好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

继电保护专业试汇总题库及标准答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

,.

全国电工进网作业许可理论考试试题1 特种类 继电保护A卷

一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分)

1、无限大容量系统的特征为(C)。C.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率基本维持不变 2、低压配电网中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线 PE,或接公共保护中性线 PEN的系统称为(A)。 A.TN系统

3、继电保护中根据逻辑部分的输出,完成继电保护发出断路器跳闸命令或信号的是(C)的作用。

C.执行部分

4、对于反应故障参数降低而动作的欠量继电保护装置,灵敏度计算为(D)。 D. 保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值 5、中性点不接地系统通常采用接地选线和( D)的方式实现单相接地保护。 D.绝缘监视 6、零序电流I段保护与(A)构成线路接地短路的主保护。 A.零序电流II段保护

7、三段式零序电流保护中第III段为(C )。 C.零序过电流保护 8、中性点不接地系统发生单相接地故障,故障线路零序电流方向为(B )。 B.由线路流向母线

9、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择( B)进行校验。 B.对保护最不利的情况

10、零序电压通常采用三相五柱式电压互感器或( D)取得。 D.三个单相式电压互感器

11、时间继电器的文字符号表示为(B )。 B.KT

12、零序电流II段的保护范围为( A)。 A.本线路全长 13、本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围有重叠区,当在重叠区发生故障时由(B )。

B.下级线路瞬时电流速断保护动作跳闸

14、继电保护连接片(或称为压板)用于( A)。 A.投入/退出保护,接通/断开保护出口

15、变压器瓦斯保护接线中的中间继电器应是(A )。 A.快速动作的继电器

16、在使用跌落式熔断器时,应按照( A)、额定电流和额定开断电流选择。 A.额定电压

17、变压器在外部短路时差动保护将( C)。 C.不动作

18、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,两侧线电流的相位相差(A )。 A.30o

19、变压器气体保护的主要元件是气体继电器,安装在(B )。 B.变压器油箱与油枕之间的的连接管道中 20、变压器油箱外故障包括引出线上的相间故障、套管破碎通过外壳发生的单相接地故障及 (A )等。

A.引出线的套管闪络故障

21、采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角小于整定值时(A )。 A.开放保护 22、变压器主保护包括( D)、电流速断保护、纵差动保护。 D.气体保护 ,.

23、变压器过负荷保护动作后(A)。 A.延时动作于信号

24、变压器内部发生严重故障时,油箱内产生大量气体,使瓦斯继电器动作,则(B B.保护跳闸,断开变压器各侧断路器 25、电动机的相间短路保护动作于(A)。 A.跳闸 26、电动机容量在5MW以下时,纵差动保护采用(B )接线。 B.两相式

27、电动机容量在5MW及以上时,纵差动保护采用( C)接线。 C.三相式

)。

28、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、(C )、起动时间过长保护、过热保

护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、低电压保护等。

C.负序电流保护

29、当电动机供电网络电压降低时,电动机转速会(A )。

A.下降

30、电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流将(A)。 A.急剧增大

31、微机保护对模数变换系统采样数据进行分析、计算和判断,实现各种继电保护功能的方法称为(B )。 B.算法

32、微机保护采样时,采样频率fs与采样信号中所含最高频率成分fmax的频率的关系为 (B

)。

B.fs>2fmax

33、当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作合闸于故障线路时,继电保护动作将断路器跳闸,自动重合闸将(B )。 B.不应动作

34、备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应(B)。 B.加速动作

35、按电压降低自动减负荷装置的低电压元件的整定值应( A)电压崩溃的临界电压,并留有一定的裕度。 A.高于 36、自动重合闸装置按照重合闸的动作次数可分为(D )和二次(多次)重合闸。 D.一次重合闸

37、电压互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用(A )标注。 A.减极性原则 38、电流互感器的接线方式中,三相都装有电流互感器以及相应的电流元件,能够反应三相电流的接线方式为(A )。 A.三相完全星形接线

39、电流互感器二次应该装有一个(A),以防止互感器一、二次绕组绝缘击穿时危及设备和人身安全。

A.保安接地点

40、异常运行情况发生时,瞬时或延时发出警铃音响信号,称为( B)。 B.预告信号

二、判断题(正确的选是,错误的选否,每题1分,错判或不判为0分,总计36分) 1、电力系统中性点运行方式是指电力系统中发电机或变压器的中性点的接地方式。(Y) 2、变电站中将交流一次侧高电压转换成二次电压,供给控制、测量、保护等二次设备使用的电气设备是电流互感器。(F)

3、二次系统中,由各种电气测量仪表、监测装置、切换开关及其回路接线构成,实现指示或记录一次系统和设备的运行状态和参数的系统称为控制系统。(F)

,.

