FMS酒店客房控制及网络管理系统
解决方案及功能说明
一、客房智能控制系统:
1. 总则 (1) 客房智能化控制系统包含两部分:一是客房控制系统(GCS-Guestroom Control System),二是客房网络管理系统(GMS-Guestroom Management System)。 (2) 客房控制系统,能控制客房内的灯光、空调调节、请求服务、请勿打扰、请稍等候、SOS、窗帘、电视插座、部分电源插座、取电盒(节电开关)等。 (3) 客房网络管理系统,能通过服务器自动管理,在网络终端如:前台、通讯中心、客房部、工程部等部门对客房进行在线管理控制。IT机房进行集中的信息记录、保存和管理。
(4) 客房电源分两路:一路事故时用的应急电(廊灯、浴灯、冰箱、电脑插座),另一路为常用电源。 2. 客房控制系统功能 (1) 取电盒(节能开关),带有LED指示灯
当房间锁匙卡插入取电盒时开启房间的电源,并同时开启客房的房灯、廊灯、台灯,客房的空调自动进入“欢迎模式”温度自动控制系统(新入住)或客人离开前的设置状态(已入住)。取出锁匙卡后,所有照明和插座电源切断(服务电源插座、信息设备电源插座、冰箱电源插座、风机盘管及门铃电源仍保留),廊灯将在程序设定的时间内自动关闭。客房的空调自动进入“节能模式”在预先设定的温度上低速运行,该设定可由酒店管理按需要自行调整。取电卡座可身份识别,可对客人、服务生、工程卡等身份识别。取电卡信息通过FMS·CMCS中央网络系统实时记录客人进入/离开客房时间和状态。
(2) 灯光开关
总开关控制:当关闭总开关,房灯、廊灯、浴室灯、床灯、阅读灯、落地灯、台灯、衣柜灯等所有灯具均被关闭,夜灯开启,如果需要可再按“夜灯”按钮关闭夜灯,夜灯开关上带有LED指示灯。当打开总开关时,廊灯、浴室灯、
FMS酒店客房智能控制系统 1
台灯开启,使客人在晚上醒来时有基本照明。
灯开关控制:每一回路的开关由各回路的灯控开关提供超低压讯号至智能控制箱(RCU)。经RCU输出220V低压至各相关灯具。灯控开关采用自复位触键开关。衣柜灯由衣柜磁开关控制。镜后的防雾回路由浴室灯开关控制。灯光开关控制路数根据图纸和灯光控制逻辑表确定。 (3) 空调控制板功能
带液晶显示屏的空调控制板,用于温度调节和风速控制。 i.
空调风速控制
通过按“三速”按钮能调节空调风速,并由指示灯或液晶显示状态。每次按一下按钮,风速将按如下顺序从一个状态到另一个状态转变: 关闭→ 低速→ 中速→ 高速→ 中速→ 低速→ 关闭
当拔掉钥匙卡,空调风速强制到“节能模式”,空调在酒店设置节能温度上自动控制。 ii.
空调温度控制
客人通过空调控制板以“加减一度”的模式设定温度,并有液晶数字显示。冷热盘管的阀门控制能根据客人设定的温度自动切换,并在液晶显示屏上显示制冷或制热状态。 iii.
节能温度应由网络系统遥控及本地设置、调整设定值。
(4) 窗门开关联动风机盘管功能
窗磁开关与空调控制系统联动,在空调系统运行时,当窗被开启,风机盘管水阀关闭,风机强制到“低速”运行;当窗被关闭,风机盘管恢复原有状态。 (5) 请勿打扰功能
“请勿打扰”按钮设于客房入口处,当面板上“请勿打扰”按钮按下时,面板上红色LED指示灯点亮,门口“请勿打扰”指示灯点亮,门铃失效,房间为“请勿打扰”状态。再按一下,面板上指示灯关闭,门外“请勿打扰”指示灯关闭,门铃恢复正常,房间为正常状态。此服务信息将及时传送到FMS·CMCS网络中央服务器。 (6) 请即打扫功能
FMS酒店客房智能控制系统 2
“请即打扫”按钮设于客房入口处,当面板上“请即打扫”按钮按下时,面板上绿色LED指示灯点亮,门口“请即打扫”指示灯点亮,房间为“请即打扫”状态。再按一下,面板上指示灯关闭,门外“请即打扫”指示灯关闭。请勿打扰与请即打扫功能互锁。此服务信息将及时传送到FMS·CMCS网络中央服务器。
(7) 当锁匙卡插入匙盒时,将供电(220V)给电视插座、电吹风插座、 剃须插座和
热水壶插座;当拔出锁匙卡时,电视插座、电吹风插座、剃须插座和热水壶插座断电。此房卡信息将及时传送到FMS·CMCS网络中央服务器。 (8) 窗帘控制
窗帘按钮能控制窗帘的开合,并可控制开启程度。 (9) 客房空调的“欢迎模式”
