1、电力系统中出现(ABDE )属于异常运行状态。
A.过负荷B.频率降低C.三相短路D.过电压E.系统振荡F.两相接地短路 2、继电保护应具有(AB),以保证正确无误而又迅速地切断故障。
A.选择性,快速性B.灵敏性,可靠性C.预防性,安全性D.安全性,实用性
3、低压配电网中按照保护接地形式可分为(ABC)A.TN系统B.TT系统C.IT系统 D.NN系统
4、电动机的低电压保护装于(ABC)。
A.电压恢复时为保证重要电动机的起动而需要断开的次要电动机 B.不允许自
起动的电动机 C.不需要自起动的电动机 D.所有电动机 5、继电保护动作具有选择性,其包含的含义为(AC)。A.当继电保护或断路器拒动时,后备保护切除故障时保证停电范围尽可能小B.继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作时不误动C.当元件或设备故障时,首先由装设在本设备上的继电保护动作切除故障
D.继电保护以尽可能快的速度动作切除故障元件或设备 6、微机保护数据采集系统包括(ABCDE )等功能模块。
A.电压形成 B.模拟滤波器 C.采样保持 D.多路转换 E.模数转换7、电力系统自动装置可分为(AD)。
A.自动调节装置 B.电力系统硅整流装置C.电力系统无功补偿装置 D.自动操作装置
8、微机保护的特点包括(ABCDE )。
A.维护调试方便B.可靠性高C.易于获得附加功能D.灵活性大E.保护性能得到很好改善
四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意,每题4 分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分,总计8分)
1、某企业的电动机装设过热保护,在运行中由于过负荷产生过热,当积累热量达到过热积累跳闸定值时保护将起动(B)。A.过热告警B.过热跳闸C.过热闭锁D.过热禁止再起动 2、某变电站线路装设低电压保护,其正常工作时电压为100V,其动作电压为80V,在保护范围末端发生故障的最大电压为50V,则该低电压保护的灵敏系数为( B)。A.1.25 B.1.6 C.2 D.3
全国电工进网作业许可理论考试试题3 特种类 继电保护B卷
一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分)
1、电力系统中性点不接地系统发生单相接地故障时,三相线电压(B )。 A.不对称 B.对称 C.某一线电压为0,其余两线电压不变2、电力系统是由发电厂、变电所、送电线路、配电线路、(D )组成的整体。
A.变压器 B.断路器 C.继电保护 D.电力用户3、继电保护动作时仅将故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小,这是指保护具有较好的(A )。
A.选择性 B.快速性 C.灵敏性 D.可靠性4、电力系统继电保护由( B)、逻辑部分和执行部分构成。 A.显示部分 B.测量部分 C.判断部分 D.采样部分5、整定限时电流速断保护动作电流时,可靠系数取(C )。 A.0.5-1.0 B.1.0 C.1.1-1.2 D.2.0 6、时间继电器电源可取自( B)。 A.交流 B.直流 C.交流或直流7、三段式零序电流保护中第I段为(A )。
A.瞬时零序电流速断保护 B.限时零序电流速断保护 C.零序过电流保护8、零序电流II段的保护范围为(D )。
A.本线路全长B.本线路及下级线路全长C.本线路一部分D.本线路全长及下级
,.
