工程名:

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 用电负荷统计表: 用电设备组名称 北教学楼 综合楼 南教学楼 实验楼 室外 消防设备 72.00 54.00 89.00 总功率 需要功率视在功有功功无功功计算电率 61.20 40.50 75.65 率 37.93 25.10 46.88 流 109.39 72.39 135.22 241.58 44.69 43.68 17.87 系数 因数 率 0.85 0.75 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.80 0.85 72.00 47.65 89.00 159.00 0.85 25.00 23.00 1.00 1.00 1.00 159.00 135.15 83.76 29.41 28.75 11.76 25.00 23.00 10.00 15.49 17.25 6.20 中心机房用电 10.00

变压器S1的回路:

北教学楼、综合楼、南教学楼、实验楼、室外、消防设备、中心机房用电 S1负荷: 【计算公式】: Pc = Kp * ∑(Kd * Pn) Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ)

.

精选

Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc) Ic = Sc / (√3 * Ur)

【输出参数】: 进线相序 : 三相 有功功率Pc: 333.45 无功功率Qc: 158.77 视在功率Sc: 369.32 有功同时系数kp:0.90 无功同时系数kq:0.97 计算电流Ic: 561.12 总功率因数: 0.83 有功负荷系数α:0.80 无功负荷系数β:0.80 补偿前功率因数COSφ1: 0.83 补偿后功率因数COSφ2: 0.92 计算补偿容量QC1: 66.87(kvar)实际补偿容量QC2: (kvar)

【计算过程(加入补偿容量)】:Pc = Kp * ∑(Kd * Pn) =333.45(kW)

.

精选

Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) - QC1 =158.77(kvar)

Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc) =369.32(kVA) Ic = Sc / (√3 * Ur) =561.12(A)

【补偿容量】:

COSφ1 =1/√[1+(β* Qc/α* Pc)2] =0.83 COSφ2=0.92

QC1=α* Pc*(tgφ1- tgφ2) =66.87

【变压器容量】:

变压器系列:SCB11 10系列 负荷率:70

额定容量:630(kW)

.

精选

负荷计算表

计算负荷 用电设备序号 组名称 量(kW) 数 数 率(kW) 1 2 3 4 5 6 北教学楼 综合楼 南教学楼 实验楼 室外 消防设备 中心机房7 用电 合计 乘以同时系数Kp=0.9 Kq=0.9后合计 无功补偿至COSφ=0.92 补偿后负荷 变压器容量 333 66.87 360.74 209.35 424.4 333 432 370 232.61 437.57 10.00 1.00 0.85 10.00 6.20 11.76 72.00 54.00 89.00 159.00 25.00 23.00 0.85 0.75 0.85 0.85 1.00 1.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.80 61.20 40.50 75.65 135.15 25.00 23.00 (kvar) 37.93 25.10 46.88 83.76 15.49 17.25 率(kvA) 72.00 47.65 89.00 159.00 29.41 28.75 设备容需要系功率因有功功无功功率视在功 142.5 选用10/0.4kV-630kVA变压器一台,变压器负载率为70%。

.

精选

.

用电负荷计算书

精选用电负荷计算书工程名:《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008:参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:用电负荷统计表:用电设备组名称北教学楼综合楼南教学楼实验楼室外消防设备72.0054.0089.00总功率需要功率视在功有功功无功功计算电率61.2040.5075.65率37.9325.