仪表风管安装及试压技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程名称: SH/T 3543-G111 技术交底记录 仪表风管安装及试压 交底日期 交 底 人 单元名称: 年 月 日 技术文件名 称 主 持 人 参加交底人员签字 交底主要内容: 一、 技术方面要求: 1、仪表气源管道安装所用的管子、阀门、管件、规格及材质,应符合设计文件的规定。在安装前内部均应清理干净。 2、 气源管道的安装宜避开有碍检修、宜受机械损伤、振动和腐蚀之处。 3、 气源管道应采用机械方法切割,切口表面应平整、无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口等。 4、 净化风主管由工艺安装专业敷设,取气部位根部阀应设在水平管道的上方,净高度宜在200mm以上,根部阀宜采用球阀或截止阀。 5、 气源管道应整齐美观,水平干管上的支管引出口应在干管的上方。 6、 仪表供风支管采用镀锌钢管,应用螺纹连接,转弯处应采用弯头,且连接处应密封。缠绕密封带或涂抹密封胶时,不应使其进入管内。 7、 气源管道的螺纹加工应采用无油套丝设备进行,即在套丝时关闭电动套丝机上的供油开关,或者直接采用手工套丝的方法,套完丝后应及时清除螺纹处的污物。 8、 供气管路宜架空敷设,不宜地面或地下敷设,应避免U形配管,在某个区域的最低点应设排污阀,排污阀宜采用球阀或截止阀。 记录人: 审核人: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 工程名称: SH/T 3543-G111 技术交底记录 仪表风管安装及试压 交底日期 交 底 人 单元名称: 年 月 日 技术文件名 称 主 持 人 参加交底人员签字 交底主要内容: 39、供风系统配管尺寸选择见下表:(供气压力按400kpa,每点耗气2m/h计算) 管径 供气点数 DN15 1/2″ 1~4 DN20 3/4″ 5~15 DN25 1″ 16~25 DN40 1-1/2″ 26~60 DN50 2″ 61~150 DN80 3″ 151~250 DN100 4″ 251~500 10、气源管道直线距离较长或分支和弯头较多时,应适当加装活接头,便于管道拆卸。 11、气源管道的配管应横平、竖直、整齐、美观,两管之间所对应的外表面间距不得小于其较大一根管子的管直(外)径,其末端和集液处应安装排污阀,排污管口应远离仪表、电气设备及接线端子。排污阀与地面之间应留有操作空间。 12、镀锌气源管道应采用管卡固定在支架上,固定应牢固,支架间距按1.5-2米设置,支架间距要均匀。 13、金属气动信号管道弯制时,应用弯管器冷弯,且弯曲半径不得小于管子外径的3倍,弯制后不应有裂纹、凹陷、皱折、椭圆现象。 14、不锈钢管固定时,不应直接与碳钢材料接触。 15、仪表风引入每个供气点前,应设置气源球阀,气源经空气过滤器减压阀净化后进入阀门,且过滤器减压阀宜垂直安装。 记录人: 审核人: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 工程名称: SH/T 3543-G111 技术交底记录 仪表风管安装及试压 交底日期 交 底 人 单元名称: 年 月 日 技术文件名 称 主 持 人 参加交底人员签字 交底主要内容: 16、气动信号管道的支架间距要求为: 不锈钢管: 水平敷设: 1.0m-1.5m 垂直敷设: 1.5m-2m 紫铜管、塑料管、管缆: 水平敷设: 0.5m-0.7m 垂直敷设: 0.7m-1.0m 17、气动管道的压力试验及吹扫 18、气动管道的压力试验,应采用仪表空气。 19、气源系统安装完毕后进行吹扫,并应符合下列规定: a)吹扫前,应将控制室供气总管入口、分支供气总入口和接至各仪表供气入口处的过滤减压阀断开并敞口,先吹总管,然后依次吹各支管及接至各仪表的管道; b)吹扫气应使用压力为0.5MPa-0.7MPa的仪表空气; c)排出的吹扫空气应用涂白漆的木制靶板检验,1min内靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物时,即为吹扫合格。 20、气动信号管道气密性试验时,应使用干燥的仪表空气,试验压力应为仪表的最高信号压力。当达到试验压力后,停压5min,无降压即为试验合格。 记录人: 审核人: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 工程名称: SH/T 3543-G111 技术交底记录 仪表风管安装及试压 交底日期 交 底 人 单元名称: 年 月 日 技术文件名 称 主 持 人 参加交底人员签字 交底主要内容: 二、安全方面要求 1、进入施工区要戴好安全帽,穿防护鞋。 2、高空作业1.8m以上要戴好全挂式安全带,作业前挂好安全带后再进行作业,安全带要高挂低用。 3、使用电动设备工具前要将设备或工具进行可靠接地,并使用合格的漏电保护器进行控制。 4、焊接支架时必须戴好防护面罩,做好防火等措施。 5、施工过程中涉及到高空作业的,施工现场要搭设脚手架和通道护栏,脚手架的搭设必须严格按照相关规定由专业人员搭设,经检查合格挂牌后方可使用。施工人员在对脚手架的使用过程中不得擅自拆卸、组装。 6、文明施工责任区内的文明施工情况由项目主要负责人每天进行检查,发现问题立即整改。 7、在现场支架制作过程中、切割下的槽钢和角钢等边角料,应在每天施工结束前及时清理,做到“工完、料尽、场地清”。 8、现场施工用的氧气、乙炔气带、电线、把线应摆放整齐,下班前必须进行整理。 记录人: 审核人: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

仪表风管安装及试压技术交底

工程名称:SH/T3543-G111技术交底记录仪表风管安装及试压交底日期交底人单元名称:年月日技术文件名称主持人参加交底人员签字交底主要内容:一、技术方面要求:1、仪表气源管道安装所用的管子、阀门、管件、规格及材质,应符合设计文件的规定。在安装前内部均应清理干净。2、气源管道的安装宜避开有碍检修、宜受机械损伤、振动和腐蚀之
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3tn1c3wx5f5136r5shl4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享