万科 *****
**
组团
地下室后浇带及施工缝施工专项方案
一、后浇带处理方法
1、本工程地下室底板、地下室外墙和楼板设置有后浇带。
2、在本工程施工中,结合我公司以往的施工经验,后浇带处采用快易收口 网做新旧混凝土接茬处的隔离带, 后浇带处的钢筋不断开。 后浇带在两侧混凝土 龄期达到 60 天,并经设计同意后浇筑。 后浇带的养护时间不少于 28天,后浇带 外露的钢筋可采用水泥浆保护。 后浇带浇筑前应进行钢筋除锈, 清除浮浆、 碎石 等杂物,并冲洗干净。
3、地下室底板后浇带施工措施:
1)、底板、地梁后浇带在底板混凝土施工完毕后用九夹板封盖,并派人检 查,以防杂物落入其中。
2)、将底板、地梁处后浇带加深,在浇筑混凝土前清理干净,并请有关单 位进行隐蔽验收,然后浇筑封堵混凝土,如下图:
1000(800)
~I
地下室底板
快易收口 ------ - ? 1 ? *
------------------ \\ 45 300 ① 12@ 20(
800 「 800 ” 800 3)、地下室底板后浇带处由防水施工单位做防水加强层,防水加强层向两 边延伸的长度不小于800mm,其上防水保护层做成入图所示向下凹入的形状, 其加深深度为200m m。在浇筑后浇带微膨胀混凝土之前,清理后浇带内的杂物 并在加深的部分浇筑与垫层强度相同的水泥砂浆, 然后浇筑掺加膨胀剂的微膨胀 混凝土。施工中注意,防水保护层的强度不低于垫层的强度。
4、地下室后浇带遇地梁处理措施:
1)、底板后浇带在地梁处采用用快易收口网封挡,既可以保证质量,又施 工方便,而且便于后浇带清理,后浇带处梁宽梁深局部加大 图:
底板 t 200m m。具体如下
地梁 底板 - \\ 1 1 | I ■ ‘弓-..-. . --?■. ”
200 5、楼板后浇带施工措施:
1)、在两侧混凝土施工完毕后用九夹板封盖,并派人检查,以防杂物落入 其中
2)、后浇带在两侧混凝土龄期达到 60天,并经设计同意后浇筑。 &地下室外墙(及挡土墙)后浇带施工措施: 工程中设计要求后浇带混凝土的浇筑在结构完成之后
60天进行,为了避免
回填土施工期间对地下室外墙防水的影响,要采取一定的施工措施。
1)、在地下室外墙后浇带部位,外侧砌筑长 1500mm、宽2800mm的砖井。 在拐角处增设两道构造柱,其内配4 ? 16的构造钢筋,同时在每一结构层位置处 砖井设一道圈梁。如下图:
室内
快舅收口网后卓带地下寥卜嵋
3外
\\防才 :保护JS S00 \\防水加虽层 | SOO 1T
1=1
soo 2040 §
次门呗厚砖井 泉州忌瞬劇一晴阳启駅 覽一遇闔噪? 圧.曲址Be曲曲娠
■ 4 - r-j
1 ------------ r F zaoo 20001 2-10 2)、待土方回填之后,施工人员进入砖井支设后浇带处模板。每层预留混
凝土浇筑孔,使混凝土的浇筑高度不超过 3000mm。
3)、地下室外墙后浇带施工完毕后在砖井内,接着原来的外墙防水层做后
浇带部分的防水新旧防水层的搭接每侧 800mm。
4) 、在后浇带部位做玻璃丝布加强防水层,其宽度覆盖后浇带每侧不少于 800mm。
5) 、防水加强层外砌筑180mm厚的砖墙做为防水保护层。 6) 、后浇带施工完毕后,将砖井内回填密实。
7、后浇带部位保护,如下图
—] ------------------
II 匚 1. 、施工缝的处理方法
1、混凝土板的施工缝留置和处理按照《广东省住宅工程质量通病防治技术
措施二十条》要求进行。
1、 板厚>200| |留阶梯缝。
2、 梁、板厚W 200 留垂 直缝,其余按设计或规范。
I
垂直缝
:1.
施工缝或后浇带的处理:
1.混凝土抗压强度达到1.2 w:宀2 后放可进行处理。
.清除杂物,水泥薄膜,松 动石子,软弱混凝土层,并将缝 面凿毛和进行湿润(混凝土不 得积水。
混凝土留置施工缝(后浇带)的处理
2、 墙体施工缝主要是指钢筋混凝土竖向构件的水平施工缝, 位分为有防水要求的施工缝和无防水要求的施工缝。
3、 有防水要求的施工缝主要指地下室外墙上留置的施工缝, 部署,地下室外墙上每层留设1道水平施工缝。
根据其留置部
根据施工总体
4、 无防水要求的施工缝包括地下室内墙柱水平施工缝,其留置位置为:每 层楼板板面处。
5、有防水要求的水平施工缝处理方法:
施工缝后浇带专项施工方案