好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

时代广场一期幕墙工程施工总结

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXX时代广场(一期)幕墙工程

XXX时代广场(一期) 幕墙工程施工总结

深圳市XXX集团有限公司

XXX时代广场幕墙工程项目部

2016年8月22日

i

XXX时代广场(一期)幕墙工程

、工程概况

1.1、工程的基本情况

工程名称 地理位置 建设单位 设计单位 监理单位 质量监督单位 总承包单位 施工单位 检测机构

xxx时代广场(一期)幕墙工程 深圳市xxx路(规划路) 深圳市xxx房地产开发有限公司 深圳市xxx装饰(集团)有限公司 深圳市xxx工程项目管理有限公司 深圳市建设工程质量监督总站 中建xxx建设工程有限责任公司 深圳市xxx集团有限公司 深圳市xxx研究院有限公司、广东xxx工程质量安全检测中心 有限公司 本工程质量标准:合格 工程质量目标 1.1、工程的基本情况

工程规模及特征:本工程属于框架-核心筒,总用地面积xxxxx m2,总建筑面积xxxxxx m2,幕墙面积约4万m ,幕墙高度136.2m,由1栋29层办公塔楼和1栋2层商业裙楼组成。 1.2幕墙工程设计概况

1、 本工程幕墙性能指标:幕墙最大抗风压性能为 6级;水密性能为4级;气密性能为 3级;幕墙平面变形性能为2级;

2、 抗震设防烈度:7度 3、 防雷等级:2级

4、 防火设计:本建筑耐火等级为一级 1.3工程难点与项目管理 1、工程重点难点分析及措施

重点难点分析 塔楼全玻幕墙跨度大,吊装困难 属于超高层建筑,安全隐患多 材料种类多,组织困难 现场打胶量大,幕墙易发生漏水

施工措施 米用脚手架与电动葫芦配合吊装 配备专职人员,特种作业人员,架设多层轨道吊装 材料分类到位,对材料统一进行编号 严格控制打胶质量,安排专人负责跟踪检查,进 行闭水淋水试验,及时查漏整改 2

XXX时代广场(一期)幕墙工程

2、项目管理

本幕墙工程面积4万卅,形式多样;工期紧;材料种类多且琐碎,组织、管理难度 大;围绕“安全、质量、管理、进度、材料”,公司挑选了经验丰富的“五大员”组成了 项目部,明确各岗位分工及职责,制定安全、质量方针,完善了各项管理制度,根据设计 图纸、工程要求和各类施工规范编制了幕墙工程施工组织设计。行之有效的完成了施工过 程中安全、质量、进度、材料等管理工作。 1.4质量验收依据

1、 施工合同、施工图纸及设计变更单;

2、 国家、行业现行法律法规及相关规范、质量评定标准:

《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2001 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001

《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 15227-2007 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T 18250-2000 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T 18575-2001 二、施工技术简述

本工程埋件全部为预制埋件,预埋完成后严格按要求进行隐蔽验收,保证了预埋质 量。作业面移交后我司首先对埋件及结构进行轴线及标高测量,建立测量控制网;根据建 立测量控制网再进行塔楼单元式幕墙支座安装工作。裙楼及大堂预埋件属于板式埋件

,根

据设计要求所有焊缝均为三级焊缝,焊接完成后清洁焊渣 ,在焊缝处刷防锈漆两道,项目 部自检合格后报监理验收,经监理验收合格后方可进行下道工序。

少部分框架式玻璃幕墙采用铝型材骨架,立柱与连接件、立柱与横梁之间通过不锈钢 螺栓固定,互相接触部位垫防腐垫片。框架安装精度采用钢丝网控制,框架安装完成经检 验合格后进行玻璃安装,玻璃采用扣件固定;每块玻璃底部安装有两段长度不小于

100mm

的铝托件,玻璃附框垫有单面胶条,玻璃板块之间缝隙先填塞泡沫棒之后进行注胶密封。

单元式幕墙板块经加工厂加工组装后运往工地,施工人员按照板块编号图依次进行板块 安装。单元板块通过挂件与支座挂接,挂接深度不得小于30mm板块标高偏差不大于2mm, 相邻板块接缝偏差土 1.5mm板块调整完毕后,安装披水板和滑块并打胶,胶缝饱满、密 实。

本建筑防雷等级为二级,玻璃幕墙防雷系统由竖向避雷带和水平均压环联合组成 避雷带由上下电气连通的骨料构成,水平距离不小于10m,每两层设置一圈均压环.

