密铺塑料膜一层,并在塑料膜上覆盖干麻袋两层,作保温蓄热之用,同时根据混凝土表面保湿情况适当洒水,防止混凝土失水干裂。砼养护时间不得少于14昼夜。

6.5.3.5墙体浇筑砼前,在底部接槎处应先浇筑5cm厚与墙体砼成分相同的水泥砂浆,用铁锹均匀洒入模内;浇筑时应分层浇捣,每次下料厚度控制在250~400mm之间,用插入式振动器振捣,插点间距300cm,振捣时间严格控制,不得过振、漏振。混凝土振捣时要避免碰撞钢筋,模板预埋件、预留管等,振捣器插入下层混凝土的深度50mm,采用在震动棒上做标尺的方法控制(如下图所示)。混凝土浇筑时,派专人检查模板、支架、预埋管件及预留孔洞的情况,发现问题立即处理。墙体混凝土浇筑完24小时后,松动模板,在墙顶浇水养护,保证墙体表面有水湿润。

-61-

上下两层分界面振动棒有效长度500500楼板标高标尺杆示意图50—100厚与砼内砂浆成分相同的水泥砂浆同配比墙厚6.5.3.6梁、楼板砼浇筑采用分段推进浇筑法。楼板混凝土采用插入式振捣器与平板振捣器结合进行振捣施工,随打随捣,并作好板面保护及养护工作。

6.5.3.7地下室外墙混凝土采用输送泵和塔吊配合同时浇筑混凝土,以保证混凝土连续浇筑,外墙不出现施工缝。

6.5.3.8局部钢筋特别密集的部位,无法插入常规50型振动棒进行振捣,采用小直径振动棒进行振捣。

6.5.3.9框架柱的混凝土标号大于梁板混凝土的标号,因此在浇筑梁板混凝土时先浇柱头的混凝土,柱头混凝土可少量打入到梁板中,以避免梁板混凝土进入到柱头内侧。

6.5.3.10板混凝土浇筑后,在混凝土初凝前,先用人工拉线找平,然后采用1M直径圆盘抛光机分三遍进行粗压光,保证混凝土表面平整,以

≤500刻度线≥50 ≤500≤500-62-

便于装修时直接进行面层镶贴工作。上层施工时,上人或运材料均应注意保护楼面混凝土不受冲击而破坏表面。

6.5.3.11混凝土浇筑前,应组织所有的混凝土施工员和操作者进行培训,并做好书面的技术质量安全等交底。

6.5.3.12在混凝土浇筑前应清理场内闲杂车辆及人员,在进出场口设置交通协调人员,负责协调罐车的进、出场。浇筑场内设置交通指挥人员,负责指挥进场罐车的走向、错车、停车。浇筑场内设置调度人员,负责调度进场的罐车停靠在适宜的泵边,以防出现窝泵,抢泵的情况。应用项目管理信息系统及商品混凝土调度管理数据库技术,全面控制分析。

6.5.3.13混凝土浇筑时,每条泵管出口设置4~5个振捣棒。使混凝土自然缓慢流动,然后全面振捣。

6.5.3.14因现场混凝土连续浇筑,混凝土强度试块留置原则按现场每100m3取一次,商品混凝土站也要求按规范规定留置试块。

6.5.3.15混凝土浇筑时,必须严格执行我单位施工操作工艺标准,保证混凝土的密实性。

6.5.4.施工缝的留设及处理

为确保本工程的混凝土质量,并考虑工程施工的实际需要,以及设计要求,施工缝的留设及处理将按以下原则进行操作:

6.5.4.1地下室底板上外墙的施工缝留在底板以上500mm处,施工缝处设300mm宽3mm厚钢板止水片。

6.5.4.2剪力墙、柱等竖向结构的施工缝留在梁或楼板底,但地下室外墙施工缝应留在梁或板底以下100mm,以便设置钢板止水片。每层分两

-63-

段进行自流水施工时,墙体竖向施工缝应留置在跨中1/3范围内,一般应在门洞跨中1/3范围内。

6.5.4.3楼梯、梁、板留在跨中1/3范围内。

6.5.4.4施工缝在浇筑下次混凝土之前,已浇混凝土强度不得低于1.2N/mm2,已硬化的混凝土表面,应清除松散的石子和水泥浆,并用水充分湿润。在浇筑混凝土前,先在施工缝处铺一层(50mm-100mm厚)与混凝土成分相同的无石子水泥砂浆。

6.5.5.混凝土的质量检查

6.5.5.1严格执行建设部颁发的《工程建设标准强制性条文》中混凝土结构质量与安全的所有规定。

6.5.5.2按规范规定留置试块。

6.5.5.3按规范规定进行混凝土强度统计,并进行评定。 6.5.6.质量保证措施

6.5.6.1采用模内外振捣,预留振捣口等措施,加强施工中的检查。 6.5.6.2对钢筋过密处事先与设计洽商,适当改变钢筋排列直径,接头等。

6.5.6.3现场做好塌落度检验,随时抽检、记录,发现不合格应立即停止使用。

6.5.6.4做好施工缝的接搓处理。

6.5.6.5洞口浇筑砼时,使洞口两侧浇筑高度对称均匀,振捣棒距洞边30cm以上,宜从两侧同时振捣,防止门窗洞口变形、移位。

6.5.6.6分层进行混凝土浇注时,泵车司机,泵管出口,布料机操作员

-64-

应加强通性协作,均匀分配下料。

6.5.6.7混凝土浇注后必须严格按规定进行有关保护工作。 6.5.6.8对于后浇带的混凝土将在地下室封顶两个月后用高一标号的膨胀混凝土浇筑完毕。

6.6 防水工程

本工程防水工程概况如下

厨卫间防水 1.5mm聚合物水泥基复合防水涂料防水层。 结构自防水加一道3mm厚SBS涂料防水和一道地下室防水 4mm厚SBS卷材防水。 双层SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)防水屋面防水 (4mm+4mm)。 6.6.1地下室防水

本工程的地下室防水采用混凝土刚性自防水和SBS涂料防水SBS卷材多重防水。

6.6.1.1施工程序:

在地下室底板施工之前做好底板及部分侧壁预留搭接卷材防水层,并做好接头的保护,地下室结构施工完成,经验收后,即进行地下室外墙卷材防水施工,在施工上部结构时对地下室防水进行检测及修补,验收后及时组织保护层施工,主体结构完成后,立即组织屋面防水施工,卫生间等室内防水在主体结构施工时插入。

6.6.1.2地下室结构自防水

-65-

某框架剪力墙结构办公楼工程施工组织设计

密铺塑料膜一层,并在塑料膜上覆盖干麻袋两层,作保温蓄热之用,同时根据混凝土表面保湿情况适当洒水,防止混凝土失水干裂。砼养护时间不得少于14昼夜。6.5.3.5墙体浇筑砼前,在底部接槎处应先浇筑5cm厚与墙体砼成分相同的水泥砂浆,用铁锹均匀洒入模内;浇筑时应分层浇捣,每次下料厚度控制在250~400mm之间,用插入式振动器振捣,插点间距300cm,振捣时间严格控