线路一部分
9、本线路的限时电流速断保护动作时间的整定原则为(A)。 A.与下级线路瞬时电流速断保护配合 B.与本线路瞬时电流速断保护配合C.与下级线路限时电流速断保护配合 D.与零序电流速断保护配合 10、一般把继电保护(C )、动作时间的计算和灵敏度的校验称为继电保护的整定计算。 A.功率 B.相位 C.动作值 D.相角11、零序电流的大小可根据表达式(A)求得。 A.30=A+B+C B.30=-(A+B+C) C.30=A+B-C D.30=A-B-C
12、瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最大运行方式下发生三相短路时(A)。
A.保护有最大的保护范围 B.保护有最小的保护范围 C.保护范围无论何时均相 同
13、本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为( A)。A.与下级线路零序电流I段保护配合 B.与本线路零序电流I段保护配合C.与下级线路零序电流II段保护配合 D.与电流速断保护配合
14、当加于低电压继电器的线圈电压(B )继电器的动作电压时,继电器动作。 A.大于 B.小于 C.无关15、变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应变压器绕组、套管故障以及( B)。 A.过电压 B.引出线的短路故障 C.油箱漏油造成油面降低 D.过负荷16、变压器电流速断保护动作电流按躲过( C),并躲过变压器空载投入时的励磁涌流整定。
A.变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流 C.最大负荷电流B.变压器负荷侧母线短路时流过保护的最小短路电流 D.最小负荷电流
17、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护、( D)、阻抗保护等。
A.气体保护 B.电流速断保护 C.变压器差动保护 D.负序过电流保护18、变压器励磁涌流中含有明显的( B)分量,使波形偏向时间轴的一侧。
A.周期 B.非周期 C.矩形波 D.基波19、变压器保护中(B )为变压器及相邻元件接地故障的后备保护。
A.过电流保护 B.零序电流保护 C.过负荷保护 D.速断电流保护20、变压器低电压起动的过电流保护的电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压上,反应三相线电压(A)时动作。A.降低 B.升高 C.不变21、变压器异常运行包括过负荷、外部短路引起的过电流及(A )等。
A.油箱漏油等造成油面降低 B.一相绕组匝间短路C.引出线的套管闪络故障 D.绕组间的相间故障
22、跌落式熔断器熔丝组件安装在熔丝管内,正常时依靠作用在( A)上的拉力使熔丝管保持在合闸位置。
A.熔体 B.弹簧 C.熔断器 D.螺母23、变压器低电压起动的过电流保护的电压元件动作电压整定,按照躲过(A )。 A.正常运行母线可能出现的最低工作电压 B.额定电压C.最大工作电压 D.零序电压
24、对于容量在10000kVA以下的变压器,当过电流保护动作时间大于( D)时,应装设纵差动保护。
A.2.5S B.1.5S C.1S D.0.5S 25、电动机电流速断保护定值按照(A)整定。 A.躲过电动机的最大起动电流 B.躲过电动机的最小起动电流
C.躲过外部故障切除后电动机的最大起动电流,以及外部三相短路故障时电动机向外提供的最大反馈电流 26、下列保护中(D A.低电压保护
D.躲过电动机的最小负荷电流
)用于运行过程中易发生过负荷的电动机。 B.堵转保护 C.过热保护 D.过负荷保护 ,.
27、电动机单相接地故障电流为10A及以上时,保护将( A)。 A.带时限动作于跳闸 B.动作于信号 C.减负荷28、以下保护中(D )用于反应高压电动机定子绕组相间短路故障。
A.低电压保护 B.起动时间过长保护 C.过热保护D.纵差动保护和电流速断保护
29、电动机负序电流保护动作时限特性,可以根据需要选择反时限特性或(A )。 A.定时限特性 B.短延时特性 C.长延时特性30、电动机堵转保护采用(A)构成。
A.定时限动作特性 B.反时限动作特性 C.长延时动作特性 D.短延时动作特性
31、微机保护硬件结构由(A )、开关量输入/输出系统、微机主系统组成。
A.数据采集系统 B.软件算法 C.中断程序 D.逻辑判 断
32、微机保护具有信号测量、逻辑判断、(A)等布线逻辑保护的功能。
A.出口执行 B.人机接口 C.硬件自检 D.模数变换33、在电力系统事故情况下,可能出现较大的(B )缺额,造成电力系统频率较大幅度下降。
A.无功功率 B.有功功率 C.视在功率34、自动重合闸采用操作系统气压过低闭锁时,如断路器动作后气压过低,自动重合闸将 (B )。
A.自动合闸 B.不应动作 C.延时合闸35、运行经验表明,架空线路故障的性质大多为(A )。 A.瞬时性故障 B.永久性故障 C.转换性故障36、变压器备自投接线的动作过程描述为(A )。
A.工作变压器故障时,跳开工作变压器,在确定跳开且备用变压器有电压时投入备用变压器
B.工作变压器故障时,跳开工作变压器,延时后投入工作变压器C.工作变压器故障时,跳开备用变压器,在确定跳开且备用变压器有电压时投入工作变 压器
