好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

初装修施工方案(报)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

泥砂浆固定。地弹簧的上皮一定与室内地平一致;地弹簧的转轴轴线一定要与门框横料的定位销轴心线一致。

g、铝合金门、窗扇安装:将门、窗扇用铝角码与门、窗框连接,要求连接牢固。 h、安装五金配件:待浆活修理完,方可安装五金配件,并保证安装牢固、使用灵活。 4.2.4门窗安装允许偏差 项次 项目 允许偏差(㎜) 木门 1 门窗槽口宽≤1500㎜ 度、高度 >1500㎜ 3 2 钢制防火门 2 2.5 3 4 2 2 2 2 铝合金门窗 1.5 2 3 4 2.5 2 用垂直检测尺检查 用1m水平尺和塞尺检查 5 门窗横框标高 6 门窗竖向偏离中心 7 双层门窗内外框间距 4.3装饰工程

4.3.1施工准备

4.3.1.1必须经过有关部门进行结构工程验收,合格后方可进行室内装修,并弹好建筑1m线。

4.3.1.2抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,与墙体连接是否牢固。木门框需设铁皮保护。门窗口、隔断墙、水暖和电气管线、消防栓箱与配电箱,以及有关埋件均施工完毕,门窗框处理完毕(如部分墙体为两种材料相接,则在两种材料接缝处加设300宽钢丝网)并办

2 2.5 4 4 4 4 5 5 4 用钢尺检查 用钢尺检查 用钢尺检查 用钢尺检查 用钢尺检查 检验方法 2 门窗槽口对≤2000㎜ 角线长度差 >2000㎜ 3 门窗框正、侧面垂直度 4 门窗横框的水平度 理完隐检手续。

4.3.1.3管道穿越墙洞、楼板洞应及时安放套管,并用1∶3水泥砂浆或豆石混凝土填嵌密实;电线管、消火栓箱、配电籍安装完毕,并将背后露明部分钉好铅丝网;接线盒用纸堵严。

4.3.1.4砌块墙基层表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净,并浇水湿润。

4.3.1.5根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前准备好抹灰高凳或脚手架,架子应离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。

4.3.1.6施工用材料及机具均准备齐全,并符合设计及有关施工规范的要求。

4.3.1.7作法相同的装饰工程,室内大面积施工前先做样板间,经经监理验收合格后再大面积施工。

4.3.2水泥石灰膏砂浆打底(9厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆)

4.3.2.1墙面冲筋:用与抹灰层相同砂浆冲筋,冲筋的根数应根据房间的宽度或高度决定,一般筋宽为5cm,可充横筋也可充立筋,根据施工操作习惯而定。

4.3.2.2抹底灰:一般情况下充完筋2h左右就可以抹底灰,抹灰时先薄薄地刮一层,接着分层装档、找平,再用大杠垂直、水平刮找一遍,用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方正,管道处灰是否抹齐,墙与顶交接是否光滑平整,并用托线板检查墙面的垂直与平整情况。散热器后边的墙面抹灰,应在散热器安装前进行,抹灰面接搓应平顺。抹灰后应及时将散落的砂浆清理干净。

4.3.2.3修抹预留孔洞、电气箱、槽、盒:当底灰抹平后,应即设专人把预留孔洞、电气箱、槽、盒周边5cm的石灰砂浆刮掉,改抹1∶1∶4水泥混合砂浆,把洞、箱、槽、盒周边抹光滑、平整。

4.3.2.4抹罩面灰:当底灰六、七成干时,即可开始抹罩面灰(如底灰过干应浇水湿润)。罩面灰应二遍成活,厚度约2mm,最好两人同时操作,一人先薄薄混凝土墙抹灰层刮一遍,另一人随即抹平。按先上后下顺序进行,再赶光压实,然后用铁抹子压一遍,最后用塑料抹子压光,随后用毛刷蘸水将罩面灰污染处清刷于净。

