一、干混砂浆施工方案 (一)应用技术 1、一般要求

<1>干混砂浆在运输、贮存过程中应防止受潮。普通砌筑砂浆、普通抹灰砂浆、普通地面砂浆、自流平地面砂浆、无收缩灌浆砂浆保存不应超过3个月,其它干混砂浆保存不应超过6个月。

<2> 露天施工时环境温度与基层温度均不得低于5℃,所使用的材料温度也应在5℃以上,施工现场风力不应大于5级,雨天室外不得施工。

<3> 干混砂浆所使用的基层应平整、坚固、洁净;前道工序留下的沟槽、孔洞应整修完毕;应根据产品使用说明决定是否对基层进行洇湿处理。如基层平整度超出允许偏差,可用适宜砂浆找平,找平砂浆与基层的粘结强度应符合相关标准要求。

<4>拌合用水量应符合国家现行标准JGJ 63《混凝土用水标准》的有关规定。施工时,应参照产品使用说明中规定的用水量拌合,不得随意增减用水量。

<5>干混砂浆宜采用机械搅拌。若使用手持式搅拌器,应先按产品使用说明规定的拌合水倒入适当容器中,然后在搅拌状态下将干混砂浆缓缓倒入,将物料搅拌至均匀、无结块状态,静置约5min,让砂浆熟化后再次搅拌即可使用。一次搅拌量应适中,应在可操作时间内将拌合好的砂浆用完。如采用连续式混浆机,应调整用水量使砂浆符合适宜稠度。

<6>施工完成后应按产品使用说明要求进行必要养护。 <7>施工中应严格遵守设备安全操作规程,防止污染环境。 2、普通砌筑砂浆、普通抹灰砂浆和普通地面砂浆

<1>普通砌筑砂浆适用于砌筑灰缝不小于8mm,且符合GB 50203《砌体工程施工质量验收规范》规定的砌筑工程;普通抹灰砂浆适用于一次性抹灰厚度在10mm内的混凝土和砌体的抹灰工程;普通地面砂浆适用于地面工程及屋面找平工程。

<2>普通砌筑砂浆、普通抹灰砂浆和普通地面砂浆施工技术要点:

(1)应根据基面材料的吸水率不同选择相应保水率的砌筑、抹灰砂浆。加气混凝土制品应使用高保水砌筑、抹灰砂浆;烧结砖、轻集料空心砌块、普通混凝土空心砌块应使用中保水砌筑、抹灰砂浆;灰砂砖和现浇混凝土应使用低保水砌筑、抹灰砂浆。

(2)普通砌筑砂浆施工时,加气混凝土砌块、轻集料砌块、普通混凝土空心砌块的产品龄期均应超过28d;砂加气混凝土砌块施工时的含水率宜小于15%,粉煤灰加气混凝土砌块施工时的含水率宜小于20%;砌筑时,砌块表面不得有明水;砌筑灰缝应根据砌体的尺寸偏差确定,可用原浆对墙面进行勾缝,但必须随砌随勾;常温下的日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内。

(3)普通抹灰砂浆抹灰工程应在砌体工程施工完毕至少7d并经验收合格后进行。加气混凝土砌体含水率宜控制在15%~20%;在现浇混凝土基层上抹灰时应提前做好界面处理;抹灰应分层进行,每遍抹灰厚度不宜超过10mm,后道抹灰应在前道抹灰施工完毕约24h后进行;如果抹灰层总厚度大于35mm,或者在不同基层材质交接处,应采用增强网做加强处理;顶棚宜采用薄层抹灰找平,不应反复赶压。

(4)普通地面砂浆对光滑基面应划(凿)毛或采用界面处理措施;面层的抹平和压光应在砂浆凝结前完成;在硬化初期不得上人。

<3>普通砌筑砂浆、普通抹灰砂浆和普通地面砂浆质量控制要点:

(1)进行砌筑施工时,确保砌块已达到规定的陈化时间;灰缝不得出现明缝、瞎缝和假缝,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%,竖向灰缝砂浆饱满度不得低于80%,竖缝凹槽部位应用砌筑砂浆填实;砌筑过程中需校直时,必须在砂浆初凝前完成。

(2)普通抹灰砂浆平均总厚度应符合设计规定,如设计无规定时,在参照执行GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定时,可适当减小厚度。

(3)普通地面砂浆面层应密实,无空鼓、起砂、裂纹、麻面、脱皮等现象。 3、保温板粘结砂浆、保温板抹面砂浆

<1>保温板粘结砂浆适用于保温工程中EPS、XPS、PU等保温板与基层的粘结。保温板抹面砂浆适用于保温工程中EPS、XPS、PU等保温板的抹面防护。

<2>保温板粘结砂浆、保温板抹面砂浆质量控制要点:

(1)保温板粘结砂浆与墙体基层现场检测拉伸粘结强度不低于0.3 MPa。 (2)采用“点框法”粘结时,应根据待粘结基面的平整度和垂直度调整保温板粘结砂浆的用量,粘结面积率不得低于DB11/T 584《外墙外保温施工技术规程(聚苯板增强网聚合物砂浆做法)》中的要求。粘贴保温板应均匀揉压,不得上抬。

(3)挤到保温板侧的粘结砂浆应随时清理干净,保证保温板间靠紧挤严。

(4)当保温板采用XPS板或PU板时,应用配套的界面剂或界面处理砂浆对保温板预处理。

(5)保温板抹面砂浆宜分底层和面层两次连续施工,层间只为铺增强网,不应留时间间隔。当采用玻纤网增强做法时,底层抹面砂浆和面层抹面砂浆总厚度宜控制在(3~5)mm,增强网在保温板抹面砂浆中宜居中间偏外约三分之一的位置。当使用双层玻纤网增强时,网间距应有(1~2)mm,不得出现“干搭接”,面网外抹面砂浆厚度宜为1mm左右;当采用钢丝网增强做法时,底层抹面砂浆和面层抹面砂浆总厚度宜控制在(7~11)mm,钢丝网不得外露。

(6)保温板抹面砂浆严禁反复抹压。 4、建筑保温砂浆

<1>建筑保温砂浆适用于墙面、楼梯间、顶板等局部保温工程,也可用于与其它保温材料复合使用的保温工程。

<2>建筑保温砂浆施工技术要点:

(1)基层处理:剔除基层大于10mm凸起物后,涂刷界面处理砂浆,用滚刷等工具蘸取界面处理砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刷,拉毛不宜太厚,控制在2mm左右。

(2)浆料拌制:根据产品说明推荐的加水量拌制浆料,搅拌时间约为3min~5min,搅拌时可根据浆料稠度适当调整加水量,拌制的浆料应在2h内用完,余料和落地灰不得重新拌制后使用。

(3)施工工艺:建筑保温砂浆每次抹灰厚度宜控制在20mm以内;每遍抹灰施工间隔时间应在24h以上;后一遍施工厚度要比前一遍施工厚度小,最后一遍厚度宜控制在10mm左右;首遍抹灰应均匀压实,最后一遍抹灰应先用大杠搓平,再用铁抹子用力抹平压实。保温层固化干燥后(一般约5d)方可进行下道工序施工。

<3>建筑保温砂浆质量控制要点:

(1)施工厚度与外观质量应符合相应标准和设计要求。

(2)在浆料制备过程中应通过控制搅拌时间等环节减小轻骨料的破碎。 (3)保温砂浆施工完毕后24h内严禁水冲、撞击和振动。

(4)保温砂浆施工完毕后应垂直、平整,阴阳角应方正、垂直,否则应进行修补。

5、界面处理砂浆

<1>界面处理砂浆适用于混凝土、加气混凝土、EPS板和XPS板的界面处理,以改善砂浆层与基底的粘结性能。

<2>界面处理砂浆施工技术要点: (1)基层表面不得有明水。

(2)界面处理砂浆的配制、搅拌和使用应参照产品使用说明书进行。 (3)混凝土界面处理砂浆宜采用滚刷法,厚度不宜小于1mm,滚刷完成后宜在2h内完成后续施工。

(4)加气混凝土界面处理砂浆应分两次滚刷,总厚度宜控制在2mm左右;后续施工宜在界面处理完成(0.5~2)h后进行。

(5)EPS、XPS界面处理砂浆宜采用滚刷法或喷涂法施工,厚度约为1mm。后续施工宜在界面处理完成(24)h后进行。

<3>界面处理砂浆质量控制要点:

