失15000元。

储罐建造完毕,施工单位编制了充水试验方案,检查罐底的严密性,罐体的强度、稳定性。监理工程师认为检查项目有遗漏,要求补充。 问题:

1.总包单位在材料运输中,需协调哪些单位? 2.A公司在管道施工前,还应完善哪些工作?

3.说明这16条缺陷焊缝未判别为质量事故的原因。B单位的无损检测人员哪些检测工作超出了其资质范围?

4.储罐充水试验中,还要检查哪些项目? 参考答案:

1.应与公安、消防、交通、金融、保险、环保、水电、通信卫生、劳动、税务、海关、安全、质监、特检等单位、当地居民等。

2.应办理工程开工文件;工程设计图纸和相关技术文件应齐全、并按程序进行技术交底和图纸会审;施工组织设计或施工方案已经批准;施工人员已按有关规定考核合格;合格的施工机械及计量器具还应保证在有效期内。

3.质量事故是凡工程质量不合格,必须经过返修、加固或者报废处理,造成直接经济损失较大的为质量事故,本案例中16条焊缝经过调换焊工、更换焊机、返修焊缝后,重新检测结果为合格,且未影响工期,造成费用损失15000预案,属于较小的经济损失,所有未判定为质量事故。

4.储罐的充水试验中,还应对罐体的严密性;固定顶的强度、严密性;浮顶及内浮顶的升降试验及严密性;浮顶排水管的严密性检查。进行基础的沉降观测;充水试验前,所有附件及其他与罐体焊接的构建,应全部完工,并检验合格;所有与严密性有关的焊缝,均不得涂刷油漆。 (三) 背景资料

某电力工程公司项目部承接了一个光伏发电工程施工项目,光伏发电工程位于某工业园区12个仓库的屋面,工程的主要设备、材料有光伏板(1.5×1m、18.5kg、30V、8A、255W),直流汇流箱,并网型光伏逆变器,交流配电柜,升压变压器(0.4/1OkV),电缆,专用接插件等。

因光伏板安装在仓库屋面,仓库建筑的防雷类别应提高一个等级,建筑屋面需增加避雷带(见图3);光伏板用金属支架固定,并接地可靠,20块光伏板串联成一个光伏直流发电回路,用2芯电缆接到直流汇流箱。项目部依据规范和设计要求编制了光伏发电工程的施工技术方案,并在施工前进行了技术和安全交底。 在光伏发电工程的施工中发生了以下2个事件。

事件1:采购的镀锌扁钢进场后未经验收,立即搬运至仓库屋面,进行避雷带施工,被监理工程师叫停,后经检查验收达到合格要求,避雷带施工后,仓库建筑防雷类别满足光伏发电工程要求。

事件2:在光伏板安装互连后,用2芯电缆接到直流汇流箱时,某个作业人员没有按施工技术方案要求进行操作,造成触电事故,后经事故检查分析,项目部有技术和安全交底记录,并且交底的重点是光伏板接线时的防触电保护措施。 光伏发电工程竣工验收合格后,项目部及时整理施工记录等技术资料,将完整的工程竣工验收档案移交给项目建设单位。

问题:

1.写出本工程避雷带材料验收的合格要求。

2.本工程避雷带应如何进行电焊连接?施工后的仓库建筑为几类防雷建筑? 3.造成触电事故的直流电压有多少伏?写出施工技术交底记录的要求。 4.光伏发电工程的竣工档案应如何进行移交? 参考答案:

1.避雷带应热镀锌钢。钢材厚度应大于或等于4mm的,镀层厚度应不小于65um,避雷带一般会用40mm*4mm镀锌扁钢,或&12mm镀锌圆钢制作。

2.扁钢之间搭接为扁钢宽度2倍,三面施焊;圆钢之间搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊接。依据本图所布置的避雷带应为二类防雷建筑,二类防雷建筑为10m*10m

3.施工技术交底应及时完成;参加施工技术交底人员必须签字;技术交底记录应妥善保管,竣工后作为竣工资料进行归档。

4.机电工程项目竣工档案组卷应符合要求;项目竣工档案一般不少于两套,一套由建设单位保管,一套(原件)移交当地档案馆,施工单位向建设单位移交工程档案资料时,应编制《工程档案资料移交清单》双方按清单查阅清单;移交清单一式两份,移交后双方应在移交清单上签字盖章,双方各保存一份方案备查。 (四)

背景资料

某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程,除土建及设备安装中的主体工程自己施工外,其余工程分别分包给五个分包单位,并与之签定了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件:

事件1:A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大,质量要求严格,总分包单位联合制定了焊接工艺指导书,并要求焊接过程中严格执行。施焊中,质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。

事件2:由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工工资的控制措施,尽管总包单位每月按工程进度,将工程款及时支付给各分包单位,但仍有分包单位拖欠劳务工工资,个别严重的拖欠达到数月,劳务工欲罢工。

事件3:B公司分包了全厂机电设备安装工程(主体工程除外)。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月,造成人员设备闲置,工期拖后,又由于一电气室土建施工失误,电气盘柜无法就位,经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单,交由B公司处理,增加了5万元费用(人工、材

料、机械)。工程后期,建设单位要求按期投产,把延误的工期抢回来,B公司增加人力和机具,终于按合同规定工期完成。

总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷,并交付建设单位。 问题:

1、事件1中,质检人员还应检查焊接工艺指导书中的哪些内容?

2、在签定分包工程合同时,应明确哪些主要措施来规邂分包单位拖欠劳务工工资的风险?

3、按索赔发生的原因分析,B公司可提出哪些类型的索赔? 4、本工程档案中的工程文件和工程档案应如何组卷? 参考答案:

1.还应检查包括焊接方法、焊接材料、焊接顺序、焊接变形及温度控制。 2.措施:每月把劳务工的工资发放表提交总包方;在合同签订时,双方明确预留适当比例的尾款作为劳务工的工资保证金,确保劳务工身体健康。

3.按索赔发生的原因分析,B公司可以提出延期索赔、不利现场索赔、施工加速索赔。

4.工程文件:按单位工程组卷(本建设工程由多个单位工程组成);工程档案、按不同的收集、整理单位及资料类别分别进行组卷。

2016年二建《机电实务》真题及答案解析

失15000元。储罐建造完毕,施工单位编制了充水试验方案,检查罐底的严密性,罐体的强度、稳定性。监理工程师认为检查项目有遗漏,要求补充。问题:1.总包单位在材料运输中,需协调哪些单位?2.A公司在管道施工前,还应完善哪些工作?3.说明这16条缺陷焊缝未判别为质量事故的原因。B单位的无损检测人员哪些检测工作超出了其资质范围?
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3uenj00r1n0wk4t3v4f03ibqw7s1q700th7