钥匙卡插入取电盒后,系统自动进入“欢迎模式”,系统依照预先选择的季节作为控制模式,强制调节冷/热水阀门继电器,进行冷/热水阀门调节动作,同时强制改变空调风速到高速,达到快速调节客房温度到酒店预定的温度。在“欢迎模式”温度自动控制系统运行十分钟后,进入“标准模式”,或者当客人调节设置温度及变换空调风速时,系统将退出“欢迎模式”,而进入客人设置温度的自动控制系统。进入和退出“欢迎模式”温度自动控制系统均不会改变客人设定的空调的风速和在空调面板上显示的温度值。 (10) 客房空调的“标准模式”
此模式应为一个为正常入住所制定的标准的预制温度,空调风速被自动切换至低速,及将冷/热水阀门调节到相应位置以维持标准的预制温度。当客人调节设置温度及变换空调风速时,系统将退出“标准模式”,而进入客人设置温度的自动控制系统。 (11) 客房空调的“节能模式”
拔出钥匙卡后,系统进入“节能模式”。空调风速强制到“低速”,进行冷/热水阀门调节动作,空调在酒店设置的节能温度上自动运行。进入“节 能模式”,不会改变客人设定在空调面板上的显示温度值。 (12) 客房空调的“未售模式”
FMS酒店客房智能控制系统 3
客房处于未售状态,客房空调自动处于微通风状态或微空调运行,冷水、热水阀门关闭(或微开),空调风扇低速间歇式运行,为房间通风。温度/时间应可调整,如每隔1小时低速运行15分钟等。
所有空调控制信息将及时传送到FMS·CMCS网络中央服务器。
3. 客房管理系统功能 (1) 本系统可以通过TCP/IP方式或其它通讯方式与酒店管理系统及各智能化子系统联网通讯,实现数据共享及控制。网络信号设于前台接待处、通讯中心、客房部、工程部等处。
(2) 当客人在前台登记时,客房的空调能通过前台网络终端启动“欢迎模式”,自动进入“欢迎模式”运行。调整房间温度到客人舒适温度上,使客人进房间有一种温馨感觉。(此运行模式可随季节变化而调整)。
(3) 当客人退房后,客房的空调通过前台网络终端启动“未售模式”,自动处于微通风状态或微空调运行,空调每隔一段时间低速运行5~15分钟。(运行模式和温度可随季节而调整)。
(4) 具有对公寓客房风机盘管水阀开通时间的计量功能。 (5) 具有网络空调系统控制功能。 (6) 远程身份识别和记录功能。
(7) 客房控制系统需提供信号(包括软,硬件)给酒店管理系统及其他系统进行集成。 (8) 采用六级密码管理:
第一级:只供观察及离开(LOG-OFF)系统; 第二级:浏览界面,但仅限于界面上有关的操作;
第三级:这级组别供专门操作人员,发出操作控制命令,确认报警讯号
及复位,可更改一些非重要性的默认设定值;
第四级:供主管级人员全面系统操作;
第五级:这级组别供工程技术专人,操作编辑图象、系统操作数据及应
用备份复制等;
第六级:这级组别供系统管理级别人员操作,可对全面系统档案及数据
库调用和存取。
FMS酒店客房智能控制系统 4
二、客房智能化控制系统设备:
1. 客房集控主板(RCU) (1) 客房集控主板应有可扩充和成本效率高的特点,并采用标准化设计,保证
不同房间之间的相同模块可进行互相替代和更换。各种备件应通用。 (2) 应具有“恢复断电前状态”的功能,即如果断电后电源再度恢复供电,则
所有照明电灯、供电装置和空调器的运行都自动恢复到断电前的状态。且当供电恢复时,本系统应能够使供电时间延迟2到3秒钟,以减轻所有电器突然同时开启造成的电流冲击。
(3) 应具有紧急照明控制功能。供电中断时,专门的应急照明电路应被强制打
开,并保持可开关性。
2. 系统设备
(1) 计算机管理主机不应低于下列规格:
a) 工作站
中央处理器:PIV3.2G
内存记忆体:最少512MbyteDDRAM 硬盘:80G Gbyte 两个 软盘:1.44 Mbyte DVD光驱:16X b) 彩色显示器
Super VGA, non-interlaced 扫描:1024X768像素解像度 最少17吋显示屏尺寸,平面设计,低辐射,防静电 Pitch Size 少于0.25
(2) 各管理终端之技术参数,不应低于下列:
a) 工作站
中央处理器:PIV3.2G
内存记忆体:最少512MbyteDDRAM 硬盘:80G Gbyte 两个 软盘:1.44 Mbyte DVD光驱:16X
FMS酒店客房智能控制系统 5