SH/T 3503-2007 SH/T3503-J403 弹簧支/吊架安装检验记录 安装位置 位移方向 工程名称: 单元名称: 检验结果 管道编号 结构型式 设计支承负荷 冷态负荷读数 kN mm 备注: 建设/监理单位 专业工程师: 110
总 承 包 单 位 专业工程师: 施 工 单 位 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期:SH/T 3503-2007
SH/T3503-J404 滑动/固定管托安装检验 记 录 管子规格 管托编号 工程名称: 单元名称: 位移方向 检验结果 管道编号 型 式 注:本表用于设计温度超过350℃管道和低温管道的滑动/固定管托的安装检验。 备注: 建设/监理单位 专业工程师: 总 承 包 单 位 专业工程师: 施 工 单 位 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 111
112
工程名称: 单元名称: 轴角/向预变形量 环境温度 单位 备 注 ℃ 设计值 实测值 SH/T 3503-2007 SH/T3503-J405 管道补偿器安装检验记录 固定支架间距设计压力材 质 m MPa 设计温度℃ 管道编号 简图: 补偿器编号 型 式 规 格 建 设/监 理 单 位 专业工程师: 专业工程师: 总 承 包 单 位 施 工 单 位 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 SH/T 3503-2007
工程名称: 单元名称: 检 查 结 果 SH/T3503-J406-1 管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(一) 系统名称 检 查 项 目 与 要 求 系统编号 管道安装符合设计文件和规范要求 管道组成件复验合格 焊接工作记录齐全 无损检测结果符合设计文件和规范要求 热处理结果符合设计文件和规范要求 支、吊架安装正确 合金钢管道材质标记清楚 不参与管道系统试验的安全附件、仪表已按规定拆除或隔离,参与试压的系统内的阀门全 部开启 临时加固措施、盲板位置与标识符合施工方案要求 焊接接头及需要检验的部位未被覆盖 试压用压力表量程、精度等级、检定状态符合规范要求 不锈钢管道试验用水符合规范要求 试 验 记 录 严密性 试试验介质耐压 验温度 试验压力 压℃ MPa 力 MPa 管道编号 设计压力 MPa 设计温度 ℃ 试验环境 温度 ℃ 试验 介质 检验结论: 113
SH/T 3503-2007
建设/监理单位 总 承 包 单 位 施 工 单 位 专业工程师: 专业工程师: 日期: 年 月 日 专业工程师: 质量检查员: 施工班组长: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 SH/T3503-J406-2 管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(二) 工程名称: 单元名称: 系统名称 试 验 记 录 系统编号 管道编号 设计压力 MPa 设计温度 ℃ 试验环境 温度 ℃ 试验 介质 试验介质温度 ℃ 严密性 耐压 试试验压力 验MPa 压力 MPa 114