4、电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最大电流称为电流继电器的返回电流。 (Y)

5、用于反应本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时作为瞬时电流速断保护的后备的保护为限时电流速断保护。(Y)

6、当本线路限时电流速断保护与下级线路限时电流速断保护配合整定时,具有动作电流降低、灵敏度提高、保护范围增长及动作时间短的特点。(F)

7、绝缘监视装置反应中性点不接地系统发生单相接地故障,是由低电压继电器动作后接通信号回路,给出接地故障信号的。(F)

8、线路纵差保护在线路区外短路保护将延时动作。(F)

9、中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。(Y) 10、限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路末端两相短路时,流过保护的最小短路电流进行校验。(Y) 11、对单侧有电源的辐射形电网,瞬时电流速断保护对下级线路故障应动作。(F) 12、电流继电器的返回电流与动作电流之比称为电流继电器的返回系数。(Y) 13、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当任一相差动回路电流的二次谐波含量满足 制动判据时即闭锁保护称为分相制动。(F)

14、变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护、过电流保护和气体保护的后备保护。 (F)

15、变压器重瓦斯保护动作时将延时动作于信号。(F)

16、变压器励磁涌流呈非正弦特性,波形连续,出现间断角。(F) 17、根据变压器励磁涌流特点,当鉴别是励磁涌流时须开放保护。(F)

18、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、变压器差动保护、零序电流保护等。 (F)

19、跌落式熔断器主要用作配电变压器、远距离电缆线路、电容组、无分支、分段的架空线路的短路故障保护。(F)

20、在三相变压器中,至少有两相存在励磁涌流。(Y)

21、变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及油箱漏油等造成油面降低。 (Y)

22、电动机过热保护为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的主保护。(F)

23、高压电动机通常指供电电压等级为220V/380V的电动机。(F)

24、电动机纵差动保护接线,一侧接于中性点侧电流互感器,另一侧接于电动机绕组上。 (F)

25、为防止电动机自启动时供电电压长时间不能恢复,在次要电动机上装设低电压保护。 (Y)

26、电动机堵转保护采用正序电流构成。(Y)

27、电动机纵差动保护接线时,机端电流互感器与中性点侧电流互感器,型号相同,变比不同。(F)

28、微机保护是指将微型机、微控制器等作为核心部件构成的继电保护。(Y) 29、线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时将可以合闸成功。(F) 30、频率是电力系统运行的一个重要指标,反应电力系统无功功率供需平衡的状态。(F) 31、当断路器重合于永久性故障,继电保护再次跳开断路器切除故障,这将使断路器负担加重,在很短时间内两次受到故障冲击。(Y) 32、备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用电正常供电。(Y) 33、在安装接线图中,通常采用相对编号表示二次设备之间的连接关系。(Y) 34、当电流互感器以一次电流从某端流入,二次电流从按减极性原则标注规定正方向的同名端流出时,则电流互感器一次、二次电流相位相反。(F) 35、电流互感器二次回路不能装设熔断器,不设置切换回路,防止电流互感器二次回路开路。

,.

(Y) 36、电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器以及相应的电流元件,只能反应二相电流的接线方式为两相电流差接线。(F)三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意,每题2 分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分,总计16分) 1、三相短路的特征包括(ABCD )。

A.三相对称 B.三相短路回路完全相同C.三相短路电流相等 D.各相相位互差1200

2、继电保护根据所承担的任务分为(AD )。 A. 主保护 B.微机保护 C.集成保护 D.后备保护

3、微机保护定时中断服务程序的功能包括(ABCDE )。 A.完成数据采集 B.计算保护功能中的测量值C.将计算值与整定值比较 D.时钟计时并实现保护动作时限E.保护逻辑判断发出保护出口命令

4、电力系统短路的基本类型有(ABCD )。 A.三相短路 B.两相短路 C.单相接地短路 D.两相接地短 路

5、变电站自动化系统中监控子系统的主要功能有(ABCDEF )。 A.数据采集 B.事件顺序记录C.操作控制 D.故障记录、故障录波和测距E.安全监视 F.人机联系、打印 6、电力网主要由(ABCD)组成。 A.送电线路 B.变电所 C.配电所 D.配电线路7、分立元件构成的继电保护二次接线图中,展开图的特点为( BCD )。 A.对整体装置和回路的构成有一个明确的整体的概念B.按不同电源电路划分成多个独立电路C.在图形上方有统一规定的文字符号D.各导线、端子有统一的规定的回路编号和标号 8、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由(ACD)及TA断线检测等部分构成。A.二次谐波制动 B.电压制动元件C.差动元件 D.差动速断元件 四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意,每题4 分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分,总计8分)

