好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建设项目竣工环境保护验收报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

浙江蓝盾工贸有限公司年产 8000 吨链条生产线技改项目竣工环保验收监测报告

(五)总量控制标准

根据《环评报告表》结论,核定本项目主要污染物初始排放权排

放总量为:CODcr≤3.156t/a、HN3-N≤0.023t/a。

金华华远检测技术有限公司

7

浙江蓝盾工贸有限公司年产 8000 吨链条生产线技改项目竣工环保验收监测报告

六、验收监测内容

(一)验收监测期间工况监督

在验收监测期间,记录生产负荷。在生产负荷达到 75%以上条件

下进行现场采样与测试。当生产负荷小于 75%时,停止现场监测,以

保证监测数据的有效性和准确性。

(二)废水验收监测内容

废水监测内容及频次见表 6-1。

表 6-1 废水监测内容及频次

监测内 号 容 序 监测项目 监测频次 生活污 PH 值、悬浮物、CODcr、氨氮、总磷、石 监测 2 天,每天 2 1 水 油类 次

生产废 PH 值、悬浮物、CODcr、氨氮、动植物油 监测 2 天,每天 2 2 水 类 次 (三)废气监测内容

废气监测内容及频次见表 6-2。

表 6-2 废气监测内容及频次

序号 监测内 容 监测点位 污染物名称 监测频次 1 有组织 废气 油污净化装置排 气筒 非甲烷总烃 监测 2 天,每天 2 次 2 无组织 废气 厂界四周 非甲烷总烃 采样 2 天,每天 1 次

金华华远检测技术有限公司 8

浙江蓝盾工贸有限公司年产 8000 吨链条生产线技改项目竣工环保验收监测报告

(四)噪声监测内容

厂界四周布设 4 个监测点位,东侧、南侧、西侧、北侧各设 1 个

监测点位,在厂界围墙外 1m 处,传声器位置高于墙体并指向声源处,

频次为监测两天,每天两次。噪声监测内容见表 6-3。

表 6-3 噪声监测内容及监测频次

监测对象 监测点位 监测频次 厂界东侧、南侧、西 侧、北侧以及西南侧 厂界噪声 监测 2 天,每天 2 次 点位 敏感点各设 1 个监测 (五)固废调查内容

金华华远检测技术有限公司

调查该项目产生的固体废弃物的种类、属性、年产量和处理方式。

9

浙江蓝盾工贸有限公司年产 8000 吨链条生产线技改项目竣工环保验收监测报告

七、验收监测数据的质量控制和质量保证

(一)监测分析方法

监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保总局颁布的监测

分析方法及有关规定执行;采样前对采样器的流量进行校准,直读式

仪器用标准气进行校准;噪声仪在噪声测定前进行校正。具体分析方

法见表 7-1。

序号 表 7-1 废气监测项目、检测方法、仪器名称 监测项目 监测分析方法 仪器名称及编号 固定污染源排气中非甲烷总 烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 GC9790 气相色谱仪 (HYJC2014032) 1 非甲烷总烃 《空气和废气监测分析方法》 GC9790 气相色谱仪 (第四版增补版)国家环保总 (HYJC2014032) 局(2007) 2 厂界噪声 GB 12348-2008 工业企业厂 界环境噪声排放标准 积分声级计 (HYJC2017004)

(二)质量保证和质量控制

1.及时了解工况情况,保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求。

2.合理布设监测点位,保证各监测点位布设的科学性和可比性。

3.监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)方法,监测

人员经过考核并持有上岗证书。

4.实验室落实质量控制措施,保证验收监测分析结果的可行性和可靠

性。

金华华远检测技术有限公司

10

浙江蓝盾工贸有限公司年产 8000 吨链条生产线技改项目竣工环保验收监测报告

5.空气的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算全过程均按照《空

气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

6.噪声仪在使用前后用声校准器校准,校准读数偏差不大于 0.5 分贝。

7.测量数据严格实行三级审核制度,经过校对、校核,最后由技术负

责人审定。

金华华远检测技术有限公司