好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

实验室通风柜排风设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

为保障人员安全健康,实验室的通风设备和系统须做到: 1. 有效及时地从污染源排放有毒气体和颗粒。

2. 为防止实验过程中有毒气体和颗粒以及化学品存放过程中挥发的有害气体向其他空间外溢,实验室需保证一定的负压。

3. 实验室内气流组织良好,送回风气流速度及紊流度均能控制在较小的范围内,以免室内气体的扰动引起排风柜内气体外溢。

4. 实验室内换气率能有效控制,室内空气应充分置换,保证其新鲜度。 5. 通风系统充分考虑实验室内设置多台排风柜情况下高峰时同时使用、夜间值班工况下最小排风等各种情况,系统通风容量要既达到最大通风要求,又要充分考虑其调节灵活性,实现系统经济运行。应该考虑设备的同时使用系数,以使系统设备配置更趋于合理,最大限度的节能。

6. 有效控制实验室内的温湿度,室内噪音应小于58 dbA,为工作人员提供舒适的环境。

实验室通风柜排风及补风系统运行及控制方案 1. 通风柜方案

1~12层的普通实验室采用旁通型定风量通风柜(有特殊要求的除外),13~14层的理化实验室采用旁通型定风量通风柜和变风量通风柜,具体配置详见设计图纸。通风柜应满足国家相关规范及标准要求,且均应配置传感器及控制器(根据监测的面风速调节对应的变风量阀开度)。

2. 1~12层普通实验室通风柜系统控制

平时关闭通风柜排风及补风系统上的电动密闭阀(EVD)。当使用通风柜时,通过通风柜上的手动开关联锁开启排风及补风系统电动密闭阀,由定风量阀控制

排风量恒定;当通风柜面窗不开启时,排风从旁通口进入不应有噪声。

3. 13~14层普通实验室通风柜系统控制

(1)单个通风柜实验室:采用旁通型通风柜,送、排风系统中采用双稳态定风量调节方式来实现通风柜工作状态和空闲状态下两个不同风量值间的切换。当实验室有人且通风柜不使用时,密闭阀EVD开启,双稳态定风量阀CVD2处于低档状态,满足室内换气次数不小于6次/h的要求;当实验室有人使用通风柜时,密闭阀EVD开启状态不变,双稳态定风量阀CVD2处于高档状态,满足通风柜的排风量要求;当室内无人时,手动关闭密闭阀EVD,节约能源。 (2)多个通风柜实验室:采用旁通型通风柜和变风量通风柜,送、排风系统中采用双稳态定风量调节方式和变风量调节方式来实现通风柜工作状态和空闲状态下风量值间的切换。当实验室有人且通风柜不使用时,密闭阀EVD开启,双稳态定风量阀CVD2处于低档状态,满足室内换气次数不小于6次/h的要求。当实验室有人使用通风柜时,密闭阀EVD开启状态不变,如使用旁通型通风柜,则双稳态定风量阀CVD2处于高档状态,满足通风柜的排风量要求;如使用变风量通风柜,则其对应的变风量阀VVD根据面风速调节排风量及补风量,双稳态定风量阀CVD2处于低档状态不变。当室内无人时,手动关闭密闭阀EVD,节约能源。

4. 风机系统控制

任何一个通风柜开启则联锁开启对应的屋顶送排风机,无通风柜开启或使用时则风机延时停止运行。风机采用管道静压变频控制,控制器持续监测管道内的静压,通过调节风机转速来恒定静压,保证多台通风柜开启时的风压。

5. 其他

在系统运行时排风系统先于送风系统启动,关闭时则与之相反,系统运行中,当室内气流受到干扰。室内压差与系统设定压差值发生偏差时,送、排风系统中的变风量调节阀会迅速启动,自行调节到合适的开启度,再次平衡系统压力,对实验室内压差进行精确控制;设在排风柜上的变风量阀能使排风柜面板前的面风速在面板开启到任意状态时保持稳定在安全值范围内。

如有相关实验室设计,实验室家具需求,这里给大家提供杭州威尔净化设备有限公司,公司致力于实验台,通风柜,实验室家具,仪器台,天平台,药品柜,器皿柜,气瓶柜,净化工程、环保通风设备的研发、设计、生产、销售、工程安装及售后服务。

更多详情请拨打联系电话或登录杭州威尔净化设备有限公司www.hzthinker.net咨询。

实验室通风柜排风设计

为保障人员安全健康,实验室的通风设备和系统须做到:1.有效及时地从污染源排放有毒气体和颗粒。2.为防止实验过程中有毒气体和颗粒以及化学品存放过程中挥发的有害气体向其他空间外溢,实验室需保证一定的负压。3.实验室内气流组织良好,送回风气流速度及紊流度均能控制在较小的范围内,以免室内气体的扰动引起排风柜内气体外溢。4
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3txzc691m36tzp834d3b207lq1bb5x01eio
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享