一、设备布置 ............................................................................. 3 1、火灾危险性分类 ........................................................................ 3 2、防火墙与防爆墙 ........................................................................ 4 3、防火分区 .............................................................................. 4 4、爆炸性气体环境危险区域的划分 .......................................................... 6 5、安全疏散 ............................................................................. 11 6、防火堤与隔堤 ......................................................................... 12 7、围堰 ................................................................................. 13 8、管廊布置 ............................................................................. 14 9、设备基础 ............................................................................. 14 10、爬梯及防护栏杆 ...................................................................... 15 11、设备布置图 .......................................................................... 15 二、管道布置 ............................................................................ 16 1、压力管道定义 ......................................................................... 16 2、压力管道类别级别划分 ................................................................. 17 3、城镇燃气管道 ......................................................................... 18 4、压力试验 ............................................................................. 19 5、材料的许用应力 ....................................................................... 20 6、压力管道泄漏性试验【原为气密性试验】 ................................................. 20 7、焊缝的无损检测 ....................................................................... 22 8、输送A1类流体管道规定 ................................................................ 23 9、GC1级工业管道材质规定 ............................................................... 24 10、化学介质容器与管道分类的区别 ........................................................ 24 11、钢制管法兰、垫片、紧固件的选用 ...................................................... 25 12、管道等级 ............................................................................ 26 13、保温防腐 ............................................................................ 27 14、防火球阀 ............................................................................ 30 15、主要材料的耐温和耐腐蚀性 ............................................................ 30 16、蒸汽疏水 ............................................................................ 32 17、阀门检验 ............................................................................ 32 18、压力管道的设计压力和设计温度 ........................................................ 33 19、管道应力分析和柔性设计 .............................................................. 33 20、泵配管的相关说明 .................................................................... 34 21、钢制管法兰欧洲体系和美洲体系的使用 .................................................. 35 22、压力管道印章使用 .................................................................... 35 23、压力管道设计文件签署 ................................................................ 35

.. .. ..

. . . .

三、相关规条文探讨 ...................................................................... 36 1、特种设备 ............................................................................. 36 2、压力容器 ............................................................................. 38 3、固定式压力容器 ....................................................................... 38 4、气瓶 ................................................................................. 43 5、锅炉本体压力管道的围 ................................................................. 43 6、移动式压力容器 ....................................................................... 44 7、特种作业 ............................................................................. 45 8、易燃或可燃介质及有毒介质 ............................................................. 45 9、检测报警 ............................................................................. 48 10、柴油定性 ............................................................................ 50 11、煤焦油定性 .......................................................................... 51 12、加油加气站、液化气站、氨站、气瓶充装站和乙炔站 ...................................... 52 13、万向充装管道系统 .................................................................... 59 14、静电接地 ............................................................................ 59 15、电器负荷等级 ........................................................................ 61 16、防烫安全 ............................................................................ 62 17、沸溢性油品 .......................................................................... 63 18、厂房地沟 ............................................................................ 63 19、上下游生产装置的关系 ................................................................ 63 20、生产装置物料的持有量 ................................................................ 63 21、消防水与消火栓 ...................................................................... 63 22、消防道路与主要道路和次要道路的关系 .................................................. 66 23、地区气象地质资料【周边地区可以参考】 ................................................ 67 24、公用工程 ............................................................................ 68 25、节能评估 ............................................................................ 72 26、总平面布置图 ........................................................................ 73 27、建设项目审批、核准、备案 ............................................................ 77 28、项目实施进度规划 .................................................................... 78 29、产业政策 ............................................................................ 78 30、投资估算 ............................................................................ 79 31、项目资本金 .......................................................................... 80 32、静态分析和动态分析 .................................................................. 81 33、有关经济分析指标和规定 .............................................................. 82 34、建设项目的安全许可分类管理 .......................................................... 83 35、安全设施设计专篇的设计阶段 .......................................................... 86 36、安全设施设计专篇【包括消防专篇】的总体编制要求 ...................................... 87 37、安全设施设计要点 .................................................................... 87 38、紧急停车系统和独立安全仪表系统 ...................................................... 94 39、火灾报警系统 ........................................................................ 96 40、石油化工企业设计防火规的适用围 ...................................................... 97 41、其它说明 ............................................................................ 99 42、阀门的分类及代号说明 ............................................................... 101

.. .. ..

. . . .

一、设备布置

1、火灾危险性分类

《建筑设计防火规》(GB50016-2014)P8第3.1.2条:火灾危险性较大部分占本层或本

防火分区面积比例<5%(丁戊类<10%)时,可按火灾危险性较小部分确定。

《石油化工企业设计防火规》(GB50160-2008)P7第3.0.5条:火灾危险类别最高的设

备所占面积【投影面积】比例<5%(丁戊类<10%)时,可按火灾危险性较小部分确定。

《石油化工企业设计防火规》(GB50160-2008)P7第3.0.2条:1)操作温度超过其闪

点的乙类液体应视为甲B类液体;2)操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙A类液

体;3)操作温度超过其闪点的丙B类液体应视为乙B类液体;操作温度超过其沸点的丙B类液体应视为乙A类液体。

说明:①《建筑设计防火规》(GB50016-2014)P182第3.1.2条文说明规定了甲乙类介质的最大允许量。

※《压力管道规 工业管道》(GB/T20801-2006实施指南)第1部分总则第3.3.6条:

