3.5 门式钢管脚手架

3.5.1 门式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128 的规定。

3.5.2 检查评定保证项目包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收。一般项目包括:架体防护、材质、荷载、通道。

3.5.3 保证项目的检查评定应符合下列规定: 1 施工方案

1)架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行设计计算,并按规定进行审批;

2)搭设高度超过50m 的脚手架,应组织专家对方案进行论证,并按专家论证意见组织实施;

3)专项施工方案应完整,能正确指导施工作业。 2 架体基础

1)立杆基础应按方案要求平整、夯实;

2)架体底部设排水设施,基础垫板、立杆底座符合规范要求; 3)架体扫地杆设置应符合规范要求。 3 架体稳定

1)架体与建筑物拉结应符合规范要求,并应从脚手架底层第一步纵向水平杆开始设置连墙件;

2)架体剪刀撑斜杆与地面夹角应在45°~60°之间,采用旋转扣件与立杆相连,设置应符合规范要求;

3)应按规范要求高度对架体进行整体加固; 4)架体立杆的垂直偏差应符合规范要求。 4 杆件锁件

1)架体杆件、锁件应按说明书要求进行组装; 2)纵向加固杆件的设置应符合规范要求; 3)架体使用的扣件与连接杆件参数应匹配。 5 脚手板

1)脚手板材质、规格应符合规范要求; 2)脚手板应铺设严密、平整、牢固;

3)钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,并处于锁住状态。 6 交底与验收

1)架体搭设前应进行安全技术交底;

2)架体分段搭设分段使用时应进行分段验收; 3)搭设完毕应办理验收手续,验收内容应量化。 3.5.4 一般项目的检查评定应符合下列规定: 1 架体防护

1)作业层应在外侧立杆1.2m 和0.6m 处设置上、中两道防护栏杆; 2)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板; 3)架体外侧应使用密目式安全网进行封闭; 4)架体作业层脚手板下应用安全网双层兜底,以下每隔10m 应用安全平网封闭。 2 材质

15

1)钢管不应有弯曲、锈蚀严重、开焊的现象,材质符合规范要求; 2)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求。 3 荷载

1)架体承受的施工荷载应符合规范要求;

2)不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物料。 4 通道

1)架体必须设置符合规范要求的上下通道。

3.6 碗扣式钢管脚手架

3.6.1 碗扣式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166 的规定。

3.6.2 检查评定保证项目包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与防护验收。一般项目包括:架体防护、材质、荷载、通道。

3.6.3 保证项目的检查评定应符合下列规定: 1 施工方案

1)架体搭设应有施工方案,结构设计应进行设计计算,并按规定进行审批; 2)搭设高度超过50m 的脚手架,应组织专家对安全专项方案进行论证,并按专家论证意见组织实施;

2 架体基础

1)立杆基础应按方案要求平整、夯实,并设排水设施,基础垫板、立杆底座应符合规范要求;

2)架体纵横向扫地杆距地高度应小于350mm。 3 架体稳定

1)架体与建筑物拉结应符合规范要求,并应从架体底层第一步纵向水平杆开始设置连墙件;

2)架体拉结点应牢固可靠; 3)连墙件应采用刚性杆件;

4)架体竖向应沿高度方向连续设置专用斜杆或八字撑; 5)专用斜杆两端应固定在纵横向横杆的碗扣节点上; 6)专用斜杆或八字型斜撑的设置角度应符合规范要求。 4 杆件锁件

1)架体立杆间距、水平杆步距应符合规范要求;

2)应按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆; 3)架体搭设高度超过24 m 时,顶部24m 以下的连墙件层必须设置水平斜杆并应符合规范要求;

4)架体组装及碗扣紧固应符合规范要求。 5 脚手板

1)脚手板材质、规格应符合规范要求; 2)脚手板应铺设严密、平整、牢固;

3)钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,并处于锁住状态。 6 交底与验收

1)架体搭设前应进行安全技术交底;

2)架体分段搭设分段使用时应进行分段验收;

16

3)搭设完毕应办理验收手续,验收内容应量化并经责任人签字确认。 3.6.4 一般项目的检查评定应符合下列规定: 1 架体防护

1)架体外侧应使用密目式安全网进行封闭;

2)作业层应在外侧立杆1.2m 和0.6m 的碗扣节点处设置上、中两道防护栏杆; 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板; 4)架体作业层脚手板下应用安全网双层兜底,以下每隔10m 应用安全平网封闭。 2 材质

1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求;

2)钢管不应有弯曲、变形、锈蚀严重的现象,材质符合规范要求。 3 荷载

1)架体承受的施工荷载应符合规范要求; 2)不得在架体上集中堆放模板、钢筋等物料。 4 通道

1)架体必须设置符合规范要求的上下通道。

3.7 附着式升降脚手架

3.7.1 附着式升降脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202 的规定。

3.7.2 检查评定保证项目包括:施工方案、安全装置、架体构造、附着支座、架体安装、架体升降。一般项目包括:检查验收、脚手板、防护、操作。

3.7.3 保证项目的检查评定应符合下列规定: 1 施工方案

1)附着式升降脚手架搭设、拆除作业应编制专项施工方案、结构设计应进行设计计算;

2)专项施工方案应按规定进行审批,架体提升高度超过150m 的专项施工方案应经专家论证;

2 安全装置

1)附着式升降脚手架应安装机械式全自动防坠落装置,技术性能应符合规范要求;

2)防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构处; 3)防坠落装置应设置在竖向主框架处与建筑结构附着;

