道上搭设一个钢筋骨架的暖棚,分节加工,便于分节吊装安装,暖棚用帆布和雨 布两层包裹。见预制箱梁暖棚结构示意图。
采用暖棚保温时,暖棚内的气温不得低于8℃,最高不得超过80℃。
(二)、架梁选择在天气晴好的时候进行,并做好机械设备的防冻措施。确保架梁安全顺利地进行。每天必须检查架桥设备的保温、防冻措施,并做好防滑、防风措施,保证高空作业人员的安全。梁板运输过程中如遇冰雪天气造成路
-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------