有毒化学品混合物的毒性按权重计算。

《压力管道规 工业管道》(GB/T20801-2006实施指南)第1部分第3.3.7条:含少量

有毒化学品(气体或液体)的介质毒性危害程度评估按所占比例。如一氧化碳为高度危

害,当其所占比例≥5%时按高度危害、所占比例<5%但≥0.5%时按中度危害、<0.5%时按非有毒介质。【未明确可燃、易爆介质所占比例较小时降低要求】 ③

※《压力管道规 工业管道》(GB/T20801-2006)第1部分总则第3.11条:可燃、

易爆介质系指按GB50160和GB50016定义的甲、乙类和工作温度高于闪点的丙类可

燃液体的总称。【如320#导热油属丙类可燃液体,闪点为200-210℃,当工作温度高于闪

点时进行划类,否则不进行划类】

《压力管道规 工业管道》(GB/T20801-2006实施指南)第1部分总则第2.2.6条:非可燃液体包括工作温度不高于闪点的丙类可燃液体及其他非可燃液体。

导热油属丙B类可燃液体,当工作温度高于闪点时,如执行《石油化工企业设计防火

规》(GB50160-2008),视为乙B类液体;如执行《建筑设计防火规》(GB50016-2006),仍划为丙

B类。

.. .. ..

. . . .

2、防火墙与防爆墙

《石油化工企业设计防火规》(GB50160-2008)P19第5.2.18条

《建筑设计防火规》(GB50016-2014)第6.1条防火墙:应为无门窗洞口的实体墙,如必须设门窗,应为能自动关闭的防火门窗;

《建筑设计防火规》(GB50016-2014)第6.5条防火门:可采用卷帘门;

《建筑设计防火规》(GB50016-2014)P204第3.3.5条文解释防爆墙:通常做法为钢

筋混凝土墙或砖墙配筋;

防爆门:可采用带缓冲间的双层门【防爆门斗】。

《建筑设计防火规》(GB50016-2014)P89第6.1.5条:防火墙上不应开设门窗洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的防火门窗;可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。

《建筑设计防火规》(GB50016-2014)P90第6.1.6条:除第6.1.5条规定以外的其它

管道不宜穿过防火墙;当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料;当管道为难燃及可燃材质时,

应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

《石油化工生产建筑设计规》(SH3017-1999)第3.2.1条:防爆墙上不宜开口留洞。当工艺管道或电缆必须穿过时,孔洞不应大于φ200,孔洞周边应配置补强钢筋,孔洞应密封

填实。【说明:防爆墙可以通过补强进行预留φ200以下的孔洞,但不可以施工后再穿过】

3、防火分区

厂房的防火分区见《建筑设计防火规》(GB50016-2014)P14第3.3.1条 仓库的防火分区见《建筑设计防火规》(GB50016-2014)P17第3.3.2条

厂房的防火分区之间应采用防火墙分隔;对于整个厂房超过防火分区而单层未

超过防火分区的多层厂房,可按单一楼层作为防火分区单元,但各楼层之间设备和管道洞口必须予以封闭并设置封闭楼梯间。

.. .. ..

. . . .

《建筑设计防火规》(GB50016-2014)表3.3.1厂房的层数和防火分区的最大允许建筑面积

生产厂房的 每个防火分区的最大允许建筑面积(m) 最多允许层数 单层 厂房 4000 多层 厂房 3000 高层 厂房 - - 2000 1500 3000 2000 - 4000 - - 6000 - - 地下、半地下厂房,厂房的地下室、半地下室 - - - - 500 500 - 1000 - - 1000 - - 2类别 耐火等级 甲 乙 一级 二级 一级 二级 一级 丙 二级 三级 一、二级 丁 三级 四级 一、二级 戊 三级 四级 宜采用单层 不限 6 不限 不限 2 不限 3 1 不限 3 1 3000 5000 4000 不限 8000 3000 不限 4000 1000 不限 5000 1500 2000 4000 3000 6000 4000 2000 不限 2000 - 不限 3000 - 仓库的防火分区之间必须采用防火墙分隔。 说明:

①钢结构厂房因设备布置需穿越各楼层,故按单层考虑,不论面积大小,

均不进行防火分区。

②《建筑设计防火规》(GB50016-2014)P19第3.3.5条:办公室、休息室等不应

设置在甲、乙类厂房,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极

限不低于3h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。

《建筑设计防火规》(GB50016-2014)P20第3.3.8条:变、配电站不应设置在甲、

乙类厂房或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域。供甲、

乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻,并应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规》GB50058等规的有关规定。乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。

《建筑设计防火规》(GB50016-2014)P20第3.3.9条:办公室、休息室等严禁设

置在甲、乙类仓库,也不应贴邻。

※《建筑设计防火规》(GB50016-2014)P33第3.6.8条:有爆炸危险的甲、乙类厂房

的总控制室应独立设置。

.. .. ..