一、填空题

1、交流市电电源供电标准:标准电压为220V时,受电端上电压变动范围是(187-242)V;标准电压为380V时,受电端上电压变动范围是(323-418)V。

2、交流柴油发电机供电标准:标准电压为220V时,受电端上电压变动范围是(209-231)V;标准电压为380V时,受电端上电压变动范围是(361-399)V。

3、蓄电池的充电量一般不小于放出电量的(1.2)倍。当充电电流保持在(1MA/AH)左右不再下降时,视为充电终止。

4、每年应以实际负荷对电池做一次核对性放电试验,放出额定容量的(30%-40%)。 5、程控交换机房应在(18-28)摄氏度范围内,湿度应在(20-80)%范围内。 6、停电检修时,应先停(低压)、后停(高压);先断(负荷)开关,后断(隔离)开关。送电顺序则(相反)。

7、直流熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的(2)倍,各专业机房熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的(1.5)倍。

8、每年应检查一次接地引线和接地电阻,其电阻值交换局不大于(1)欧,基站不大于(5)欧。

9、为节约能源,冬季机房专用空调温度的设定应尽可能靠近温度的(下限),夏季应尽可能靠近温度的(上限)。

10、作为备用发电的小型汽油机,在其运转供电时,要有(专人)在场,在燃油不足时,(停机)后方可添加燃油。

11、其他通信设备,包括电源及空调等配套设备出现的故障均定义为一般设备故障。

12、中国移动通信集团公司通信网维护体制改革的目标是用先进的、集中的、自动化的维护管理方式逐步取代分散的,以人工看管为主的维护方式,建立以(网管)为核心,以(运行维护)为保证,实行集中监控、集中维护、集中管理,实现动力机房的(无人)或(少人)值守的维护方式,减少人员,提高劳动生产率,提高全网的通信质量。

13、各专业机房应合理地使用电能,不得临时布放电力线,需要增加负荷时必须经(电源主管部门)审核,并通知(电力机房)。

14、电力机房至各专业机房配电设备第一受电端子间的电力线(含第一受电端子)由动力维护中心维护,该端子以后部分由相应专业负责维护。对于分散供电系统,应按电源系统的组成方式划分维护责任,原则上电源专业负责到电源供电端子(含供电端子) 15、电力维护人员有权检查用电部门的第一级熔断器(开关)是否符合规定要求

16、若运行中的设备发生故障,且已查明故障部位时,可用备用件代替。在未查明设备故障原因时,不得插入备件试验。

16、电源设备主要包括:交流高、低压变配电设备、直流配电设备、交流稳压器、整流器、UPS、DC-DC变换器、逆变器、蓄电池、发电机组等。

17、空调设备包括集中式(中央)空调设备、专用空调和其它空调设备等。

18、直流熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的(2)倍。各专业机房熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的(1.5)倍。交流熔断器的额定电流值:照明回路按实际负荷配置,其它回路不大于最大负荷电流(2)倍。

19、柴油发电机组应保持清洁,无(漏油、漏水、漏气、漏电)现象。 机组上的部件应完好无损,接线牢靠,仪表齐全、指示准确,无螺丝松动。

20、直流配电柜采用的各熔断丝保险具有(过流)和(短路)双重保护功能。

21、导体色标的颜色:交流三相电路A相为(黄色)B相为(红色 )C相为(绿色) N线为(蓝色 ) 保护地线为(黄绿相间 ) 。

22、电力室为防止三相交流电对直流输出的电磁影响,交流电缆线和直流配电线应(分层)

走线,一般采用地沟布放(交流电源线),走线架布放(直流电源线) 。

23、通信机房精密空调制冷部分主要由(压缩机 ,膨胀阀,蒸发器,冷凝器)四大部分组成。

24、通信电源系统一般由(交流供电系统,直流供电系统和接地系统)三大系统组成。 25、市电停电后应在 15分钟 内柴油发电机正常启动并供电。 26、交流供电应采用三相五线制,零线禁止安装(熔断器),在零线上除电力变压器近端接地外,用电设备和机房近端不许(接地) 。

27、市电停电后应在(15分钟)内柴油发电机正常启动并供电。。

28、每年应检查一次接地引线和接地电阻,其电阻值交换局不大于(1)欧,基站不大于(5)欧。

29、UPS电源系统主要是由(整流器)、(逆变器)、(交流静态开关)、(旁路交流电源)和(蓄电池)组成

30、当输出电流超过(120%)标称电流值时,整流器应能自动关机保护,并发出告警信号,以上功能称为(过流保护)。

31、当输出电压超过直流电压设定值的(上限)时,能自动关机保护并发出告警信号,以上功能称为(过压保护)。

32、温度在25摄氏度时,浮充充压一般在(2.23-2.28)V/只;均衡充电电压在(2.30-2.35)V/只。

33、机房专用空调压缩机高压告警的原因是 (室外机太脏 、室外风机损坏不转、室外机无电源、 高压开关未复位 、 高压保护开关坏)。 34、电源应急故障处理的核心是保障(直流)供电不间断。 35、智能通信电源具有的三遥功能是指(遥信)、(遥测)、(遥控);其中遥控功能是指控制模块(限流)、控制系统(均浮充)转换、控制模块(开关机)。

36、PS48600-2/50”代表这样的电源系统:输出电压(48)VDC,系统最大输出电流(600)A,一个整流模块的最大输出电流为(50)A,所以这套系统最多可配置(12)个这样的整流模块。

37、C级防雷器中压敏电阻的特性是当电压升高时,阻抗会(减小)。 38、两种常用的防雷元件是 (压敏电阻)和(气体放电管)。防雷空开的作用是(防止防雷失效后起明火)。

39、监控单元中,若电池电流显示为负值,表示电池(放电)。 40、在开关电源中“PWM”代表(脉冲宽度调制)。 。 41、电源应急故障处理的核心是保障(直流)供电不间断。 42、分流器是用于在线检测(直流电流),如果分流器上刻“75mV200A”,则监控单元中设置“分流器系数”为(200)。 43、UPS是一种(不间断)为用户提供交流电的电源设备,UPS是英文(Uninterruptible Power Supply)的缩写。

44、UPS按供电体制分为单进单出、(三进单出和三进三出)三种。

45、后备式和(在线互动式)UPS有切换时间,切换时间为( 毫)秒级。 46、在线式UPS有4种工作方式:(市电逆变、电池逆变、旁路、维修旁路)。

47、UPS电池的选用应考虑电池的(大电流)放电能力,严禁安装在完全(封闭)的环境中。

48、维护人员必须遵照说明书和有关操作规程,正确使用测试仪表,确保(人身)和(设备)安全。 49、专用工具应指定专人维护和保管。特殊工具应专柜存放,并要按规定进行(绝缘)和(电

气标准)的检验,确保工具质量良好。

50、各级维护单位应根据实际情况设立若干(备品备件库),按系统设备的配置规模、根据各类电路板的(数量)和(故障发生的频次)以及对系统影响大小来合理确定(备品、备件)的数量,以供维护使用。

51、各省移动公司根据省内移动通信网的工作情况,每年安排一至二次组巡活动。组巡活动重点检查各地市的(维护基本制度)的落实情况、(运行质量指标)的完成情况,讨论网络运行中存在的共性问题并研究解决方案,进行维护管理经验交流和技术交流。 52、(网络维护部门)负责审核涉及影响在用设备的割接方案,参加设备的初验测试。 53、(经验收合格割接入网)的设备和代维护的设备都属于维护和管理的范围,应执行中国移动通信网运行维护规程(修订版)中的有关维护和管理的规定。 54、、新建、扩容的设备和电路, 均应按有关规定经(试运行)后进行验收,验收合格方可正式投入运行。

55、移动电话交换机房、无线基站内的防雷、抗干扰、安全用电保护及防静电破坏等地线系统,应采用(统一设计)的接地装置。

56、当发生重大故障时,各级网络维护部门应立即(逐级上报),直至集团公司,不得延误。重大故障自障碍确认至上报到集团公司不得超过(30)分钟,必要时可越级上报。 57、、设备故障记录内容应包括(故障现象)、故障类型、故障起始时间、故障修复时间、(故障历时)、故障原因分析、故障处理情况及责任分析、故障处理人等。

