目 录

一、编制依据 ............................................. 1 二、工程概况 ............................................. 1

1、项目概况 ......................................................................................... 1 2、建筑设计概况 ................................................................................. 1 3、结构设计概况 ................................................................................. 2 三、施工布署 ............................................. 2 四、脚手架搭设形式及几何尺寸 ............................. 4 五、施工准备 ............................................. 6 六、主要施工方法 ......................................... 6 七、脚手架拆除 ........................................... 8 八、安全保证措施 ......................................... 9 九、文明施工及成品保护 .................................. 11 十、应急预案 ............................................ 11 十一、双管扣件式钢管脚手架计算: ......................... 15

一、编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JG175-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2011

《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》DB11T583-2008 《施工组织设计》 《基础施工图纸》 二、工程概况 1、项目概况

AO1-2地块项目概况表

序号 1 2 3 4 5 6 2、建筑设计概况

2.1、本工程为大兴区瀛海镇镇区改造B地块项目、A01-2地块1#、2#、3#商业办公楼。位于AO1-2地块南至三愧南路、北至镇区北街、东为现状住宅小区、西至规划路、地块内共用六栋楼及一栋地下车库。 建设规模:本项目建设总面积7146.552平方米。

2.2、A01-2地块改造工程包括1号楼、2号楼、3号楼,其建筑概况详见下表:

项目 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 工程监理 施工单位 内 容 1#办公、商业等四项(大兴区瀛海镇镇区改造B 地块开发项目) 北京大兴区瀛海镇镇区 北京兴海创业投资管理有限公司 北京立信铭达建筑勘察设计有限公司 北京正远监理咨询有限公司 中航天建设工程有限公司 A01建筑设计概况表 序号 1 2 3 4 项目 建筑面积 层数 檐口标高 层高 内容 1#楼 6917.03m2 三层/六层 23.25m 2#楼 15292.14m2 三层/十五层 3#楼 13619.01m2 三层/十四层 45.75m 6m、4.5m、3m 3、结构设计概况 A01-2地块改造建筑设计概况表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目 基底标高 持力层 承载力标准值 底板厚度 结构形式 顶板厚度 梁截面尺寸 柱截面尺寸 墙厚 抗震等级 剪力墙 内容 1#楼 -13,10m 2#楼 -13、10m 粉质粘土 120KPa 800mm 、600mm 剪力墙 剪力墙 3#楼 400 mm、300mm、200mm、160mm 200×300 mm、250×300 mm、250×400 mm、300×600 mm、400×550 mm、400×700 mm、700×700mm 250mm、200mm等 剪力墙二级 剪力墙二级 700×700 mm 11 钢筋等级及直HPB300、HRB400 8、10、12、14、16、18、25、12 混凝土强度等C35P8、C15、C35、C45、C40、C30、C25

三、施工布署

1、施工流水段的划分:

现场基础~±0.00以下分5个流水段施工,考虑现场工作面小的情况,为了减少窝工,便于人工、材料的周转。施工段按照设计图后浇带划分,各施工作业段分别是:

第一施工段:1-A、1-F轴~1-15轴; 第二施工段:2-G、2-K轴~1-15轴 第三施工段:2-B、2-G轴~1-19轴 第四施工段:3-F、2-B轴~1-19轴 第五施工段:3-A、3-F轴~1-19轴 2、劳动力安排:

工种 架 子 工 壮工 信号工 电工 人数 20 30 4 3 任 务 划 分 架子支设与拆除 运输架管及构件 起重作业 电器维护 3、工程施工目标 工期目标:见下表。

时间 部位 开始时间 结束时间 备注 基础底板 地下结构 2014年4月下旬 2014年5月下旬 2014年5月中旬 2014年7月上旬 3、临时脚手架搭设程序

本工程基础施工阶段地下室外围搭设双排脚手架为临时扣件式钢管脚手架。脚手架分三次搭设,第一次搭设需在外墙插筋施工前搭设完成,第二次搭设在地下三层外墙混凝土浇筑之后搭设,第三次搭设在地下室二层施工外墙混凝土浇筑完毕后进行。由于现场四面边坡工作面宽

度尺寸多样,基础外架搭设宽度不尽相同。北侧局部、东侧护坡桩的位置搭设单排脚手架,脚手架高度最高搭至室外地平高度(12米),局部脚手架根据施工回填土需要随时拆搭。±0.00以上外围脚手架1#楼总高度为27米左右、2#、3#楼总高度为50米左右。(室外地坪以上采用双排架及悬挑架,本方案未包括地上脚手架方案)。 4、材料准备

钢管外径为48mm、壁厚3.6mm的钢管, 脚手板采用50mm厚、250mm宽脚手板。安全网采用绿色密目安全网。基础为回填夯实2:8灰土基础,下铺脚手板。 5、架子的种类及功能

本工程外围脚手架为单、双排钢管脚手架,在地下室施工期间提供现场施工人员施工作业面。在西面到基坑搭设马道,脚手架与坑壁连接形成整体平台,在顶部满铺脚手板,同时在平台边设安全防护栏。 四、脚手架搭设形式及几何尺寸 1、搭设形式

基础施工阶段采用双排钢管脚手架(局部单排),立杆采用单管立杆。接头采用对接扣件,内立杆于强的间距为300mm,北侧局部及东侧护坡桩的位置由于基坑边缘距墙体之间的距离过小,采用外侧立杆搭设在护坡墙或回填土上,内侧立杆立于墙内,使用HRB400C25钢筋支与筏板内,待筏板浇筑完毕后拆除立杆,外侧使用单排脚手架。 2、搭设几何尺寸:

立杆:横距b=0.9 m,纵距a=1.5 m; 小横杆:步距h=1.5m,每排立杆处均需设置; 大横杆:步距h=1.5m,内外排立杆均需设置;

剪刀撑:剪刀撑应联系5~7根立杆,与地面夹角为45o~60 o,不间断