10kV电缆接头安装要求
1 本要求适用于10kV各种电缆接头的安装。
2 接头安装前应对照产品装箱单检查产品配套材料是否齐全,外观应无破损, 无污渍。
3 接头安装前应仔细阅读产品安装说明书,了解安装步序。 4 根据安装说明书设计安装记录表,并在安装过程中认真记录。 5 在规定位置切断电缆。分别处理两端电缆,注意两端剥切尺寸不同。
6 从电缆端部向下方量取规定尺寸的外护套用PVC带做校记,用刀具沿圆周方向切除外护
套。
7 在电缆端部钢带上包绕2层PVC带。
8 从外护套向上,按照安装说明,在规定尺寸的钢带上用左右粗的铜线,绑扎两圈,沿绑
扎线外侧用钢锯锯切钢带,要求将钢带锯至2/3厚度后,用钢丝钳将钢带沿绑扎线撕开。在钢带切断口上绕包一层PVC带。
9 按照安装说明预留内护套,并切除其余部分和电缆三相中的填充物,切除填充物时,应
使刀口朝电缆外部方向。
10 从内护套向上量取规定尺寸的铜带屏蔽,并用PVC带做标记,用刀轻轻切除其余部份铜
屏蔽。
11 从铜屏蔽向上量取规定值,用PVC带做标记,用刀沿圆周方向轻划一周,再从划痕向电
缆端部轻划一刀,要求划痕深度约为绝缘屏蔽的2/3厚度。 12 去除绝缘屏蔽。
13 用砂纸轻轻砂去绝缘表面的半导电残留物。
14 用无水酒精或工厂配套清洗剂沿从绝缘向绝缘屏蔽方向清洁电缆表面,检查电缆绝缘外
径是否和接头要求配套。
15 对预制式接头,按要求安装绝缘件,应将绝缘件上端口用手堵住,快速向里推至规定部位,对热缩接头在电缆两端分别收缩应力管,按说明书检查两端应穿入的材料,不可少穿一件。
16 按要求去掉两端电缆端部绝缘,在一端插入连接管,使用合适的模具和压接钳压接,如果需要压接两道,应先压接内侧,两压接外侧,将另一端电缆,按照对应相序穿入连接管,使用合适的模具和压接钳压接,如果需要压接两道,应先压接外侧,再压接内侧。 17 抽取支撑条时应沿逆时针边旋转边抽取,对热缩接头应用火焰外沿烘烤热缩件,并沿电缆圆周方向均匀烘烤,避免在一处长时间用火。 17
20 安装相标,清洁工作场地,收好安装工具。
kV电缆接头安装要求



