加油站名称: 检查时间: 年 月 日 检查内容 危化品经资质证照 营许可证 责任制建安全生产立及落实责任制 情况 安全生产管理制度和操作规 程 管理人员安全生产教育培训 新上岗职工培训 管理人员培训 新上岗职工培训 企业应对新上岗的所有职工(包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等)都必须进行强制 培训,培训时间不得少于72学时。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应取得安监部门核发的合格证,且在有效期内。 规章制度 操作规程 情况 规章制度 操作规程 企业应制订相应的安全生产规章制度,制度应当定期及时更新。 企业应根据企业岗位需要编制操作规程,并发放到相关岗位。 立及落实营许可证 责任制建生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 危化品经检查标准具体描述 国家对危险化学品经营实行许可制度。经营危险化学品的企业,应当取得危化品经营许可证。 检查情况 培训档案及日常教育 安全生产检查和隐患排查 应急救援预案 培训档案及日常教育 安全生产检查和隐患排查 应急救援预案 的制定 预案的评企业应当建立从业人员培训档案,企业职工每年接受再培训的时间不得少于20学时。 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术管理措施,及时发现并消除 事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并向从业人员通报。 生产经营单位依法应当组织编制本单位的综合应急预案及专项应急预案。 应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单。生产经 营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次。 应急预案应送安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。 应急管理 审、修订 预案备案 应急预案演练 应急救援每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演 练。 危险化学品经营单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资,并进行经常性维护、保养,保证 器材、设备和物资 防雷防电 器材、设备和物资 过电压正常运转。 1加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时,应装设与电子器件耐压水平相适应的过 (电 涌)电压(电涌)保护器。220V供配电系统宜采用TN-S系统,供电系统的电缆金属外皮或电缆金 属保保护器 防雷 油 罐 护管两端均应接地,在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保 加油站是否定期进行防雷检测,检测合格证是否在有效期内。 1.加油站的汽油罐和柴油罐(撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外)应埋地设置,严禁设在 室内或地下室内。2.油罐的入孔,应设操作井。3.油罐的量油孔应设带锁的量油帽。 场所环境 采暖通风设备 设置在站房内的热水锅炉间,应符合下列要求:1) 锅炉间应设耐火极限不低于3h的隔墙与其它 房间隔开。2) 锅炉间的门窗不宜直接朝向加油机、加气机,卸油点、卸气点及通气管管口、放散管 管口。3) 锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。4) 当采用燃煤锅炉时,宜选用具有除 尘功能的自然通风型锅炉,锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上、且应采取防止火星外逸的有效措施。5) 当采用燃气热水器采暖时,热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。 工艺系统 一般工艺 油罐通气1.油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。2.加油机不得设在室内。 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外,均应埋地敷设。当采用管沟敷设时。管沟必须用中性 管 周边环境 沙于或细土填满、填实。 埋地油罐 油罐与民用建筑物(一类保护物)的距离应符合以下要求:一级站为25m,二级站为20m,三 级站为16m。 油罐与民用建筑物(二类保护物)的距离应符合以下要求:一级站为20m,二级站为16m,三级站为12m。 加油机 加油机与民用建筑物(一类保护物)的距离应符合以下要求:16m。 加油机与民用建筑物(二 类保护物)的距离应符合以下要求:12m。加油机与民用建筑物(二类保护物)的距离应符合以下要求:10m。(注:当同时设置卸油和加油油气回收系统时距离可减少30%,但均不得小于5m) 建筑物 1.燃烧锅炉房、燃煤厨房与站房合建时,应单独设对外出入口,与站房之间的隔墙应为防火墙。2.加油加气站内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施。 3.加油站内可种植草坪、设置花坛,但不得种植油性植物。 架空电力线路 与埋地油罐 与加油机 一级站为倍杆高,二级站为1倍杆高,三级站不小于5米且不应跨越加油站。 架空通信与埋地油1、国家一二级线路与埋地油罐的距离应符合以下要求:一级站为1倍杆高,且不应跨越。二级站 线路 罐 与加油机 为1倍杆高,三级站不小于5米。 2、一般线路与埋地油罐的距离不小于5米。 其他环境 明火距离 出入口 油罐与明火或散发火花地点的距离应符合以下要求:一级站为30m,二级站为25m,三级站为18m。 车辆入口和出口应分开设置 个人防护用品佩戴 个人防护用品佩戴 用人单位应当为劳动者提供符合国家职业卫生标准的职业病防护用品,并督促、指导劳动者按照使 用规则正确佩戴、使用,不得发放钱物替代发放职业病防护用品。用人单位应当对职业病防护用品进行经常性的维护、保养,确保防护用品有效,不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的 职业病防护用品。 消防设施、器材 标志 灭火器材配置 消防安全标志的设置情况和完好、有效。 1、每2台加油机设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡 沫灭火 器。加油机不足2台按2台计算。2、地下储罐设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的 距离超过15m时,分别设置。3、一、二级加油站配置灭火毯5块,沙子2m3;三级加油站配置灭火毯 消防安全 消防设施的放置环不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消 防车通道。