(1)现场施工时应按产品说明书控制加水量。 (2)应按规定进行拉伸粘结强度见证试验。 6、墙体饰面砂浆

<1>墙体饰面砂浆适用于建筑墙体内外表面和顶棚的装饰装修工程。 <2>墙体饰面砂浆施工技术要点:

<2.1>基层含水率小于10%,平整度小于3mm;施工前应修补裂缝,修补后至少48h方可进行下一步的施工。

<2.2>夏季施工时,施工面应避免强烈阳光直射,必要时应搭设防晒布遮挡墙面,环境、材料和基层温度均不应高于35℃。

<2.3>施工顺序应由上往下、水平分段、竖向分层。

<2.4>打磨应在浆料潮湿的情况下连续进行,可根据不同的花纹选用相应的工具成型。

<3>墙体饰面砂浆质量控制要点: <3.1>单位工程所需材料宜一次性购入。

<3.2>浆料拌制时应严格固定加水量,避免浆料色差。

<3.3>施工完后48h内,应避免受到雨淋或水淋,如遇到雨水天气或可能溅到水

的情况,应采取必要的遮挡措施。

<3.4>不得出现漏涂、透底、掉粉、起皮、流坠、疙瘩,不得出现明显泛碱等现象。

7、陶瓷砖粘结砂浆

<1>陶瓷砖粘结砂浆适用于陶瓷墙地砖的粘贴工程。 <2>陶瓷砖粘结砂浆施工技术要点:

(1)粘贴锦砖宜使用镘涂法。用齿形抹刀在基面上先按压批刮一层较薄的浆料,以增加界面强度,随后再涂抹上较厚的浆料,使用齿形抹刀锯齿一侧,以与基面约成60°的角度,将浆料梳理成条状。应在结皮前将瓷砖轻轻扭压在浆料上,扭压后的浆料层厚度应不小于原条状浆料厚度的一半。

(2)镘涂法施工工序:基层处理→弹线定位→拌制浆料→用一定规格的齿形抹刀将浆料刮涂在基层上→铺贴瓷砖→压实按平→调整平整度、垂直度→清理砖面。

(3)其它面砖宜使用组合法。按镘涂法处理在基面上形成条状浆料,然后用抹灰工具将拌和好的浆料均匀满批在面砖的背面,在基层已梳理好的浆料表面结皮之前,将面砖扭压在条状浆料上,然后用橡皮锤将面砖敲击密实、平整。

(4)组合法施工工序:基层处理→弹线定位→拌制浆料→用一定规格的齿形抹刀将浆料刮涂在基层上→用灰刀将浆料均匀涂抹在面砖背面→铺贴面砖→压实按平→调整平整度、垂直度→清理砖面。

<3>陶瓷砖粘结砂浆质量控制要点:

(1)在陶瓷砖粘结砂浆初凝后严禁振动或移动面砖。砖缝中多余的陶瓷砖粘结砂浆应及时清除。

(2)陶瓷砖必须粘贴牢固,无空鼓、无裂缝、砖面平整。 8、瓷砖填缝砂浆

<1>瓷砖填缝砂浆适用于填充陶瓷墙地砖间的接缝。 <2>瓷砖填缝砂浆施工技术要点:

(1)当瓷砖吸水率较小、表面较光滑时,宜使用满批法施工。用橡胶抹刀沿瓷砖对角线方向以环形转动方式将填缝砂浆填满缝隙,清理瓷砖表面的填缝砂浆;在填缝砂浆表干后,用拧干的湿布或海绵沿瓷砖对角线方向擦拭瓷砖表面,并应用专用工具使瓷砖填缝砂浆密实、无砂眼;待24h后,用拧干的湿布或海绵彻底清理瓷砖上多