SVI-II定位器和YTC定位器
调试步骤与方法
一、SVI-II定位器
调试步骤:
1、检查接线及阀门安装情况是否完整; 2、切换到人工模式(Manual); 3、检查并调整好所有的结构参数(CONFIGuration);
4、运行全开、全关点(STOPS)自动搜索。
5、运行自动调整功能(autoTUNE),得到新的动态响应参数;
6、检查是否有错误提示;
7、手动操作看看是否可以正常运行; 退出人工状态,回到自动控制状态。 菜单流程:
接通信号源后,将输入信号调节到12mA。系统会进行自检,然后进入交替显示阀位和输入信号的值。此时系统有可能处于人工或自动的状态,取决于上次运行断电前的状态。如果屏幕显示阀位时使用(POS-M)说明处于人工状态;如果显示阀位时使用(POS)说明处于自动状态。然后按照流程图操作即可完成设定。
二、YTC定位器
调试步骤: 1、条件:
①稳定的气源 压力≥0.3MPa(角行程定位器压力≥
0.5MPa)
②4-20mA信号输入设备 2、调试:
①打开定位器前盖,打开电源接线盒。 ②把稳定气源接入过滤减压阀并密封严紧。 ③区分正负输入端接好信号输入设备。
④打开气源开关,向下调节调“0”旋钮,直至排气压力表指针不为0,然后反方向缓慢旋转调“0”旋钮,使压力表指针刚好处于0位置。
⑤输入25%(8mA)、50%(12mA)、75%
(16mA)、100%(20mA)信号,观察指针下降(上升)行程:
A、若单次行程超过刻度盘的1/4,说明定位器量程过大,此时应调节量程调节旋钮(先松开螺丝,然后调节下方的旋钮,向“—”方向调节。根据实际情况确定调节的程度,单次微调,边试边调)。
B、若单次行程过小或不足刻度盘的1/4,说明定位器量程过小,操作与A相同,方向相反。
⑥每次调节量程调节旋钮后,重新进行试验,若实际行程与理论行程差距仍然很大,则再调节量程调节旋钮;若实际行程与理论行程差距较小,则调节调“0”旋钮,使 指针移动到对应的刻度上,再输入信号观察指针移动是否正确。
注:通过量程调节旋钮和调“0”旋钮的配合来调节量程和行程,已达到调试的目的。
注意事项: