鉴 定 书
宁夏大型灌排泵站固海扬水泵站更新改造工程
2010年泵站工程(黑水沟泵站)单位工程验收
2010年泵站工程(黑水沟泵站)单位工程验收工作组
2011 年 6月 1日
验收时间: 2011年6月1日
上海电器厂有限公司
主要设备制造(供应)商单位:
项目法人:宁夏水利厅灌溉管理局
运行管理单位:宁夏固海扬水管理处
宁夏青龙管业股份有限公司珠海泰坦科技股份有限公司宁夏力成电气集团有限公司兰州时昶水工机械有限公司上海连际自动化股份有限公司包头巨龙变压器有限责任公司天津塘沽瓦特斯阀门有限公司上海凯旋泵业(集团)有限公司银川银重(集团)起重机有限公司
监理单位:宁夏宏景工程监理有限公司
验收主持单位:宁夏水利厅灌溉管理局
施工单位:宁夏红扬水利水电建筑安装工程公司
设计单位:宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司
验收地点:宁夏固海扬水管理处五楼会议室及工程现场
铁岭阀门(集团)特种阀门有限责任公司
质量和安全监督机构:宁夏水利水电建设工程质量监督站
前 言:
2010年泵站工程(黑水沟泵站)
压配电设备等。
一、工程概况
(一)单位工程名称及位置(二)单位工程主要建设内容
2、工程位置:位于中宁县长山头农场。
1、单位工程名称:宁夏大型灌排泵站固海扬水泵站更新改造工程
2010年泵站工程(黑水沟泵站)单位工程进行了验收。
2010年泵站工程(黑水沟泵站)单位工程验收鉴定书》。
相关资料,讨论并通过《宁夏大型灌排泵站固海扬水泵站更新改造工程
水利厅灌溉管理局主持对宁夏大型灌排泵站固海扬水泵站更新改造工程
1、工程建设主要内容
电机、流量计、进出水阀门、伸缩节、闸门及启闭机、梁式起重机、高低
验收工作组由水利厅灌溉局、宁夏水利水电建设工程质量监督站、固2011年6月1日,依据SL223-2008《水利水电建设工程验收规程》、
分组对工程进行了现场外观质量检查并对工程外观评价打分,查阅了工程
分别听取了设计、监理、施工、现场管理及运行管理单位的工作汇报后,
理有限公司、宁夏固海水利建筑安装工程公司等单位代表及专家组成。在
海扬水管理处、宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司、宁夏宏景工程监
安装及验收规范》、合同文件、设计文件以及现行有关技术标准,项目法人
SL176-2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、SL317-2004《泵站
本单位工程主要建设内容水工土建部分包括:引水渠、进水闸、节制
闸、前池、主副厂房、后池、压力管道、出水池等。机电部分包括:水泵、
2、工程技术参数
(三)单位工程建设过程
DN1400mm预应力钢筋砼管道,单排长370M。
年7月26日至2011年5月30日,实际工期309天。
套Y560-6型6KV电机8台,单机容量800KW;安装压力管道为4排
月1日~2010年3月1日进行金属结构及机电安装,2010年2月26行轴功率6041Kw,总扬程为37.45m,净扬程为33.62m,出水设计水位
2010年7月25日~2010年7月30日进行施工放线测量,8月1
日~2010年8月15日进行基础开挖及底板混凝土垫层施工,8月16
2010年3月22日进行机组空载试运行,6月21日完成所有合同项目。
10日进行压力管道工程施工,2009年11月25日~2009年12月27日进
在工程建设中,项目法人组建现场管理机构进驻现场,对施工过程进
责,建立施工质量及安全保证体系。经参建各方的监督及控制,保证了工施工,2010年2月26日~2010年3月11日进水连接段施工,2009年11日~9月29日进行封闭圈工程施工,9月21日~11月10日进行前池工程日~2010年3月10日 进行后管坑施工,2009年9月5日~2010年3月行出水池工程施工,2009年11月11日~2010年6月11日进行主、副厂1349.15m。安装KQSN800-M14J/818型水泵8台,单机流量1.45 m3/s,配
合同工期为2010年7月25日至2011年4月30日,实际工期为2010田营泵站改造工程设计流量为10.43m3/S,总装机容量8000KW, 总运房土建工程施工、2010年4月15日~2010年6月15日进行厂区硬化施工。
位委派设计代表进行了现场设计服务;施工单位组建项目部,落实岗位职
行实地监控;监理单位组建项目监理部进行现场全过程旁站监理;设计单
2010年5月28日通过分部工程验收、2010年6月5日通过机组启动验收。
28天。
指定的位置堆置。
图纸要求进行安装。
施工过程主要包括以下内容:合人工进行回填,碾压至设计标准。
满足检验与验收标准。施工过程中无安全及质量事故发生。
三、建筑物工程:浆砌石工程采用坐浆法砌筑,砂浆、块石严格按照二、土方填筑:主要有泵站基础换填及建筑物周边回填。采用机械配一、土方开挖:主要包括泵站基坑、进水建筑物、引渠、压力管道管
机组试运行:水工、土建及设备安装工程全部完成,质量达到设计要
至4月1日进行空载试运行,每台机组试运行2小时,运行正常,从3月闸门及启闭机、梁式起重机、高低压配电设备、钢管等,按照《泵站安装室配合比配料,工地现场建有拌合站,浇筑采用机械振捣,人工洒水养护式钢模板,并配备少量木模板;混凝土拌制严格按照设计标号,根据实验行加工配料,钢筋加工制作主要采用机械方式,人工绑扎;模板采用组合设计标号、强度进行控制;钢筋加工按照设计图纸的规格、型号、长度进工作面进行。边坡开挖按设计的坡度进行。弃土全部外运,按照合同文件床、出水池建筑物土方开挖等工程,基础开挖采用自上而下,分层分段多程检查及验收中,各种原材料、中间产品全部合格。各单元、分部工程均程施工严格按照规程、规范、技术标准及设计图纸进行施工和检验。在工及验收规程》SL317-2004、《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技
四、机电设备安装工程:水泵、电机、流量计、进出水阀门、伸缩节、
求后,进行机组启动技术预验收,而后进行试运行。于2010年3月27日
PCP管道按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008及设计
术规程》SL400-2007进行安装调试,钢管并按照设计要求进行防腐处理。
【VIP专享】黑水沟泵站单位工程验收鉴定书(初稿)