19、测试UPS谐波电压、谐波电流, 正常情况下,谐波电压应不高于( C 5%),谐波电流应不高于10%.

A 2% B 3% C 5%

20、精密空调用双头压力表测量高低压:( B ); A、高压:16KG-19KG,低压:4KG-6KG; B、高压:15KG-18KG,低压:3KG-5KG C、高压:14KG-16KG,低压:3KG-5KG

三、判断题

1、阀控式密封蓄电池宜放置在有空调的机房,机房温度不宜超过28℃,不宜低于10℃。 ( 错 )

改正:阀控式密封蓄电池宜放置在有空调的机房,机房温度不宜超过30℃,不宜低于5℃。 2、密封电池组遇有下列情况之一时应进行充电 a.浮充电压有两只以上低于2.18V/只。

b.搁置不用时间超过六个月。 (错) 改正:密封电池组遇有下列情况之一时应进行充电 a.浮充电压有两只以上低于2.18V/只。 b.搁置不用时间超过三个月。

3、自动断路器跳闸或熔断器烧断时,应查明原因再恢复使用,必要时允许试送电一次。 ( 对 )

4、交流用电设备采用三相四线制引入时,零线和保护地线不准安装熔断器,在零线上除电

力变压器近端接地外,用电设备和机房近端不应重复接地。 ( 错 )

改正:交流用电设备采用三相四线制引入时,零线和保护地线不准安装熔断器,在零线上除电力变压器近端接地外,用电设备和机房近端应重复接地。

5、停电检修时,应先停低压、后停高压;先断负荷开关,后断隔离开关。送电顺序则相反。切断电源后,三相线上均应接地线。 (对 ) 6、加强对配电设备的巡视、检查。主要内容如下: a.继电器开关的动作是否正常,接触是否良好。 b.熔断器的温升应低于60℃。 c.螺丝有无松动。

d.电表指示是否正常。 ( 错 ) 改正:加强对配电设备的巡视、检查。主要内容如下:

a.继电器开关的动作是否正常,接触是否良好。 b.熔断器的温升应低于80℃。 c.螺丝有无松动。

d.电表指示是否正常。 7. 电源系统故障的基本定义:

a.电源系统无法供给通信设备所要求的标称电源。

b.电源系统所供给的电源指标达不到通信设备的要求。 ( 对 )

8. 交班期间由交班人负责处理一切值班事宜,交班过程中若发生故障或事故,应暂停交接,以交班人为主,接班人协助共同处理,直至故障或事故修复或处理告一段落后再继续交班。 ( 对 )

9、柴油发电机启动电池不必经常处于稳压浮充状态,只需每月检查一次充电电压及电解液

液位。 ( 错 ) 改正:柴油发电机启动电池应经常处于稳压浮充状态,每月检查一次充电电压及电解液液位 10、在距离10kV~35kV导电部位1m以内工作时,应切断电源,并将变压器高低压两侧断

开,凡有电容的器件(如电缆、电容器、变压器等)应先放电。 ( 对 )

11. 空调设备应有专用的供电线路,电压波动不应超过额定电压的+10~-10%,三相电压不平衡度不超过4%。 ( 对 )

12. 全浮充供电方式的阀控式密封蓄电池的更新周期为:使用10年以上或容量低于80%额定容量的。 ( 错 )

改正:全浮充供电方式的阀控式密封蓄电池的更新周期为:使用8年以上或容量低于80%额定容量的。

13、基础电压的下限是蓄电池组的终止电压。 (对) 14、运转供电中的小型汽油机燃油不足时应随时添加。 (错) 15、三相四线制电源,各相线和中性线都应加装保险丝。 (错) 16、变压器中性点接地属于保护接地。 (错) 改为:变压器中性点接地属于工作接地。

17、油机启动后,机油压力、机油温度、水温符合规定要求后即可供电。 (对)

18、配置电解液时,应将纯净的浓硫酸小心的徐徐注入纯水中,并均匀搅拌。 (对)

19、在带电的电流互感器二次回路上工作时严禁对二次侧短路。(错) 20、“—”型基础电压是电源负馈电线接地,作为参考电位零伏。(错) 21、柴油机的点火靠压燃,汽油机的点火靠点燃。 (对) 22、灭弧罩主要起防尘和保护人身安全,防止触电的作用。 (错)

23、UPS的输出功率因数越大越好。 (错) 24、如果直流分路不接负载,熔丝断,电源不告警。(对) 25、电源的三级防雷主要是防止直击雷。 (错)

26、某电池的额定容量为100Ah,则此电池以100A电流放电时,可以放电1小时。(错) 27、压敏电阻的好坏可以通过其指示窗判断,若为红色,说明坏。(对) 28、万门局的接地电阻小于5欧就符合规范( 错 )

29、UPS使用需要后备时间长时,多并上几组电池就可以了。(错) 30、UPS安装后发现零地电压大,把零线地线短接即可。(错) 31、华为开关电源的用户级密码是1234,是可以更改的。(错) 32、电池的充电限流点一般设置为0.1C10—0.2C10。(对)

33、在重复接地时,若零线对地电压大于50V,建议将零线直接接到联合接地排上。 (错) 34、某电池的额定容量为100Ah,则此电池以100A电流放电时,可以放电1小时。(错) 35、两台UPS并机可以使用不同的旁路输入。 (错) 36、UPS的整流器若发生故障,UPS就转旁路工作。(错) 37、UPS故障灯亮了,表示UPS内部有故障,需要维修。(错) 38、油机启动后,机油压力、机油温度、水温符合规定要求后即可供电。(对)

