节电实施管理规定
一、背景:
由于XX市供电和用电存在缺口,XX市政府对XX公司用电总负荷有限制,用电超过限制总负荷将会受到直至断电的处罚。由于限制后的总负荷指标比2024年4月份用电最高负荷低,并且随着今后每月产量指标的爬升实际用电肯定会增加。为了做到既不超过限制负荷指标,又不能因为限电造成产量的重大损失,特制定本细则以规范XX公司相关用电行为。本细则主旨思想是:1、采取合理措施优化生产运行,避免制造用电负荷尖峰,尽最大可能做到实际用电总负荷接近平均用电负荷;2、照明、空调等用电设施要节约用电。 二、节电领导小组 2.1成立节电领导小组 2.2 职责
2.2.1 布置节电工作
2.2.2 定期或不定期评估所实施的节电措施的效果; 2.2.3 审议有关节电规章制度;
2.2.4 审议节电监察小组稽核报告及奖惩建议。 三、规定 3.1 优化运行
3.1.1 电气车间每小时需交上个小时各生产用电单位的用电负荷及总负荷传送给调度室,调度室需进行评审,必要时做出对应调度,确保总用电负荷不超过限定的指标; 3.1.2 各生产车间在接到调度的调令时必须严格按时予以执行;
3.1.3 各生产车间在确保生产的前提下,可通过技术、管理创新做到不开或少开部分设备,从而节 约用电,对于成果显著的将予以奖励;
3.1.4 各生产车间须依据生产运行负荷曲线合理错时运行,确保总用电负荷基本平稳;
3.1.5 每天8:00--12:00、16:00--21:00为用电高峰期,此时段电费较其他时间高,各生产车间在可能的情况下,把此时段用电安排在其它时段。 3.2 节约用电
3.2.1 所有非生产区域(包括办公室、食堂、宿舍等),在室外气温未达350C ,室内温度未达300C时,禁止开启空调。超过上述温度时,可开启空调,但空调温度不可低于260C; 3.2.2 开启空调的情况下必须关闭所有门窗; 3.2.3 下班前半小时关闭空调;
3.2.4 严禁下班后不关空调;
3.2.5 公用工程暖通车间对各生产车间中央空调的温度设置需定期评估,保证温度设置合理,同时对可能造成能量损失的环节定期或不定期巡查,即时发现问题并及时纠正;
3.2.6 电气车间协同各生产车间、安全办每月对生产区域的照明进行评估,不必要的照明采取措施关闭;
3.2.7 办公室人员外出办公室,在办公室无人时要做到人走灯灭; 3.2.8 办公区域走廊、通道、卫生间白天严禁开灯(天气异常时除外); 3.2.9 下班前必须切断电脑、复印机、打印机、饮水机等用电设备源;
3.2.10 食堂在采光良好的情况下,禁止开灯。电视、风扇在用餐时段过后,须即时关闭。 3.3 落实
3.3.1 全公司各部们的第一负责人是本规定的执行责任人;
3.3.2 节电领导小组下设节电监察组,该监察组人员由设备动力部、电气车间、安环部、行政部负责人组成,设备动力部负责监察组的组织联络协调。节电监察组将依据上述规定定期或不定期进行稽核,并将稽核结果及奖惩建议交节能领导小组审议。奖惩范围为10到300元罚款和奖励,并全公司通报。
2024-5-28
///