37、实际电流互感器在电流变换过程中存在误差,一次电流与二次电流相位并不相等,称为 (A )。
A.相角误差 B.变比误差 C.相对误差 D.绝对误差38、电压互感器二次回路应装设(C),防止电压互感器二次回路短路。 A.安全防护罩 B.继电保护 C.熔断器或自动开关39、断路器“防跳”措施有机械防跳和(B )两种。A.手动防跳B.电气防跳C.人为闭锁防跳 40、断路器控制方式中,一对N控制指的是( C)。A.一个控制开关控制一台断路器 B.一个控制开关控制一台隔离开关C.一个控制开关控制多台断路器 D.一个控制开关控制多台隔离开关
二、判断题(正确的选是,错误的选否,每题1分,错判或不判为0分,总计36分) 1、电力系统发生不对称接地短路,三相电压电流可分解出正序分量、负序分量、及零序分量。(Y)
2、电力系统发生短路后短路电流的大小由负荷和短路阻抗决定。(F)
3、对上、下级保护之间进行动作时限配合时,下级保护动作时限应比上级保护动作时限长。 (F)
4、电流保护的动作时间一经整定,则不随通入保护的电流变化,保护起动后按照预先整定值延时动作,称为反时限电流保护。(F) 5、定时限过电流保护在本线路和相邻线路保护范围发生短路时只有瞬时电流速断保护拒动才起动。(Y) 6、绝缘监视装置反应中性点不接地系统发生单相接地故障时,是根据系统出现零序电流而动作发出信号的。(F ) 7、对单侧有电源的辐射形电网,瞬时电流速断保护对下级线路故障应动作。(F )
,.
8、继电保护装置的连接片(或称为压板)用于投入/退出保护,接通/断开保护出口。(Y) 9、限时电流速断保护灵敏系数要求大于等于1.3-1.5。(F) 10、中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。(Y)
11、中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(Y) 12、线路纵差保护在线路区外短路保护将延时动作。(F)
13、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当二次谐波含量低于定值时闭锁差动保护。 (F )
14、利用变压器励磁涌流中波形间断、短路电流连续的特征,通常采用鉴别波形间断原理构成变压器差动保护。(Y)
15、变压器差动保护中TA断线监测用于电流互感器二次断线时发出信号。(Y)
16、变压器过电流保护装设在变压器电源侧,由电流元件和时间元件构成。(Y)
17、在微机保护中,中性点直接接地运行的变压器接地保护零序电流可自产获得,即利用输入装置的三相电流求和得到。(Y) 18、变压器励磁涌流随时间衰减,衰减速度与变压器的容量有关。(Y ) 19、变压器在外部短路时差动保护将不动作。(Y)
20、复合电压起动的过电流保护的低电压元件由负序电压元件和单个低电压元件组成。 (Y)
21、变压器瓦斯保护接线中切换片 XB 切换到试验位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时只发信号,不跳闸。(Y) 22、电动机纵差动保护接线时,机端电流互感器与中性点侧电流互感器,型号不同,变比不同。(F)
23、电动机负序电流保护,当I2<1.2I1时自动解除闭锁(I2负序电流,I1正序电流)。( Y) 24、电动机的相间短路保护动作于跳闸。(Y)
25、电动机的过负荷保护采用定时限特性时,保护动作时限应大于电动机的起动时间,一般取9~16S。(Y )
26、电动机的内部发生两相短路,电动机的负序电流大于正序电流。(F) 27、低电压保护用于反应电动机匝间短路、断相、相序接反以及供电电压较大不平衡的保护。 (F)
28、集中式变电站自动化系统一般用于小型变电站。(Y)
29、在正常情况下有明显断开的备用电源或备用线路的备用方式称为明备用。(Y) 30、备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用 电正常供电。(Y) 31、备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速断开。(Y)
32、备用电源自动投入装置应保证备用变压器断开后,备用电源才能投入。(F)
33、电流互感器二次绕组与电流元件线圈之间的连接方式称为电流互感器的接线方式。 (Y)
34、断路器控制回路中,操作电源电压为10kV称为强电控制。(F)
35、从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为端子排图。(F) 36、常用的电压互感器接线方式有星形接线、V-V接线、两相电流差接线等。(F)
三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意,每题2 分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分,总计16分)1、中性点直接接地系统发生接地故障,在三相中将产生大小相等、相位相同的(AB )。
A.零序电压 B.零序电流 C.正序电压 D.正序电流 E.负序电流 F.负序 电压
2、微机保护微机主系统包括(ACDE )等。
A.微处理器 B.只读存储器或闪存内存单元C.随机存取存储器 D.定时器/计数
,.
