龙岩卷烟厂安全管理制度???????操作票应填写以下内容: ①所操作设备的名称和编号; ②应拉合的开关和刀闸; ③开关和刀闸的位置情况; ④负荷分配情况; ⑤接地线拆装情况;

⑥控制回路或电压互感回路保险器的拆装情况; ⑦切换保护回路和检验是否确无电压。

??????操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得随意涂改;操作人和监护

人应核对所填项目并签名,然后由值班负责人审核签名。

??????操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按

操作票填写的顺序逐项操作并作好完成记录,全部操作完毕后应进行复查。 ??????倒闸操作必须由两人以上执行,其中技术等级较高并对设备较为熟悉者作监护

人,电气负责人也必须在场监护。

??????操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班负责人报告,弄清楚后再进行操作;

不得擅自更改操作票和随意解除闭锁装置。

??????用绝缘棒拉合刀闸或经传动机构拉合刀闸和开关时,均应戴绝缘手套;雨天进

行室外操作时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝

页脚内容龙岩卷烟厂安全管理制度???????????????????????????????????????????????????????? 缘靴;接地网不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴;雷电时,禁止进行倒闸操作。 ???????装卸高压熔断器时,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝

缘垫或绝缘台上。

???????高压变电房停电倒闸操作程序: ①断开380V侧全部断路器; ②戴上高压绝缘手套并确认其完好; ③用程序锁断开各真空断路器和刀闸; ④断开进线柜真空断路器和刀闸;

⑤用高压试电笔对进线柜下仓刀片进行验电,验明无电后,将临?????????时接地线另一端接于该刀闸刀片上。

⑥在进线柜刀闸操作柄上挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌?????????后,才能开始工作。

????送电操作规程

??????工作负责人应核查设备检修情况,现场是否有遗留工具。

??????拆除接地线,先拆停电端,后拆接地端,取下警示牌,确认所有人员均已退出

工作地点后,准备送电。 ??????送电程序与停电倒闸程序相反。

页脚内容龙岩卷烟厂安全管理制度??????若有线路改动,送电后要与使用部门联系确认相序。 ???工作票制度

????在变、配电房设备上工作时,应填用工作票或按命令执行,其方???????

???????????????????????????????????????????????????????????

式有三种:

① 填用第一种工作票(主要适用于高压变电设备); ② 填用第二种工作票(主要适用于低压配电设备);

③口头或电话命令。

????工作票要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,应正确清楚,不得任???????意涂改,如

有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份由工作负责人收执在工作地点,另一份由值班员收执,按值移交。值班电工应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录簿中。

????一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列工作地点以???????一个电气连

接部分为限。开工前工作票内的全部安全措施应一次???????做完。

????在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以???????发给第二张

工作票。

????一个电气连接部分停电时,不同的工作地点可以发给一张工作票;???????几个班同时

工作的,工作票可发给一个总的负责人,在工作成员???????栏中只需填明各班负责人。

页脚内容龙岩卷烟厂安全管理制度????事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿内,在开始工???????作时必须按

规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。

????第一种工作票应在工作前一天交给值班电工,第二种工作票应在???????工作当天预

先交给值班电工。工作票的有效时间以批准的检修期???????

???????????????????????????????????????????????????????????

为限。第一种工作票至限定时间后尚未完成工作的,应由工作负???????责人办理延期手续。

????工作票签发人不得兼任该项工作的负责人,工作负责人可以填写???????工作票,工作

许可人不得签发工作票。

????工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规???????程的车间领

导或技术人员担任。工作票签发人名单应书面公布。???????工作负责人和工作许可人应由车间领导书面批准。 ?????已完成的工作票应保存三个月以上。 ???安全管理及维修保养制度 ????安全管理

??????车间应经常组织电工班人员学习《电业安全工作规程》,每年进???????行一次考

试,并将其列入职工安全“三级”教育计划内容,考试成绩记入特殊工种人员复训记录存档。

??????所有变、配电房、高压开关、变压器应装设安全遮栏。

页脚内容龙岩卷烟厂安全管理制度??????进入变、配电房须随手关门以防闲人或小动物入内,不得移开遮栏或打开高压

开关柜门进入柜内工作;与10KV导电体保持1米以上的距离。 ??????保持变、配电房的进出线绝缘套管和支持瓷瓶良好,刀闸、开关操作灵活。 ??????在变、配电设备上工作应保证以下安全组织措施的按章执行: ①工作票制度

???????????????????????????????????????????????????????????

②工作许可制度━━━━━━┓此三项制度可参阅电业行业标准 ③工作监护制度━━━━━━╋DL??408-91中的第三章 ④工作间断、转移和终结制度┛《保证安全的组织措施》的内容 ??????关好门窗以防雨水打入,并配备足够、有效的电气灭火器材。

??????高压变电房钥匙至少应有三把,由变电房值班电工负责保管,按值移交。一把

专供紧急时使用;一把专供值班电工使用;还有一把供许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用,但必须登记签名,当日交回。 ??????保持变、配电室整洁和安全通道畅通。 ????维修保养制度