好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地铁施工给排水及消防管道安装技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

地铁施工给排水及消防管道安装技术交

技 术 交 底 记 录 表 C2-1 工程名称

期 施工单位

交底提要

编号

北京地铁十号线二

交底日

2011-11-5 **站 期

分项工消防管道及 程名称

配件

安装

消火管道系统安装

交底内容: 一、工程简介

1、工程名称:北京地铁10号线二期工程消防管道及配件安装工程

2、工程地点: 二、施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1

消火栓系统管材应根据设计要求选用,室外埋地、站台板下及区间消防给水管采用球墨铸铁管,管壁厚度均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。球墨铸铁管安装采用橡胶圈接口,管道与橡胶圈采用同一厂家产品,已经配好橡胶圈。其它部位消防给水管采用热浸镀锌钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象,镀锌钢管

<100采用螺纹连接,管径≥100的采用沟槽连接。 2.1.2

消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。

2.2 主要机具:

机械:套丝机,砂轮锯、台钻、调速电锤、手电钻、电焊机、电动或手动试压泵、钢管沟槽机、开孔机等。

工具:套丝扳、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳

手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器、射钉枪、倒链、电气焊等工具。

其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 3.1 工艺流程:

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管、消火栓安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗→通水试验

3.2技术措施

1)施工前应熟悉施工图、有关技术要求和验收标准,各类管道安装的施工方

法与技术要领,编制详细的施工方案,指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量,从而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求;

审核人

1、

本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、

当做分项工程施工技术交底时应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

交底人

接受交底人

技 术 交 底 记 录 表 C2-1 工程名称

施工单位

交底提要

交底内容:

2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;当管径大于

DN80

消火管道系统安装 期

北京地铁十号线二

分项工程名称

交底日

2011-11-5

消防管道及配件

安装

编号

时,可采用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物。

3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求。

4)管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。

5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。管道安装时应在阀部件两端设相应固定或滑动支架

,

支架位置距阀门间距应在150~300mm范围内,但不能影响阀部件的使用。吊架托架与接头的净间距不宜小于150mm和大于300mm。立管支架管卡当楼层高度不大于5m时,每层必须安装1个;当楼层高大于5m时,每层不少于2个;当立管上无支管接出时,立管支架管卡安装高度宜距地面1.2m-1.6m。

横管吊架托架每一直线管段必须设置

1个,直线管段2个吊架托架间的距离不得大于下表的规定:

支吊架的最大间距(m) 公称直径 DN(mm)

80

0

10

5

12

0

15

0

20

0

25

地铁施工给排水及消防管道安装技术交底

地铁施工给排水及消防管道安装技术交技术交底记录表C2-1工程名称期施工单位交底提要底编号北京地铁十号线二交底日2011-11-5**站期
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3utu24b6zl6u75f0b3w102ra61x73m01djc
领取福利

微信扫码领取福利