1、工程概况 ............................................................... 3 2、编制依据 ............................................................... 3 3、施工准备 ............................................................... 3 4、给排水工程 ............................................................. 3 4.1、生活给水管道 ......................................................... 3 4.2、生活排水管道安装 ..................................................... 7 4.3、消防安装工程 ......................................................... 8 5、暖通工程 .............................................................. 11 5.1、采暖管道 ............................................................ 11 5.2、地下室通风系统 ...................................................... 13 6、强电安装工程 .......................................................... 15 6.1、施工前的准备 ........................................................ 15 6.2、施工顺序 ............................................................ 15 6.3、PVC管敷设 .......................................................... 15 6.4、管内穿线 ............................................................ 16 6.5、开关插座安装 ........................................................ 16 6.6、灯具安装 ............................................................ 17 6.7、配电箱安装 .......................................................... 17 6.8、防雷接地敷设 ........................................................ 18 7、弱电工程安装 .......................................................... 18 8、设备安装工程 .......................................................... 18 8.1、施工准备 ............................................................ 18 8.2、设备吊装运输 ........................................................ 19

方案

8.3、线槽及桥架安装 ...................................................... 19 8.4、母线安装 ............................................................ 20 8.5、电缆敷设 ............................................................ 20 9、施工技术组织措施 ...................................................... 20 9.1、工期保证措施 ........................................................ 20 9.2、质量保证措施 ........................................................ 21 9.3、现场文明施工组织措施 ................................................ 22 10、新技术应用 ........................................................... 22 10.1、现代化工程管理方法 ................................................. 22 10.2、新技术应用 ......................................................... 23 11、与土建、装饰工程配合措施 ............................................. 23 12、安全注意事项 ......................................................... 24 附表一 ................................................................... 25

方案

1、工程概况

沈阳坤泰·新界一期住宅工程位于沈阳市浑南新区,是集高层住宅、网点、大面积地下车库为一体的大型现代小区。我公司总承包施工该住宅小区的14#、15#、17#、20#楼及1#地下车库工程。

本工程由沈阳都市建筑设计有限公司设计,在保证施工需要的前提下,施工图将分阶段出图。

监理单位:沈阳建筑研究院工程师事务所。

2、编制依据

本工程采用的施工规范、检验标准目录如下:

1、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 (GB50242-2002) 2、通风与空调工程施工质量验收规范 (GB50243-2002) 3、火灾自动报警系统施工及验收规范 (GB50166-92) 4、建筑电气工程施工质量验收规范 (GB50303-2002) 5、通风与空调工程施工质量验收规范 (GB50243-2002) 6、自动喷水灭火系统施工及验收规范 (GB50261-2005) 7、有线电视系统工程技术规范 (GB50200-94) 8、地面辐射供暖技术规程 (JGJ142-2004 J365-2004)

3、施工准备

主要检验、测量和试验设备需用量一览表。

根据工程检验、测量的需要配备各种设备,具体情况见附表一。

4、给排水工程

生活给水管为PP-R管,管道阀门采用塑胶壳不锈钢芯球阀。地面以上排水管选用UPVC螺旋消音排水塑料管,17#楼排水立管采用离心铸造柔性排水铸铁管,给水立干管采用PSP钢塑复合管,所有洁具采用节水型洁具。 4.1、生活给水管道

4.1.1生活给水管道安装 工艺流程:

安装准备 → 预制加工 → 干管安装 → 立管安装 → 支管安装 → 管道试压 → 管道冲洗、消毒 → 管道保温

方案

生活给水管道采用PP-R塑料管,管与管道的连接采用热熔连接;管与阀门、水表连接采用丝接,丝接接口要严密牢实。

生活给水管道PP-R施工方法:

PP-R热熔原理:聚丙烯一般在270-300度之间的范围内被熔化,此时若将管材(或管件)两熔化部分充分接触,并保有适当压力,冷却后便可牢固融为一体。

主要施工机具:热熔焊机。焊机有加热板、动力源、铣旋刀及机架四部 分组成。

热熔焊机操作要领:

