地铁施工给排水及消防管道安装技术交
技 术 交 底 记 录 表 C2-1 工程名称
期 施工单位
交底提要
底
编号
北京地铁十号线二
交底日
2011-11-5 **站 期
分项工消防管道及 程名称
配件
安装
消火管道系统安装
交底内容: 一、工程简介
1、工程名称:北京地铁10号线二期工程消防管道及配件安装工程
2、工程地点: 二、施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1
消火栓系统管材应根据设计要求选用,室外埋地、站台板下及区间消防给水管采用球墨铸铁管,管壁厚度均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。球墨铸铁管安装采用橡胶圈接口,管道与橡胶圈采用同一厂家产品,已经配好橡胶圈。其它部位消防给水管采用热浸镀锌钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象,镀锌钢管
<100采用螺纹连接,管径≥100的采用沟槽连接。 2.1.2
消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。
2.2 主要机具:
机械:套丝机,砂轮锯、台钻、调速电锤、手电钻、电焊机、电动或手动试压泵、钢管沟槽机、开孔机等。
工具:套丝扳、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳
手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器、射钉枪、倒链、电气焊等工具。
其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 3.1 工艺流程:
安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管、消火栓安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗→通水试验
3.2技术措施
1)施工前应熟悉施工图、有关技术要求和验收标准,各类管道安装的施工方
法与技术要领,编制详细的施工方案,指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量,从而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求;
审核人
1、
本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。
2、
当做分项工程施工技术交底时应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。
交底人
接受交底人
技 术 交 底 记 录 表 C2-1 工程名称
施工单位
交底提要
交底内容:
2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;当管径大于
DN80
消火管道系统安装 期
北京地铁十号线二
期
分项工程名称
交底日
2011-11-5
消防管道及配件
安装
编号
时,可采用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物。
3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求。
4)管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。
5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。管道安装时应在阀部件两端设相应固定或滑动支架
,
支架位置距阀门间距应在150~300mm范围内,但不能影响阀部件的使用。吊架托架与接头的净间距不宜小于150mm和大于300mm。立管支架管卡当楼层高度不大于5m时,每层必须安装1个;当楼层高大于5m时,每层不少于2个;当立管上无支管接出时,立管支架管卡安装高度宜距地面1.2m-1.6m。
横管吊架托架每一直线管段必须设置
1个,直线管段2个吊架托架间的距离不得大于下表的规定:
支吊架的最大间距(m) 公称直径 DN(mm)
80
0
10
5
12
0
15
0
20
0
25
地铁施工给排水及消防管道安装技术交底