4)附着式升降脚手架应安装防倾覆装置,技术性能应符合规范要求; 5)在升降或使用工况下,最上和最下两个防倾装置之间最小间距不应小于2.8m 或架体高度的1/4;

6)附着式升降脚手架应安装同步控制或荷载控制装置,同步控制或荷载控制误差应符合规范要求。

3 架体构造

1)架体高度不应大于5 倍楼层高度、宽度不应小于1.2m;

2) 直线布置架体支承跨度不应大于7m,折线、曲线布置架体支承跨度不应大于5.4m;

3)架体水平悬挑长度不应大于2m 且不应大于跨度的1/2; 4)架体悬臂高度应不大于2/5 架体高度且不大于6m;

17

5)架体高度与支承跨度的乘积不应大于110 ㎡。 4 附着支座

1)附着支座数量、间距应符合规范要求; 2)使用工况应将主框架与附着支座固定;

3)升降工况时,应将防倾、导向装置设置在附着支座处; 4)附着支座与建筑结构连接固定方式应符合规范要求。 5 架体安装

1)主框架和水平支承桁架的节点应采用焊接或螺栓连接,各杆件的轴线应汇交于节点;

2)内外两片水平支承桁架上弦、下弦间应设置水平支撑杆件,各节点应采用焊接式螺栓连接;

3)架体立杆底端应设在水平桁架上弦杆的节点处;

4)与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度应与架体高度相等;

5)剪刀撑应沿架体高度连续设置,角度应符合45°~60°的要求,剪刀撑应与主框架、水平桁架和架体有效连接。

6 架体升降

1)两跨以上架体同时升降应采用电动或液压动力装置,不得采用手动装置; 2)升降工况时附着支座处建筑结构混凝土强度应符合规范要求; 3)升降工况时架体上不得有施工荷载,禁止操作人员停留在架体上。 3.7.4 一般项目的检查评定应符合下列规定: 1 检查验收

1)动力装置、主要结构配件进场应按规定进行验收; 2)架体分段安装、分段使用应办理分段验收。

3)架体安装完毕,应按规范要求进行验收,验收表应有责任人签字确认; 4)架体每次提升前应按规定进行检查,并应填写检查记录。 2 脚手板

1)脚手板应铺设严密、平整、牢固;

2)作业层与建筑结构间距离应不大于规范要求; 3)脚手板材质、规格应符合规范要求。 3 防护

1)架体外侧应封挂密目式安全网;

2)作业层外侧应在高度1.2m 和0.6m 处设置上、中两道防护栏杆; 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板。 4 操作

1)操作前应按规定对有关技术人员和作业人员进行安全技术交底; 2)作业人员应经培训并定岗作业;

3)安装拆除单位资质应符合要求,特种作业人员应持证上岗;

4)架体安装、升降、拆除时应按规定设置安全警戒区,并应设置专人监护; 5)荷载分布应均匀、荷载最大值应在规范允许范围内。

3.8 承插型盘扣式钢管支架

3.8.1 承插型盘扣式钢管支架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231 的规定。

18

3.8.2 检查评定保证项目包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件、脚手板、交底与防护验收。一般项目包括:架体防护、杆件接长、架体内封闭、材质、通道。

3.8.3 保证项目的检查评定应符合下列规定: 1 施工方案 1)架体搭设应有施工方案,搭设高度超过24m 的架体应单独编制安全专项方案,结构设计应进行设计计算,并按规定进行审核、审批;

2)施工方案应完整,能正确指导施工作业。 2 架体基础

1)立杆基础应按方案要求平整、夯实,并设排水设施,基础垫木应符合规范要求;

2)土层地基上立杆应采用基础垫板及立杆可调底座,设置应符合规范要求; 3)架体纵、横扫地杆设置应符合规范要求。 3 架体稳定

1)架体与建筑物拉结应符合规范要求,并应从架体底层第一步水平杆开始设置连墙件;

2)架体拉结点应牢固可靠; 3)连墙件应采用刚性杆件;

4)架体竖向斜杆、剪刀撑的设置应符合规范要求;

5)竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处; 6)斜杆及剪刀撑应沿脚手架高度连续设置,角度应符合规范要求。 4 杆件

1)架体立杆间距、水平杆步距应符合规范要求;

2)应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆; 3)当双排脚手架的水平杆层没有挂扣钢脚手板时,应按规范要求设置水平斜杆。 5 脚手板

1)脚手板材质、规格应符合规范要求; 2)脚手板应铺设严密、平整、牢固;

3)钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,并处于锁住状态。 6 交底与验收

1)架体搭设前应进行安全技术交底;

2)架体分段搭设分段使用时应进行分段验收; 3)搭设完毕应办理验收手续,验收内容应量化。 3.8.4 一般项目的检查评定应符合下列规定: 1 架体防护

1)架体外侧应使用密目式安全网进行封闭;

2)作业层应在外侧立杆1.0m 和0.5m 的盘扣节点处设置上、中两道防护栏杆; 3)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板。 2 杆件接长

1)立杆的接长位置应符合规范要求;

2)搭设悬挑脚手架时,立杆的接长部位必须采用螺栓固定立杆连接件; 3)剪刀撑的接长应符合规范要求。 3 架体封闭 1)架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底,以下每隔10m 应用安全平网封

19

建筑施工安全检查标准JGJ59-2011(2011最新版) - 图文

3.5门式钢管脚手架3.5.1门式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128的规定。3.5.2检查评定保证项目包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收。一般项目包括:架体防护、材质、荷载、通道。3.5.3保证项目的检查评定应符合下列规定