四、简答题:

1、空调压缩机制冷原理以及过程:、

答:工作过程是:液态制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物质的热量之后,汽化成低压、低温的蒸汽,被压缩机吸入压缩成高压、高温的蒸汽,然后进入冷凝器向冷却物质放热而冷凝为高压、高温的液体,在经节流装置节流以后变为低压、低温的液态制冷剂,再次进入蒸发器吸热汽化,从而起到循环制冷的目的。

(此题注意制冷剂的物理形态,同时也要注意其压力温度变化,在不同的器件内均不相同) 部件 制冷剂状态 压力变化 温度变化 蒸发器 液-汽 低压 低温 压缩机 汽-汽 低压-高压 低温-高温 冷凝器 汽-液 高压 高温-常温 膨胀阀 液-液/汽 高压-低压 常温-低温 2、柴油发电机启动检查项目: 答:(1)机油、冷却水的液位是否符合规定要求, (2)风冷机组的进风、排风风道是否畅通, (3)日用燃油箱里的燃油量是否正常, (4)启动电池电压、液位是否正常,

(5)机组及附近有否放置的工具、零件及其他物品,开机前应进行清理,以免机组运转时发生意外危险。

3、电力机房内应有那些上墙制度?

《机房值班制度》、《机房管理制度》、《交接班制度》、《安全制度》、《保密制度》、《重大

故障上报制度》、《机房灭火流程图》

4、简述供电系统中供电线路的维护责任划分

集中供电系统:电力机房至各专业机房配电设备第一受电端子间的电力线 (含第一受电端子)由电力机房人员维护,该端子以后由专业机房人员维护。

分散供电系统:按照电源系统的组成方式划分维护责任,原则上电源专业负责到电源供电端子(含供电端子)。

5、简述空调对通信机房环境的要求。

1) 房间密封良好,气流组织合理,保证正压和足够的新风量。 2) 程控交换机方的环境温度保持在15-25℃,相对湿度为30-70%。 3) 一般通信机房的温度应保持在10-30℃,相对湿度为30-75%。

4) 为节约能源,冬季通信机房应尽可能的靠近温度下限,夏季尽可能靠近温度上限。

6、简述电源维护工作的基本任务?

1)保证电源设备向通信设备不间断地供电,供电质量符合标准。

2)保证电源系统设备的电气性能、机械性能、维护技术指标符合标准。

3)保证通信机房对温度、湿度、洁净度、空气新鲜度等的要求,以利于通信设备正常运行。 4)合理调整系统设备配置,提高设备利用率,延长电源系统设备使用时间,发挥其最大效能。

5)通过经常性的维护检修和定期大修,保证空调设备稳定、可靠、节能运行,延长设备的使用时间,发挥其最大效能。

6)迅速准确地排除故障,尽力减少故障造成的损失。 7)在保证通信畅通的前提下,降低能耗,节约维护费用。

8)积极采用新技术,改进维护方法,提高工作效率。逐步实现集中监控,少人或无人值守。

9)保持设备和环境整洁。

7、电力机房内应有那些上墙制度?

《机房值班制度》、《机房管理制度》、《交接班制度》、《安全制度》、《保密制度》、《重大故障上报制度》、《机房灭火流程图》

8、机房内那些东西未经允许不准擅自带出机房?

各种图纸、资料、文件、工具、仪表

9、电力交接班的内容?

1)上级指示、通知及有关单位联系事项

2)系统设备运行情况和告警性能。 3)供电负荷变化情况

4)工具、仪表、图纸、资料、钥匙是否齐全定位。 5)设备和机房的清洁情况。 6)尚待处理的问题。

10、蓄电池的放电容量是指什么?

蓄电池容量是指电池在规定的时间内,以10小时率放电电流为一的倍数计算,放电到规定的终止电压为止所能放出的安时数。

11、密封电池组遇有哪种情况时应进行补充充电?

答:1)浮充电压有两只以上的单体电池电压低于2.18V/只,

2)搁置不用时间超过三个月, 3)新安装的基站电池。

12、电池接入系统时,需注意那些事项?

1)保证电池组极性正确。电池组两端的正负极不能搞错;电池组内部每节电池的极性不能搞错。

2)仅开启一个整流模块。

3)电池与系统电压差调到小于0.2V

13、现要订购一台下送风机房空调,派你去勘测现场,请问要注意那些问题?

1)房间的用途 2)房间面积的大小

3)送、回风通道有无阻挡 4)设备的散热量 14、请根据下图所示说出两台UPS电源的工作方式,并简述其工作方式。

UPS2 电源 UPS1 负载 答:

1、这种工作方式是两台UPS电源的串联热备份式配置。

2、其工作方式为:市电同时供应电力给两台UPS。在正常状态下,UPS1提供100%UPS电源给负载。而UPS2则处于无负载状态下运行。当UPS1发生故障时,UPS2通过UPS1的静态旁路继续向负载提供UPS电源。如UPS2发生故障,UPS2的静态旁路就会合下,市电可经UPS2的静态旁路和UPS1的静态旁路接通。如UPS1和UPS2同时发生故障,则市电经UPS1及UPS2的静态旁路直接向负载提供电力。

15下面的专用空调制冷系统示意图补充完整:(已补充完善)