关于电能表现场校验效率的探讨

电表校验关系着用户的电度准确度。一般要求在2至3年应校验一次。而往往单个电站就有多个电表,是否有方法可以加快校验速度呢?本文就该问题展开探讨。 1.现场校验基本操作步骤

①打开电表接线盒,仔细检查接线柱有无松动锈蚀等情况。 ②按照电能表接线方式,将电能表现场校验仪电流感应钳夹好,注意对应相线、极性,电流流入方向应指向夹钳有颜色指示一侧。 ③将校验仪电压采样夹,夹至接线盒对应相线位置,注意先夹零线,再夹相线(设法将电压线固定,防止校验过程中电压采样夹掉落),打开电能表现场校验仪,录入对应参数;进入校验界面,对比校验仪显示的各项参数与费控电能表显示数据是否一致;判断相量图是否正常,负荷运行情况是否平稳。

④使用光电采样法或脉冲采样法对电能表进行基本误差检定。 ⑤将校验结果保存或记录,确认后,关闭电能表现场校验仪。 ⑥取下电压采样夹(先取相线侧,后取零线侧),电流感应夹钳。 ⑦恢复接线盒,整理现场,工具不遗留。 2. 有哪些可以提高效率的措施 ①停电与不停电

为了不影响用户用电,多采用不停电间接测量方法。但是这种方法测试,效率非常低,主要是因为电流不稳定且由于接线端子距离较近,非常容易误碰,操作必须十分谨慎小心导致。相比停电后使用外

部交流电源加压测试的方法要效率很多,可以从原先的1小时提高到10分钟,且相对安全。所以有计划的停电校验反而能够提高电表校验效率。

②接线方式

三相三线电表是2电流,2电压或者3电压输入,必须按照原电表接线方式接线;三相四线电表是3电流,3电压接线,是否可以省去一相电流校验呢?答案是否定的,因为只检测两相,并不能保证第三项的电流输入一定正常。其次,三相电流由于电流大,电表脉冲信号快,校验速度相对两相电流反而更快。最后,经过试验,三相电流校验结果误差比两相电流输入的误差要小。所以接线方式上,不能为了提高效率而随意改变。

③人员安排

电表校验,建议3人为一组。多次校验经验告诉我们,一人拆线,一人接线,一人试验,互相监督,最为效率。按要求,校表工作最少应两人参加。两人虽然是节省人力,但是效率并不高,且在监督上较欠缺。而一人负责拆线,一人负责恢复,另外一个人试验,则相对效率。