好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

500头(20T)养猪场废水处理方案设计2017.7.31

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

⑸池子不需要密闭,不需要搅拌器,不需要水、气、固三相分离器,降低了造价和便于维护。

⑹由于反应控制在第二阶段完成前,出水无厌氧发酵的不良气味。 投资费用低的特点,主要利用是利用部分颗粒化厌氧 菌降解的大量有机污染负荷。带盖封闭式保温,能出沼气。 设计参数:

规格:长 3.6m,宽 2.4m,深 2.5m 搅拌器:一台

水力停留时间( HRT):12小时 结构:砖混结构。 ③. UASB厌氧反应器

功能: 本处理工艺中二级厌氧反应器选用 UASB 反应器,UASB 反应器是处理效率相对较高的厌氧处理反应器,具有容积负荷 高,水力停留时间短等优点。 主要利用是利用颗粒化厌氧菌降解的 大量有机污染负荷。 设计参数: 规格:Φ3.2m×5.5m

水力停留时间( HRT):25 小时 污水提升泵:一台 结构:钢结构。 ④.中间池:

功能:蓄调UASB出水,稍加沉淀后进入A2/O生物膜一体化设备处理。 设计参数:

规格:长 2.4m,宽 1.8m,深 1.5m。 水力停留时间( HRT):4 小时

结构:砖混结构。

⑤.一体化 A2/O生物膜接触氧化反应处理设备

A2/O生物膜接触氧化是除磷脱氮好氧处理工艺,选择 A2/O生物膜接触氧化处理工艺一般根据污水可连续排放的特点及要求在同时去除 COD 同时还要去脱氨除磷功能。

池体设计采用一体化钢结构设备(内置设备室:含回转式鼓风机2台、污水循环泵一台、系统控制柜一面、曝气系统、紫外线消毒设备一台、斜管填料、生物膜填料)

池体设计参数:长 7.2m,宽 2.2m,高2.2m。 结构:钢结构。 ⑥.污泥干化场

功能:来自污泥缓冲池的污泥重力排入干化场进行处理, 干化床的滤液回流经污水缓冲池重新进行处理.。上部污泥干 水力停留时间( HRT):30 小时 规格:3.0m×2.1m×1.5m 结构:砖混结构。 四、处理效果预测

处理效果主要按预沉、厌氧和好氧处理三阶段预测,整个工艺 以污水的达标排放为终点。 处理单元 预沉池 mg/l 指标 进水 出水 效率 进水 COD 10000~8000 9000~7200 10% 9000~7200 6300~5040 30% BOD 5000~3000 4500~2700 10% 4500~2700 2925~1755 35% SS 5000-3000 3750~2250 25% 3750~2250 2625~1575 30% NH3-N 1000 935 6.5% 935 795 15% TP 大肠杆菌 2.4×108 水解酸化mg/l 出水 效率 进水 UASBM反应器mg/l 出水 效率 进水 中间水池 mg/l 效率 进水 A/O生物膜接触氧化工艺ml/l 26300~5040 1575~1260 75% 1575~1260 1496~1197 5% 1496~1197 449~359 70% 449~359 427~341 5% 427~341 385~338 10% 400 2925~1755 585~351 80% 585~351 556~334 5% 556~334 167~100 70% 167~100 167~100 0% 167~100 142~85 15% 150 2625~1575 1444~866 45% 1444~866 217~130 85% 217~130 65~39 70% 65~39 3~2 95% 3~2 3~2 0% 200 795 676 15% 676 670 10% 670 67 90% 67 67 0% 67 37 45% 80 8 2.4×108 10000 98% 10000 出水 出水 效率 进水 沉淀池 出水 效率 紫外线消毒 处理效率% 排放标准值 进水 出水 效率 五、污水处理站的总平面布置

1、 污水处理站的位置(详见总平面布置图附图) 2、 主要建筑物、构筑物布置(详见建施附图) 3、 管道布置(详见工艺图附图) 4、总占地面积 20mx15m=300 m2 六、建筑、结构设计 1、 建筑设计 遵循主要设计规范

1) 砌体结构设计规范 GB50003-2011 2) 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011

3) 混凝土结构设计规范 GB50010-2011

本污水处理站设计建筑物及构筑物分为水处理构筑物和辅助建筑 物。水处理构筑物包括原水收集池、水解酸化池、UASB厌氧反应器基础、中间水池、A2/O生物膜接触氧化一体化设备基础、污泥干化池。

2、 结构设计

本污水处理水处理构筑物和辅助建筑物为钢筋混凝土或砖混结 构。按照目前地质报告和地震烈度设防报告及防震要求规定进行设 计,其中水处理构筑物对地基有较高的要求。 七、供配电 1、 供电电源及配电

污水处理站的动力电源由养殖场内配电室引来,其中照明电为 220V 专用照明电源,电源线均为电缆直埋进线。 2、 用电负荷

根据设计要求本污水处理站的用电负荷: 总装机容量为 3.5KW,常用运行功率1.5KW。 八、投资估算 (一)投资概算依据

1、 本概算的土建部分依据当地的建筑施工单位的取费标准。设 备及材料部分依据现行价格水平,标准设备按现行出厂价格 计算,非标按类似产品价格计算。

2、 本概算未含征地及相关费用,也未含电增容费。

3 、 本概算未考虑不可见费用如涨价及建设期银行贷款利息。

A、主要建(构)筑物一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 建(构)筑物名称 粪便储存池 水解酸化池 中间池 规格及材质 砖混结构3.6m×2.7m×2.1m 钢混结构3.6m×2.4m×2.5 砖混结构2.4m×1.8m×1.5m 3单位数量 单位 M M M M M M 32333数量 20 22 6.5 4.81 20 9.5 320 650 320 850 95 320 6400 14300 2080 4080 1900 3040 31800 新建 新建 新建 新建 新建 新建 单价 合价 备注 UASB生化厌氧池基础 素混结构Φ3.5m×0.5m 一体化设备基础 污泥干化池 素混8m×2.5m×0.25m 砖混结构3.0m×2.1m×1.5m B、主主要设备一览表 单位数量 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 建(构)筑物名称 一体化设备 UASB反应器 回转风机 提升泵 循环泵 污泥泵 膜式曝气管 斜管填料 弹性填料 控制系统 工艺管道、阀门 液位仪表 搅拌器 规格及材质 钢结构7m×2.2m×2.2m 钢结构(带保温)Φ3.2×5.5 HZ201 40WQ12-15-1.5 IHH40-25-125、P=1.5KW DFZWL20R、P=0.4KW R45 1:15减速搅拌、P=0.55KW 单位 套 套 台 台 台 台 套 MM3 数量 1 1 2 2 2 1 35 3 15 1 1 3 1 单价 9000 1900 1900 2500 180 650 550 4500 4500 600 4500 合价 75000 187000 18000 3800 3800 2500 6300 900 5250 4500 4500 1800 4500 备注 3 套 套 套 套 合计 317850