器
E.并行接口和串行接口
3、限时电流速断保护的特点是(ADE )。
A.可保护本线路全长 B.可保护本线路及下级线路全长
C.简单可靠 D.一般只有0.5S延时(有时为1S)E.保护范围受系统运行方式影 响
4、分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中负电源采用的标号为(CD )。 A.101 B.201 C.102 D.202
5、跌落式熔断器主要用作(ABCD )的短路故障保护。 A.短段电缆线路 B.配电变压器 C.电容组 D.架空线路分段或分支线路
6、中间继电器在继电保护中主要实现(AB)。A.增加触点容量 B.增加接点数量 C.动作信号 7、电力系统单相短路的特点是(BCD )。
A.三相对称 B.三相不对称 C.故障相存在短路电流 D.出现负序电流和零序电 流
8、二次系统或二次回路主要包括(ABCDEF )。
A.继电保护及自动装置系统 B.操作电源系统 C.测量及监测系统 D.控制系统E.信号系统 F.调节系统
四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意,每题4 分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分,总计8分)
1、某变电站油浸式变压器容量为10000kVA,其主保护应选择(B )。
A.零序保护 B.纵差动保护或速断保护 C.过电流保护 D.气体保护 2、某35kV系统通过输电线路向负荷供电,当线路末端发生三相短路时,短路电流为3.5kA,当同一地点发生两相短路时,其短路电流为( C)。 A.6.06kA B.4.95kA C.3.03kA D.1.77 kA
全国电工进网作业许可理论考试试题4 特种类 继电保护A卷
一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分)
1、低压配电网中保护中性线代号为( C)。 A.N B.PE C.PEN D.ABC 2、电力系统正常运行时仅有(A )。 A.正序分量 B.负序分量 C.零序分量3、电力系统继电保护采用(D )衡量其可靠性。
A.正确动作次数 B.误动作次数 C.总共动作次数 D.正确动作率 4、电力系统继电保护由测量部分、(A )和执行部分构成。 A. 逻辑部分 B.判断部分 C. 显示部分 D.采样部分5、定时限过电流保护近后备灵敏系数计算为(A)。
A.最小运行方式本线路末端两相短路电流与动作电流之比B.最大运行方式本线路末端三相短路电流与动作电流之比C.最小运行方式下级线路末端两相短路电流与动作电流之比D.最大运行方式下级线路末端三相短路电流与动作电流之比 6、瞬时电流速断保护的灵敏度用(A)衡量。 A.最小保护范围 B.最大保护范围 C.线路长度7、瞬时电流速断保护对单侧有电源的辐射性电网,保护范围为(C )。
A.本线路全长 B.本线路及下级线路全长 C.本线路一部分 D.本线路全长及下级线路一部分
8、本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为(A )。A.与下级线路零序电流I段保护配合 B.与本线路零序电流I段保护配合C.与下级线路零序电流II段保护配合 D.与电流速断保护配合