武汉理工大学体育中心工程名称 (洪山区文体中心) 通风、防排烟 分项工程名称 风管制作安装 、风管加工: (1) 加工前准备: ① 施工测量。通过实地测量,正确了解现场实际安装尺寸,以便调整风管加工长度、零件几何尺寸来弥补前期的积累误差,更自然地反映设计意图。垂直立管通过吊钢丝(约)定出立管中心线、边廓线;水平风管通过拉线测量,决定吊架位置等。 ② 绘制加工详图。根据现场实测数据,结合加工机具加工能力,绘制风管加工图,并按照一定顺序予以统一编号,标注在风管、零件部件外侧固定位置上。 (2) 风管加工: 1 偏差控制。风管制作控制偏差的关键是对咬口机的调校、保养。各种钢板风管加工前,均应对咬口机进行彻底清扫,通过样管制作,使风管加工尺寸偏差控制在规范内。每个规格、每批量加工前对其偏差进行复核、调整。 风管外径或外边长的允许偏差:当≤300mm时,为2mm;当>300mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线之差不应大于3mm;圆形法兰任意正交两直径之差不应大于2mm。 法兰加工: 2金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。不同板材咬接或焊接界限如表1规定。 咬口连接根据使用范围选择咬口形式。适用范围可参照表1。 常用咬口及其适用范围 表1 型 式 立咬口 用于圆形弯管或直接的管节咬口 名 称 单咬口 用于板材的拼接和圆形风管的闭合咬口 适 用 范 围 施工单位 武汉市建威机电设备安装有限公司 交底日期 2013-05-03 武汉理工大学体育中心工程名称 (洪山区文体中心) 通风、防排烟 分项工程名称 风管制作安装 三通管或四通管 现在矩形风管大多采用此咬口,有时也用于弯管、 转角咬口 联合角咬口 用于矩形风管、弯管、三通管及四通管的咬接 施工单位 武汉市建威机电设备安装有限公司 交底日期 2013-05-03 3、咬口时手指距滚轮护壳不小于5cm,手柄不准放在咬口机轨道上,扶稳板料。 4、咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。 5、折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配重碰伤。 6、制作圆风管时,将咬口两端拍成圆弧状放在卷圆机上圈圆,按风管圆径规格适当调整上、下辊间距,操作时,手不得直接推送钢板。 7 折方或卷圆后的钢板用合口机或手工进行合缝。作时,用力均匀,不宜过重。单、双口确实咬合,无胀裂和半咬口现象。 (3) 矩形风管法兰加工: A、方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用型钢切割机按线切断。 B、下料调直后放在冲床上冲击铆钉孔及螺栓孔、孔距不应大于150mm。如采用8501阻燃密封胶条做垫料时,螺栓孔距可适当增大,但不得超过300mm。 C、冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧。 D、矩形法兰用料规格应符合表2的规定。 武汉理工大学体育中心工程名称 (洪山区文体中心) 通风、防排烟 分项工程名称 风管制作安装 矩 形 风 管 法 兰 表2 矩形风管大边长 b(mm) b≤630 630<b≤1500 1500<b≤2500 2500<b≤4000 注:矩形法兰的四角应设置螺孔。 法兰用料规格 (mm) 25×3 30×3 M8 40×4 50×5 M10 螺栓规格 M6 施工单位 武汉市建威机电设备安装有限公司 交底日期 2013-05-03 ③ 风管铆接。风管与法兰铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆、漏铆现象,翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm,咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。 (4) 圆形法兰加工: A、先将整根角钢或扁钢放在冷煨法兰卷圆机上按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺旋形状后取下。 B、将卷好后的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正。 C、调整的各支法兰进行焊接、冲孔。 D、圆法兰用料规格应符合表3的规定。 