好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

如何安装温压补偿型涡街流量计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

官方网址http://www.atoler.com

如何安装温压补偿型涡街流量计

我们该如何安装温压补偿型涡街流量计呢?成都永浩机电工程技术有限公司做了以下说明供大家参考:

一、安装示意图:

二、电气接线图:

官方网址http://www.atoler.com

三、安装注意事项:

警告 安装流量计时,严禁直接对流量计进行电焊或氩弧焊,以免流量计损坏! 一、 对环境的安装要求

1 流量计最好安装在室内,必须安装在室外时应有防潮和防晒措施。 2 流量计应避免安装在有强电磁干扰,空间小和维修不方便的场合。

3流量计应避免安装在温度较高、受设备热辐射或含有腐蚀性气体的场所,若必须安装时须有隔热通风措 施。

4 流量计应避免安装在有机械振动的管道上,若不得已要安装时,必须加装软管

官方网址http://www.atoler.com

过渡,或者在流量计上下

游 2D 处加装管道固定支撑点并加防震垫。 二、对直管段的要求

为了保证准确的测量,流量计的上游必须有足够长的直管段、上游流动分布尽可能不受干扰,如果有控

制和节流装置最好装在下游。直管段长度用管道内径 D 的倍数来表示,上下游、小的直管段要求如下:

上游:10D (10 倍口径) 下游:5D (5 倍口径)

如果流量计的上游有弯头、缩径、阀门等情形,则需要更长的直管段,具体情况如下: 上游管道形式 无弯头、变径的直管 有渐缩、渐扩管 一个 900弯头 同一平面有两个900弯头 不同平面有两个900弯头 有流量、压力调节阀 ≥50D ≥5D ≥40D ≥5D 上游直管段长度 ≥10D ≥15D ≥20D ≥25D 下游直管段长度 ≥5D ≥5D ≥5D ≥5D 如果您想要了解更多关于安装温压补偿型涡街流量计方面的信息,详情可以咨询成都永浩机电工程技术有限公司!

官方网址http://www.atoler.com

此说明为温压补偿型涡街流量计的简易安装接线说明。具体参数设置详见流量积算记录仪说明书。

成都永浩机电工程技术有限公司引进德国先进的技术,开发了艾拓利尔品牌系列流量、液位、压力产品,长期与德国许多大型仪表企业技术合作,产品不断更新换代。研发的AP200系列压力变送器采用了先进的模块一体化设计,独立菜单操作,液晶背光显示。产品变送器防护等级达到IP65~IP68,适应于潮湿、浸泡等恶劣环境下的使用。

成都永浩机电工程技术有限公司成立于2006年,是专注于自动化技术的领导厂商。面对日益严峻的环境问题以及工业自动化落后的现状,永浩长期致力于自控仪表及自控系统的研发、集成,秉乘“开创智能、环保新时代”的经营使命,整合国际先进自动化技术,持续开发创新节能产品及解决方案,不断努力提升自控技术在各行业的应用和转化,以减轻环境问题对经济发展的冲击以及劳动力成本攀升对工业制造的制约。近年来,永浩已逐步从自控仪表的提供商成功转型为整体解决方案的服务商,深耕“传感层产品”、“控制层产品”及“行业解决方案”三大业务范畴。

成都永浩机电工程技术有限公司是台达产品经销商,专注于自动化过程控制,现场仪表设计、销售服务的现代化高新技术企业,公司引进德国先进的技术,开发艾拓利尔品牌系列流量、液位、压力产品,长期与德国许多大型仪表企业技术合作,产品不断更新换代,自投入市场以来,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、环保、制药、水处理等行业,得到了广大用户的一致好评。

公司主要产品包括:

官方网址http://www.atoler.com

流量仪表类:电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、差压式流量计、超声波流量计、金属管浮子流量计、椭圆齿轮流量计、质量流量计及热式流量开关。

物位仪表类:压阻式液位变送器、电容式液位变送器、超声波液位计、雷达物位计等。

压力类仪表:压力变送器、差压变送器等。

工控类产品:西门子、台达、施耐德、罗克韦尔系列PLC,人机界面,伺服电机,变频器,工控机,成套系统集成。

如何安装温压补偿型涡街流量计

官方网址http://www.atoler.com如何安装温压补偿型涡街流量计我们该如何安装温压补偿型涡街流量计呢?成都永浩机电工程技术有限公司做了以下说明供大家参考:一、安装示意图:二、电气接线图:官方网址http://www.at
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3urgp1rwo16u75f0b3w102ra61x73m01dhh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享