4.3.2.5在距阳角两侧50mm处用切割机将抹灰按内60度角切割至结构层,然后用1:2水泥砂浆抹护角,高度2米,详见图: 4.3.2.6质量标准

墙阳角处此范围抹灰切掉,用1:2水泥砂浆抹护角,高2米a、表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角和灰线平直方正,清晰美观。

b、孔洞、槽、盒、管道后面的抹灰表面:尺寸正确,边缘整齐、光滑;管道后面平整。 c、门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。护角高度符合施工规范的规定,表面光滑平顺。

f、允许偏差:

检查项目 立面垂直 表面平整 阴阳角垂直 阴阳角方正

4.3.3墙面水泥砂浆抹灰施工(10厚1:3水泥砂浆) 4.3.3.1砼墙基层处理:

检查墙面垂直度、平整度、将凸出部分剔平。对蜂窝、麻面、露筋、漏振等应用1:2水泥砂浆分层补平。把外露钢筋头、铁丝头等事先剔除修补好;将光滑的砼墙面凿毛或采取“毛化处理”即先将墙表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将墙面油污刷掉,随之用净水将碱液冲净,晾干。然后铵胶(混凝土界面处理剂):P.O32.5水泥:细砂=1:1:1.5的比例采用齿型刮板刮抹到墙上,直至水泥胶浆全部粘到墙面上,待胶浆稍干(表面干燥,手模粘手)后即可抹灰。

4.3.3.2陶粒混凝土砌块基层:

检查墙面垂直度、平整度,将墙面上残存的废余砂浆、灰尘、污垢、油渍等清除干净,将凸出墙面的构造柱、抗震带、过梁砼剔平,脚手眼填严,并提前一天浇水湿润。在内墙转角处以及砌体与结构梁板和墙连接处,在抹灰和顶板找平后增设一道钢丝网(300mm),每侧150mm,采用射钉固定牢固。然后再刮腻子,以防止墙角开裂。

4.3.3.3抹灰

a、吊直、套方、找规矩贴灰饼:根据基层表面平整度、垂直度的检查结果确定底灰层厚度?(最薄处为设计要求厚度)?。用线锤、方尺、拉通线等方法贴灰饼,在踢脚板上口做下灰饼,楼板下300mm做上灰饼,然后用托线板找垂直,下灰饼也作为踢脚板抹灰依据。灰饼用同

允许偏差值(mm) 3 2 2 2 检查方法 用2m托线板检查 用2m靠尺及楔形塞尺检查 用2m托线板检查 用20cm方尺和楔形塞尺检查 底灰配比相同的砂浆做成50mm见方,水平距离约为1.2~1.5米左右。

b、墙面冲筋:据灰饼厚度用与底灰配比相同的砂浆冲筋,冲筋的根数应根据房间的高度来确定,筋宽约为50mm左右,冲筋要求平整、稳固。

c、抹底灰:待陶粒砼空心砖墙、混凝土墙冲完筋约2小时左右就可以抹底灰,?注意不要过迟或过早。底灰应分层分遍与所冲筋抹平,每遍厚度宜在5~7mm。然后按冲筋长度用扛刮平,用木抹子搓平搓毛,局部低凹处再用砂浆增补搓平搓毛。然后用托线板全面检查底灰是否垂直、平整,阴阳角是否方正、顺直,管后与阴角交接处,墙面与顶板交接处是否平整、光滑。踢脚板上口和管道背后等应及时清理。

当底灰找平后,应立即派专人先把预留孔洞,电气箱、?槽、盒子口周边50mm的底灰砂浆清挖干净,改用1: 4水泥砂浆把洞、箱、?槽、盒子抹成方正、光滑、平整(此底灰或标筋高出一个罩面灰的厚度)。

d、罩面灰:当底子灰六、七成干时,然后用1:2.5水泥砂浆抹罩面灰,最好两人同时操作,一人先薄薄刮一遍,另一人随后抹平,然后用铁抹子赶光压实。(厨房、卫生间抹灰时应掺3%防水粉,并将面灰用木抹子搓平,不压光。)

e、抹灰的施工程序:从上往下打底,底层砂浆抹完后,将架子升上去,再从上往下抹面层砂浆。应注意在抹面层灰以前,应先检查底层砂浆有无空、裂现象,如有空裂,应剔凿返修后再抹面层灰;另外应注意底层砂浆上的尘土、污垢等应先清净,浇水湿润后,方可进行面层抹灰。

