好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配网工程(35kV及以下):电缆终端头接地及保护管安装作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

1 适用范围............................................................................................... 3 1.1 电压等级 ..................................................................................... 3 1.2 电气类别 ..................................................................................... 3 2 编写依据............................................................................................... 3 3 作业流程图........................................................................................... 4 4 安全风险辨析与预控 .......................................................................... 4 5 作业内容............................................................................................... 6 5.1 作业前施工条件 ......................................................................... 6 5.2 施工准备 ..................................................................................... 7 5.3 主要作业内容 ............................................................................. 8 5.4 质量检验 ................................................................................... 10

1 适用范围

1.1 电压等级

35kV及以下配网工程。

1.2 电气类别

(1)电缆终端头接地安装。

(2)电缆从沟道引上杆、设备,或者室内行人容易接近的地方、距地面高度2m以下的电缆。

2 编写依据

表2-1 编 写 依 据

序号 1 2 引用资料名称 GB 50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50168—2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 DL/T 5161.5—2002《电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第5部分:电缆线路施工质量检验》;DL/T 5161.6—2002《电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第6部分:接地装置施工质量检验》 GB 50217—2007《电力工程电缆设计规范》 相关章节条款 第二章 第四章 3 4 5 6 Q/CSG 11105—2008《南方电网工程施工工艺控第二篇 第八章 第七节、制规范》 第二篇 第九章 第三节 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS)》 3 作业流程图

图3-1 作业流程图

4 安全风险辨析与预控

表4-1 作业前安全风险辨析及预控措施表

序号 1 安全风险 触电 预 控 措 施 邻近运行中设备或在运行中电缆坑道内作业必须按规定办理工作票 表4-1(续)

序号 安全风险 预 控 措 施 检查结果 检查结果 对作业坑道内和邻近的运行中设备采取有效的保护措施 加强使用前及使用过程中的检查,保护零线与工作零线不得混接,开关箱漏电保护器灵敏可靠,漏电保护装置参数应匹配,严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”的要求 用电管理和检修维护必须规范,并由专业电工进行,配电箱必须上锁,并采取防雨措施 电动工具,在使用前应检查外壳接地线是否良好,引出线有无损坏 更换焊条时,必须戴电焊手套,以防触电 安全带应系在牢固的构件上,高处作业转位时,不得失去安全带保护 2 高处坠落 使用梯子符合要求,使用双保险安全带,注意移动转位 电缆坑盖打开后设置围栏,晚上设置夜间警示灯,防止人员跌落电缆坑 避开中午炎热时间段户外作业 3 中暑 配置太阳伞,室内配置排风扇,人员轮流休息 供应清凉含盐饮料 4 车辆伤害 在道路旁边进行导、地线连接时,施工人员要穿戴反光标志的工作服,要按规定提前设置警示标志,要派专人看守监护或协助疏导交通 高处作业时要使用绳索传递工器具、材料 5 物体打击 施工现场必须做好安全围蔽及警示标志措施,防止外人进入工作区域,防止行人进入施工范围;施工人员必须穿工作服,正确佩戴安全帽 不准将手放在受力方向和尖硬对象之间,身体躲开工具转动半径和受力方向 使用电动机具钻、割、磨加工时发生机械绞伤、崩伤 7 灼烫 电焊作业时,防止人体碰到刚焊接完的焊接物的措施有效 1 触电 6 机械伤害

配网工程(35kV及以下):电缆终端头接地及保护管安装作业指导书

目录1适用范围...............................................................................................31.1电压等级................................................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3uih18t7n72r4yi9c8hj79c964hjsm00lik
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享