好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

设备吊装方案模板 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

空调机组吊装方案

一、工程简介

吊装设备情况介绍如下:

(1)68吨双蒸发器双工况离心式冷水机1台:该机组已拆分5大块运输到指定地点内,单块重量分别为25.5吨、12.9吨、6.8吨、4.2吨、5.5吨及附件一批。

(2)46吨双工况离心式冷水机组2台:其中一台机组已运输到指定地点(整体机组);30吨双工况离心式冷水机组1台。

(3)31吨水冷离心式冷水机组1台,蒸汽吸收器冷水机组5台(该机组重量参数为确定)

(4)水泵一批(重量在5T内),板换一批(重量在6T内)。 本吊装施工具有单体吊装重量大、进冷站运输道路困难、土建主体未完成就进场(只完成设备层)、土建排栅障碍物多、施工质量要求和技术要求高、工期要求比较紧等特点。本方案实施时,施工现场要求“三通一平”工作需完成各地面需硬底化。

本方案针对工程内制冷设备吊装,施工上具有单体吊装重量大、进冷站运输道路困难、土建主体未完成设备需进场(只完成设备层)、土建排栅障碍物多、施工质量要求和技术要求高、工期要求比较紧等特点。本方案实施时,施工现场要求“三通一平”工作需完成,各地面需硬底化。

本工程还需机械吊装的主要设备有:冷水机组,如水冷离心式冷水机组1台、双工况离心式冷水机组3台、双蒸发器双工况离心式冷

1

水机1台、蒸汽吸收式冷水机组5台;水泵、板换等。

现场吊装位置图

吊车站位及现场环境

吊装计划:由现场冷水机组平面图及业主冷水机组订货计划可规划进机顺序(下图),冷水机已到指定地点,因此进机顺序为(1)先进冷水机组,由于该机拆卸到货,配件12件,吊机时间分两天,第一天吊高低压压缩机(3件),及12吨盐水蒸发器,采用50吨吊车;(2)第二天吊剩余机组5吨主机、电柜、管路、螺栓及阀门配件采用80吨吊车。(3)最后进冷水机组,采用130吨吊车。

2

二、吊装设备及构配件的选用

1、吊车选用

根据本工程特点,对本工程需要吊装的设备选择汽车吊,汽车吊的优点是转移迅速,机动灵活,对路面破坏小,但起吊时,必须将支脚落地,不能负载行驶,且对工作场地要求较高,必须平整、压实,以保证操作平稳安全。

吊装46吨设备选用130T汽车吊,吊装31(30)吨设备选用80T汽车吊,吊装68吨(单件最重25吨)分体设备选用50T汽车吊,其特性表如下:

3

4

由特性表吊车站位满足条件 设备总载荷及吊具重量(吨) 选择主臂长度(米) 作业半径(米) 选用吊车 备注 YORK双工况46*1.1*1.1+12.5 2=57.66 组(46T)吊装 4.5/5 130T 离心式冷水机