IP地址:PowerSA-C104T通信管理机的以太网口的IP地址,在镜像文件下载中在超级终端里使用“b”命令已设置;
数据类型:PowerSA-C104T通信管理机的数据类型是“小端”; 装置类型:PowerSA-C104T通信管理机的装置类型是“通讯装置”。
c).在添加的装置上,点击右键,选择“添加应用” 弹出如下窗口: DB(数据库)---用于规范化实时的数据库管理;它包括AIDB(模拟量输入数据库),DIDB(开关量输入数据库),DODB(开关量输出数据库),AODB(模拟量输出数据库);
DPA(主站规约)----用于管理主站规约(例如:IEC104规约),通过配置可以通过以太网口或串口可同时上传到16个主站。
DC104T(数据源)------用于管理数据源(例如:MODBUS规约); DTA(内部应用)----用于配置仿真源(EAIO,EDIO和GPS-B码理); SSOFT(支持软件)-----可用于配置装置的路由功能(AGENT)和报文监视工具SIO;
d). 添加应用,在“应用类型”中选择,工程中的各种应用(详细说明见《TBE使用手册》
e). 使用TBE组态完成后,在视图窗口右键点击添加的装置,选择“功能操作”---“离线下载。装置重新启动正常后标志配置完成。
注意:要熟悉TBE的使用请见《tBE组态软件使用说明书》
6 常见故障处理
6.1 超级终端连接不通处理方法:
检查串口连接线是不是直通线;
检查超级终端的串口和串口参数是否正确; 检查PC的串口是否无损坏; 尝试加上光隔再重新连接。
6.2 PC和通信管理机以太网连接不通出路方法:
网络的连接线使用是否正确;
PC和通信管理机的IP地址是否在同一网段; PC的网卡的网口是否无损坏;
6.3 装置无法正常工作处理方法:
如果用户通过tBE软件下载配置过程中通讯突然中断或装置断电了,很
可能造成PowerSA-C104t的配置不完整或乱了,有可能引起装置无法正常启动。这时候需要打开超级终端,重新下载系统镜像和应用镜像:下载这两个镜像前请按镜像下载中的DEL 6 和 DEL 7清除ROM中数据。
7 装置安装 安装尺寸 型 号 PowerSA-C104 外形尺寸 332mm×155mm×44mm 开孔尺寸 294mm×45mm 8 装置接口及端子定义
电源及接地端子定义 1.电源端子定义
接直流电源时,L(+)接正端,N(-)接负端,NC不接线,G接地; 接直流电源时不区分正负;
装置的工作电源输入电压为: 交/直流85~264V; 最右侧为接地端子。 通信接口端子定义 8.2.1 以太网口端子定义
以太网 通过集线器连接PC机和通信机 PC机和通信机直接连接 直联线 交叉线 8.2.2 串口端子定义
PowerSA-C2042的端子类型为RJ45型,使用串口芯片为多协议串口,可通过TBE配置串口类型为RS485/RS232/RS422,接线方式均为4线,如需2线,使用时A、Y短接,B、Z短接,阵脚定义如下: Y-②(+) Z-①(-) A-③(+) B-⑥(-) 串口 RJ45 485 A、Y短接后做为A,B、Z短接后做为B,其他无定义 232 Y、Z合并线为TX;A、B合并线为RX;⑧为GND;其他无定义 422 ①为Z;②为Y;③为A;⑥为B;其他无定义 注意:将水晶头有金属片的一面对着自己,从左到右依次为①~~⑧。 在上电前,请确认各串口接线方式必须和配置的串口类型一致,否则有可能会导致该通讯口烧坏! 8.2.3 端子定义
左侧端子为报警输出端子;(掉电报警)
右侧位USB端子,连接打印机功能。 (仅限C104t有此功能,目前支持EPSON LQ300K+II型针式打印机) 通讯管理机施工时注意事项
1、装置机壳安装后必须良好接地(通过外壳上的接地螺丝)。
2、在工程安装时,各串口引脚必须与外部串行通信信号线连接正确,不能错误的连接到其他高电压等级线上,这样很可能引起串口不必要的损坏,所以应先仔细检察连接正确后,才可给外部设备通电。
3、在工程和维护时应尽量避免在本设备和外部设备都通电的情况下插拔串口,可能会造成串口损坏。
4、每个RS422/485串口建议最多带最大不超过10台设备,如果超出10台设备,由于轮寻周期变长,会引起后台数据刷新变慢。
5、通信线与强电线分开走,不要捆扎在一起,在长距离、强干扰环境中RS485/RS422等要用带屏蔽层的通信线,屏蔽层接端子上机壳地,如果屏蔽层已接对方机壳地,我方可不接。屏蔽层只用一方接机壳地。6、网口线也应用带屏蔽层的网线,屏蔽层接水晶头铁质外壳上。 附录. 水晶头(RJ45)接线方法
水晶头的方向应是出线口朝向自己,卡子朝向地面,金色接点面向上。这时候从左到右的排列就是 1-8的顺序。然后按照需要的接法,放入压好就行了!
接线顺序:
标准568A:绿白-1,绿-2,橙白-3,蓝-4,蓝白-5,橙-6,褐白-7,褐-8; 标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,褐白-7,褐-8。 RJ45水晶头的正确接线方法
工具:驳线钳(用于接驳水晶头)(必备)