本工程采用的是进口耐候胶,所有胶缝厚度不小于

6mm且不大于12mm胶缝宽度符

,竖向

3

XXX时代广场(一期)幕墙工程

合设计要求。注胶时采用“二次擦”法将打胶面清洁干净,同时对打胶面附近做好保护避 免污染。现场未在雨天、高温、太阳暴晒时注胶,确保了打胶质量。胶缝粗细匀称,缝内 注胶密实,胶缝饱满、平滑;表面美观流畅。

幕墙封闭后进行淋水试验,通过淋水试验未发现漏水、渗水情况。 三、 验收制度

质量方面:本工程根据设计图纸,编制工程施工方案、专项施工方案、质量计划、工 序检验计划;对工程中所需的原材料、构配件进行检查与控制。原材料品牌均为招标文件 品牌并且经过业主、监理的审核;材料进场对其进行见证取样检测。特种作业人员的持证 上岗、设备验收检验合格后方能使用。施工中及构件加工制作之中安排专职质检员进行监 督检查并报监理检查。各工序严格按照设计及相关规范、标准施工;经监理工程师验收合 格后方可进行下道工序,隐蔽工程均办理了相关验收工作。 四、 幕墙检验情况 4.1主要材料品牌如下:

钢材:武钢、马鞍山、韶钢;玻璃:南玻;铝板:江西方大;铝型材:坚美;结构 胶、耐候胶:GE防火棉:洛科威。 4.2见证取样、检测情况如下:

钢材主要型号主要有4mn钢板、8mn钢板、10mn钢板、14mn钢板、20mn钢板、12#曹 钢、20a角钢、350*300*14预埋件、350*200*10预埋件、52*25*350槽式埋件、 120*800*4mmi冈通;L40*4mm角钢;50*50*4mm角钢;共检测 13 组;

M1& 190螺栓现场拉拔检测1组;

350*52*26mm(槽式埋件&M16*90mm型螺栓)现场拉拔检测1组; 6063-T5铝型材检测2组; 铝单板检测1组;

玻璃节能及露点检测各3组; 防火岩棉燃烧性能检测1组;

双组分结构胶检测1组,耐候胶检测1组,相容性检测1组, 四性试验1组; 4.3隐蔽验收及检验批

预埋件隐蔽工程验收28批,支座隐蔽工程验收28批,防雷隐蔽工程验收10批,防火 隐蔽工程验收28批,幕墙节能隐蔽28批,共计:122批;幕墙检验批30个,幕墙节能检 验批29个,共计59批。所有隐蔽工程,检验批经监理现场检验,全部检验合格。

4

XXX时代广场(一期)幕墙工程

4.4安全文明施工

建立安全文明施工日常检查、周检、月检制度,“安全第一,预防为主”。责任落实 到人,整改落实到位;配备专职安全员进行现场巡视、检查,杜绝安全隐患,防止安全事 故。做好安全文明施工,施工期间,未发生安全事故。 五、施工绩效

在建设单位和监理单位强力领导下,在深圳市建筑工程质量监督站、安全监督管理站 的大力支持下,我单位顺利完成了幕墙工程合同约定内容,各分部分项工程符合合同、设 计及规范要求的质量,各检测合格,施工进度满足业主要求,投资控制在合同额度内,施 工阶段未发生质量、安全事故。 六、自检结果

经自检,本幕墙工程质量满足设计文件及规范要求,资料齐全,具备验收条件 验收。

,申请

XXX时代广场(一期)幕墙工程项目部

2016.8.22

5

时代广场一期幕墙工程施工总结

XXX时代广场(一期)幕墙工程XXX时代广场(一期)幕墙工程施工总结深圳市XXX集团有限公司XXX时代广场幕墙工程项目部2016年8月22日iXXX时代广场(一期)幕墙工程、工程概况1.1、工程的基本情况