1)将各部件的电源(220伏交流电)、液压油管接通。 2)按下表设置加热时间:

管径(mm) 加热时间(min) 16-25 9-15 40-50 15-20 65-75 14-22 100 20-30 冷却时间按管径确定,需要5-20min不等。 将待焊管材夹紧固定在机架上,若是DN110的管材,直接用机架加紧;或用变径夹具加紧。

3)将机架打开,放入铣刀,旋转固定旋纽,将铣刀固定在机架上。

4)起动铣刀,闭合夹具,对管材端面进行旋削,当形成连续的切削时,打开夹具,关闭铣刀。

5)取下铣刀,闭合夹具,检查管材两端面的间隙,间隙量不得大于规定值,检查管面的对中性。

6)检查加热板温度是否适宜(285±10度)此时加热板的红灯表现为亮或闪烁。 7)检查系统的拖动压力Po并记录,将加热板置于机架上,闭合夹具,设定液压系统压力P1,P1= Po+接缝压力。

8)待管材间凸起均匀且高度达到要求时,将压力降为P2,同时按下吸热时间按钮,开始记录吸热时间,P2= Po+吸热压力。

9)到达吸热时间,发出“嘀”的声音,迅速打开夹具,取下加热板,迅速闭合夹具,在规定时间均匀将压力由0调节到P3,同时按下冷却按钮,记录冷却时间。P3= Po+吸热压力。

10)到达冷却时间,发出连续的“嘀嘀”声,再按一次冷却时间按钮。 11)取下焊好的管材,准备下一管材的焊接。

方案

在 PP-R管与钢管(件)或钢阀门连接处应使用钢塑转换接头。

在一些情况下,管子需加热弯曲,但无论如何,不能用明火直接加热,应用吹风机代替,在140?C时可弯曲管道,曲率半径如下表所示。

管径 最小弯曲半径 R=8d 20 160 25 200 32 256 40 320 50 400 63 500 管道支、吊架、管卡安装位置应正确、平正、牢固,支架与管子之间应用橡胶板隔开,或直接用塑料管卡,且接触紧密,活动支架的活动面与支承面接触应良好,移动灵活,吊架的吊杆应垂直,丝扣完整,锈蚀、污垢应清除干净,油漆均匀,无漏涂;

PP-R管材的安装方式与普通金属管相同,与普通金属管相比,PP-R管材的线性膨胀率具有更大的优势,管材能暗装或明装,PP-R管材及配件的重量只有普通金属管材的1/9,所以在安装中具有更简便、快捷、清洁的特点。对PP-R管材来说,线性膨胀支持点可完成在水平方向上,明确管子在轴线方向上可自由移动,如果碰到U形和 Ω形管时,应在施工时考虑到膨胀因素,固定支撑和移动支撑的选择应如管架示意图所示,避免损坏管材表面。

在安装时,管子能在线性方向上延长,通常四个弯头和明确管子的长度就能胜任。度,自由朝向(轴向)长度,一般从下列公式中可计算出:

LS=C×D1/2△L

LS=自由朝向长度 mm D=管子外径 mm △L=伸长度 mm C=材质系数 (PP-C为3)

安装期间,曲形桥管被用在交叉点位置上,以便使管子两端仍在同一平面上。 固定支撑被用于明确管子支撑点,不希望管子移动,与移动支撑相比,固定支撑更牢固,管配件构成了固定支撑,在改变方向的交叉点上,不能用固定支撑,固定支撑间的距离应被选择如下图所示,以便管的长度不受影响,总体上管的伸长度取决于自由低垂部分,管道支架示意图表示了管的伸长作用,和如何掌握这一点。

在一些情况下,管子需加热弯曲,但无论如何,不能用明火加热,应用吹风机代替,在140℃时可弯曲管子。