《建筑设备自动化》
实验指导书
适用专业: 建筑环境与设备工程 课程代码: 6008569 学时: 48 学分: 3 编写单位: 建筑环境与设备工程系 编 写 人: 龙翔 系(部)主任: 分管院长:
《建筑设备自动化》实验
目 录
实验一 空调自控系统组态实验 .......................................................................................... 3 主要参考文献 .......................................................................................................................... 5
2
《建筑设备自动化》实验
实验一 空调自控系统组态实验
一、实验目的和任务
1.了解中央空调自动控制系统的组成;
2.学习组态软件,掌握利用组态软件进行空调自动控制系统组态; 3.加深理解调节器类型及控制器参数对控制过程的影响;
二、实验仪器、设备及材料
组合式空调处理器及风管系统1套;风冷热泵型冷热水机组1套;水泵机管路系统1套;监控系统1套;组态软件等。
三、实验原理
1、组合空调流程图
房间 孔板流量计 2 回风 孔板流量计 表冷/加热 1 + ± 6 7 8 4 5 3 新风 混合 初效 加湿 电加热 变频风机 中效 送风 接热泵型冷热水机组 图1 组合式空气处理流程图 2、 实验原理
空气调节(简称空调)是使室内的空气湿度、相对湿度、空气流动速度和洁净度等参数保持在一定范围内,以满足生产工艺和生活条件要求的技术。空调系统是由若干空气处理设备组成的,这些设备的工作能力是按负荷计算确定的。在实际运行中,负荷的变化就会引起被控变量的变化,为了使被控变量保持在一定范围内,必须对空调系统进行自动控制。
对于一般空调系统来说,常见的被控量为温度、相对湿度。空调房间温度常用调节送风温度的方法来进行控制,通过控制电加热器、空气加热器(介质为热水或蒸汽)的加热量或改变一、
3
《建筑设备自动化》实验
二次回风比等来调节送风温度;而对于相对湿度则采取定露点温度或变露点温度、加湿等方法来进行控制。
在空调系统中常用的控制控制规律有位式、比例、比例积分、比例积分微分以及带补偿与否等几种。目前,在空调系统中常用的是PID控制器,PID控制器又称比例积分微分调节器,具有比例、积分、微分三种作用环节。连续PID调节器的特性方程为:
y?Kc(e?1T1?t0edt?TDde)dt (1)
式中:
Kc—比例系数,TI—积分时间常数,TD—微分时间常数
三种调节作用概括如下:比例作用按偏差量的大小成比例地改变调节量,能迅速抑制干扰,是基本的调节环节;积分作用实现有偏差量就要调节,起消除静差的作用;微分作用则按偏差量的变化速率成比例地改变调节量,起超前调节、缩短调节时间的作用。PID调节器将三种调节作用适当的组合,共同完成一个调节过程。
本实验课程以微机和组态软件作为硬、软件环境。通过实验,让学生掌握组态软件的一些基本配置,如动画显示、编制控制策略、输出实时曲线、历史曲线、实时数据、历史数据,打印工程报表、操作菜单设计、外部设备连接、工程密码设置及运行测试等。
四、实验步骤
1、打开冷热水主机、空调器电源。
2、打开计算机以及冷热水主机远程控制器,选择计算机控制模式,在远程控制器上选择制冷模式。 3、进入计算机控制主界面。
4、打开实验界面,自行设计控制主界面。
5、打开系统流程界面,根据现场添加不少于三个的测控仪器仪表。 6、运行控制系统。 7、通过主界面关闭系统。 8、切断所有电源。
五、实验报告要求
1、详细描述组态过程。 2、绘制自行设计的控制主界面。 3、绘制系统流程界面。
六、实验注意事项
1、实验前熟悉系统,按指导教师指令启动系统。 2、爱护仪表。
3、不得改动原有的控制系统。
4、不得擅自运行控制系统,避免损坏设备。
七、思考题
1、原控制系统有哪些不足之处,应如何改进?
4
《建筑设备自动化》实验
主要参考文献
[1]卿晓霞.建筑设备自动化.重庆:重庆大学出版社,2002 [2]李岱森.空气调节.北京:中国建筑工业出版社,2000
[3]刘国林. 建筑设备自动化系统. 北京:机械工业出版社,2002 [4]方修睦.建筑环境测试技术.中国建筑工业出版社,2002.9
5
《建筑设备自动化》实验
6
《建筑设备自动化》实验指导书