4.3.3.4质量标准

a、表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角和灰线平直方正,清晰美观。

b、孔洞、槽、盒、管道后面的抹灰表面:尺寸正确,边缘整齐、光滑;管道后面平整。 c、门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。护角高度符合施工规范的规定,表面光滑平顺。

f、允许偏差:

检查项目 立面垂直 表面平整 阴阳角垂直 允许偏差值(mm) 3 2 2 检查方法 用2m托线板检查 用2m靠尺及楔形塞尺检查 用2m托线板检查 阴阳角方正

2 用20cm方尺和楔形塞尺检查 4.3.4顶棚满刮2厚面层耐水腻子施工 4.3.4.1施工准备

a、耐水腻子必须经过做样板确定厂家,并应将材料有关技术资料准备齐全。

b、开刀、胶皮刮板、塑料刮板、0号及1号木砂纸、浆罐、大小水桶、腻子槽、腻子板托板、笤帚等工具准备齐全。

c、室内抹灰工的作业已全部完成,墙、顶面应基本干燥,基层含水率不得大于10%。 d、室内水暖管道、电气预埋预设均已完成,且完成管洞处抹灰活的修理等。

e、大面积施工前应事先做好样板间,经有关质量部门检查鉴定合格后,方可组织班组进行大面积施工。

4.3.4.2操作工艺

a、工艺流程:基层找平、找垂直(填补缝隙、局部刮腻子、局部剔凿)→阴阳角修直、方正→满刮第一遍腻子→复找腻子→刮第二遍腻子。

b、基层找平、找垂直:混凝土墙面的浮浆、灰尘、疙瘩等要清除干净,表面的隔离剂、油污等应用碱水(火碱∶水=1∶10)清刷干净,然后用清水冲洗墙面上的碱液等。同时用靠尺、线锤靠吊检查墙面是否垂直、平整方正,如有偏差应采用局部抹灰、刮腻子或局部剔凿修平、修垂直,直至刮腻子基层达到高级抹灰标准后,方可进行腻子施工。腻子找补时应将墙面缝隙及坑洼不平处分遍找平,并将野腻子收净,待腻子干燥后用1号砂纸磨平,并把浮尘等扫净。

c、阴阳角修直、方正:由瓦工将房间内的阴阳角拉、吊线检查是否方正、平直,如有偏差应采取局部抹灰、刮腻子或局部剔凿修方正、修直。弹线时应在距阴角5mm处弹通线。

d、满刮腻子:墙、顶刮耐水腻子两遍,打磨平整。刮腻子时应注意:墙面第一遍横刮,第二遍竖刮,顶板第一遍横刮,第二遍顺刮,并注意接槎和收头时腻子要刮净,第一遍腻子干后用0号砂纸打磨,将浮尘清理干净。然后刮第二遍腻子,要求刮平压光。

e、复找腻子:第一遍腻子干后,对墙面上的麻点、坑洼、刮痕等用腻子重新找刮平,上强度后用1号细砂纸轻磨,并把粉尘扫净,达到表面光滑平整。

4.4.5墙、顶棚辊水性耐擦洗涂料饰面施工:

初装修施工方案(报)

泥砂浆固定。地弹簧的上皮一定与室内地平一致;地弹簧的转轴轴线一定要与门框横料的定位销轴心线一致。g、铝合金门、窗扇安装:将门、窗扇用铝角码与门、窗框连接,要求连接牢固。h、安装五金配件:待浆活修理完,方可安装五金配件,并保证安装牢固、使用灵活。4.2.4门窗安装允许偏差项次项目允许偏差(㎜)木门1门窗槽口宽≤1500㎜度、高度>1500㎜32钢制防火
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3ukom4adek2b61z97l7x8uhsm07tfq016zl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享