1、某变电站采用微机保护,现在需将某重合闸保护信号接入,应接入(A)。A.开关量输入输出系统 B.模拟量输入系统 C.人机对话系统 D.通讯系统 2、某35kV系统通过输电线路向负荷供电,当线路末端发生三相短路时,短路电流为3.5kA,当同一地点发生两相短路时,其短路电流为( C)。 A.6.06kA B.4.95kA C.3.03kA D.1.77 kA 全国电工进网作业许可理论考试试题1 特种类 继电保护B卷

一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分)

1、X1Ab08c3|规程规定:发电机直配网络中接地电容电流大于5A 时,中性点接地方式采用 (A)。

A.经消弧线圈接地 B.直接接地 C.经电阻接地2、X1Ab01a4|我国电力系统中性点接地方式分为(C )与非直接接地两大类。 A.中性点经电抗接地 B.中性点经电阻接地C.中性点直接接地 D.中性点经消弧线圈接地 3、X2Aa02b4|电力系统出现振荡属于( C)。 A.故障状态 B.正常运行状态 C.异常运行状态 D.紧急状态4、X2Bb00a4|继电保护装置以尽可能快的速度切除故障元件或设备是指保护具有较好的 (B )。

,.

A.选择性 B.快速性 C.灵敏性 D.可靠性 5、X3Ba11a3|瞬时电流速断保护动作电流的整定原则为(A )。

A.躲过本线路末端短路可能出现的最大短路电流 B.躲过本线路末端短路可能出现的最小短路电流 C.躲过本线路末端短路可能出现的最大负荷电流 6、X3Ca11a4|零序电流通常采用(A)取得。A.零序电流滤过器 B.一个单相式电流互感器C.三相五柱式电压互感器 D.三相三柱式电压互感器

7、X3Ca07a3|为保证零序电流保护有较稳定的保护区和灵敏度,考虑中性点接地的多少、分布时,应使电网中对应零序电流的网络尽可能(C )。 A.灵活,可随时调整 B.有较大变化 C.保持不变或变化较小8、X3Ab02a4|继电保护装置中过电压继电器反应( A)而动作。 A.电压增大 B.电流减小 C.电流增大 D.电压降低9、X3Ab16a3|当低电压继电器返回时,动断触点( B)。 A.闭合 B.断开 C.任意位置10、X3Bb10a3|限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择( B)进行校验。

A.对保护最有利的情况 B.对保护最不利的情况 C.随便一种情况11、X3Bc07a3|考虑上下级定时限过电流保护灵敏度配合时,动作电流应为(A)。 A.本线路定时限过电流保护整定值较大 B.下条线路定时限过电流保护整定值较大

C.上下级整定值相等12、X3Ca14a3|三段式零序电流保护中第I段为(A )。

A.瞬时零序电流速断保护 B.限时零序电流速断保护 C.零序过电流保 护

13、X3Aa04b4|电流继电器的(A)之比称为电流继电器的返回系数。A.返回电流与动作电流 B.动作电流与返回电流C.返回电压与动作电压 D.动作电压与返回电压 14、X3Ab01b4|继电保护装置中电压继电器接在(B )的二次测。 A.电流互感器 B.电压互感器 C.断路器 D.输电线 路

15、X4Cb02a3|变压器励磁电流存在于( A)。 A.电源侧 B.负荷侧 C.电源侧及负荷侧16、X4Ba03b4|变压器气体保护的主要元件是( C)。 A.电流继电器 B.电压继电器 C.气体继电器 D.中间继电器17、X4Cc04a4|变压器差动保护动作电流应按躲过(C )整定。 A.最大三相短路电 B.最小两相短路电流 C.最大不平衡电流 D.最大负荷电 流

18、X4Aa04c4|变压器异常运行包括过负荷、外部短路引起的过电流及( A)等。A.油箱漏油等造成油面降低 B.一相绕组匝间短路C.引出线的套管闪络故障 D.绕组间的相间故障

19、X4Cd05a4|采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当二次谐波含量超过定值时 (A )差动保护。

A.闭锁 B.开放 C.经给定延时后闭锁20、X4Aa03a4|变压器发生故障后,应该(D )。 A.加强监视 B.继续运行C.运行到无法运行时断开 D.立即将变压器从系统中切除

21、X4Ea08a3|变压器低电压起动的过电流保护的电压元件接在降压变压器(B )母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压降低时动作。

A.高压侧 B.低压侧 C.高压侧或低压侧22、X4Cb12b4|根据变压器励磁涌流特点,当保护鉴别不是励磁涌流时须(A )。

继电保护专业试汇总题库及标准答案

,.全国电工进网作业许可理论考试试题1特种类继电保护A卷一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分)1、无限大容量系统的特征为(C)。C.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率基本维持不变2、低压配电网中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线PE,或接
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3umpw2bkxz3gyk618jsm0fvam2gysn007dz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享