圆 形 风 管 法 兰 表3 圆形风管直径D (mm) D≤140 140<D≤280 280<D≤630法 兰 用 料 规 格 螺栓规格 扁 钢 (mm) 20×4 25×4 —— —— —— 角 钢 (mm) —— —— 25×3 30×4 M8 40×4 M6 630<D≤12501250<D≤2000 武汉理工大学体育中心工程名称 (洪山区文体中心) 通风、防排烟 分项工程名称 风管制作安装 4风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于可采用翻边铆接,铆钉规格,铆孔尺寸见表5的规定。 风管壁厚大于可采用翻边点焊和沿风管管口周边满焊,点焊时法兰与管壁外表面贴合;满焊时法兰应伸出风管管口4~5mm。 圆、矩形风管法兰铆钉规格及铆孔尺寸 表5 类 型 风 管 规 格 120~630 800~2000 200~500 530~2000 铆 钉 尺 寸 φ φ φ φ 铆 钉 规 格 φ4×8 φ5×10 φ4×8 φ5×10 施工单位 武汉市建威机电设备安装有限公司 交底日期 2013-05-03 图中表示常用的几种焊接顺序,大箭头指示总的焊接方向,小箭头表示局部分段的焊接方向,数字表示焊接先后顺序。这样可以使焊件比较均匀地受热和冷却,从而减少变形。 5风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm左右翻边量,管析方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。 6风管与小部件(嘴子、短支管等)连接处、三通、四通分支处要严密、缝隙处应利用锡焊或密封胶堵严以免漏风。使用锡焊、熔锡时踢液不许着水,防止飞溅伤人,盐酸要妥善保管 7矩形风管边长大于630mm和保温风管边长大于800mm,其管段长度在1250mm以上或低压风管单边平面积大于㎡、中、高压风管大于㎡时,均应采取加固措施。边长小于或等于800mm的风管,宜采用楞筋、楞线的方法加固。 武汉理工大学体育中心工程名称 (洪山区文体中心) 通风、防排烟 分项工程名称 风管制作安装 中、高压风管的管段长度大于1250mm时,应采用加固框的形式加固。 高压风管的单咬口缝应有加强措施。 4风管安装 、风管支、吊架安装 通过拉线确定风管走向边廓线,准确安装吊架,并保证吊架间距符合规范要求: ① 风管水平安装时直径或长边小于等与400mm,间距不应大于4m;直径或长边大于400mm,间距大应大于3m。 螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和。 对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。 ② 风管垂直安装时,间距不应大于4m,单根直管至少应有两个固定点。 ③ 吊架的螺孔应采用机械加工,不得气割。吊杆应平直、螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀、无明显变形。 ④ 当水平悬吊的主、干管长度超过20m 时,应设置防摆动的固定点,每个系统不应少于一个。 风管末端处应设置固定支架。除此之外,更应符合美观要求:吊架长度应准确,整齐划一;吊杆外管丝杆长度一致,横担及吊架脚码角钢朝向一致;横担外需长度一致,风管外括线“一条直线”。 矩形水平风管支吊架的最小尺寸见下表。 风管长边尺寸 最大间距 (mm) ≤400 400~1250 1250~2000 (mm) 4 3 3 无保温 保温 交底日期 2013-05-03 施工单位 武汉市建威机电设备安装有限公司 吊杆尺寸(mm) 吊杆尺寸(mm) 吊杆尺寸(mm) 吊杆尺寸(mm) φ8 φ8 φ10 L40*4 L50*5 L63*5 φ8 φ10 φ12 L40*4 L63*5 L70*5

通风、防排烟风管制作安装技术交底

武汉理工大学体育中心工程名称(洪山区文体中心)通风、防排烟分项工程名称风管制作安装、风管加工:(1)加工前准备:①施工测量。通过实地测量,正确了解现场实际安装尺寸,以便调整风管加工长度、零件几何尺寸来弥补前期的积累误差,更自然地反映设计意图。垂直立管通过吊钢丝(约)定出立管中心线、边廓线;水平风管通过拉线测量,决定吊架位置等。②绘制加工详图。根据现场实测数据,结合加工
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3v16n6ankf6b8ve00zsa83uyx967u500vcy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享