58、维护人员要切实遵守(安全制度), 认真执行用电、防火的规定 , 确保人身和设备的安全。每个维护人员都应学会(触电急救), 掌握灭火常识和消防器材的使用。机房内必须有相应的(灭火器材和防护用具) 59、、维护人员应熟悉(安全操作方法), 并认真执行。 凡进行危险性较大、操作复杂的工作时, 必须事先拟定(技术安全措施)。操作前检查操作命令、操作程序、涉及的设备、工具和防护用具, 当确实安全可靠时, 方可进行工作。 60、机房内非特殊需要, 严禁使用(明火)。若确实必要, 须经有关部门批准, 并采取相应严密措施后, 方可动用明火。 61、、(非电气人员)不准安装电气设备和线路,不准(带电)工作。测量电气设备的电源是否正常应使用相应的测量工具,禁止用手触及电气设备的(带电)部分和使用(短路)的方法进行试验。 62、、未经允许不得擅自抄录、复制(设备图纸)、电路组织资料、内部文件、系统软件、(技术档案)、用户资料。也不安得擅自将其携带出机房、办公室。 63、、在私人通信、 广告宣传及与其他运营商的交往中, 都不得泄漏(通信机密)。 64、、认真执行安全保卫制度, (外来人员)不得擅自进入机房。外来人员因公进入机房, 须经有关部门批准, 并进行(登记)后方可进入,且须由相关人员陪同。进入机房必须遵守机房管理规定和机房安全规定。非经同意, 外来人员不得碰摸(设备)及终端, 也不得翻阅(图纸资料)。

65、根据各地的季节情况,必须在(雷雨)季节到来之前对所有的防雷设施进行一次全面检查,发现问题及时处理。

66、移动交换机房的工作地、保护地、建筑防雷接地宜(分开)设置,接地电阻应不大于(1Ω)。当采用综合接地或联合接地时,接地电阻应不大于(0.5Ω)。 67、交接班中由于漏交、错交而产生的差错由(交班者)负责,接班后发现的差错事故由(接班者)负责。 交班者正在处理重大问题,或未做完应做的例行工作以及机房混乱,工具不清等(不交接班)。

68、熔断器压降测试:使用万用表测量熔断器两端的电压降,并计算压差,1000A以下 每

百安培≤(5mV)、1000A以上 每百安培≤(3mV); 69、全线路压降测试:使用万用表进行测试:开关电源输出端与通信设备受电端的(电压差)。供电回路全程最大允许压降小于(3)V; 70、交流市电电源供电标准应符合下表要求 标称电压 受电端子上电压变动频率标称值 频率变动范围 功率因数 范围 (V) 187~242 323~418 (HZ) 50 50 (HZ) ?2 ?2 100kVA 以下 ?0.85 ?0.85 100kVA 以上 ?0.90 ?0.90 (V) 220 380 三相供电电压不平衡度不大于 4 %。

71、通信局联合接地装置的接地电阻值应符合下表要求 通信局(站)名称 接地电阻值(?) 综合楼、国际局、汇接局、万门以上移动交换局 小于 1 2000门以上1万门以下的移动交换局 2000门以下移动交换局、光缆端站、 标准电压 (V) -48 通信设备受电端子 杂音电压(mv)? 上电压变动范围 (V) -40~-57 衡重杂音 峰一峰值 宽频杂音 (有效值) ?2 小于 3 小于 5 供电回路全程 最大允许压降 (V) 72、直流电源电压变动范围,脉动电压和全程最大允许压降应符合下表要求: 400mv <100mv 3 0~300Hz 3.4~150kHz <30mv 150kHz~30MHZ 2.6 +24 +19~+29 ?2 73、交流供电系统的高压引入线、高压配电柜、低压配电柜、调压器、UPS、油机控制屏设备均应安装(避雷器),一个交流供电系统中应考虑(多级)避雷措施。

二、选择题:

1、电力机房更具用电标准向其他专业机房供电,专业机房若有特殊要求时(B): A 向电力机房提出申请 B 由电源主管部门协调解决

2、 一级干线的局站,电源系统影响通信的重大故障应专题上报,调查核实后,上报主管部门.其调查核实工作应由( B )完成.

A 该局站所在分公司 B 省局

3、空调设备应有良好的保护接地,其接地电阻应满足(B): A 不大于5欧 B 不大于10欧 4、各种维护报表、维护记录的保存期限为: (C) A 1年 B 2年 C 3年 5、二级管理部门的主要职责包括(BD):

A 负责中级维护人员及动力专业人员的短期培训。

B 负责解决系统和设备运行中出现的普遍问题和疑难问题。

C 负责编制阅度维护作业计划。

D 提出提高系统和设备运行质量和运行安全的技术措施。 6、以下哪些资料属于电力机房应该建立的技术资料(ABCD) A 机房设备平面布置图 B 地线网布置图 C 交直流供电系统图 D 耐压试验资料

7、电力机房应建立汇报制度,遇下列情况,应及时向组管部门请示汇报(ABC) A 发生重大故障。

B 超出本职范围而又需要解决的问题 C 危及设备和人身安全的问题。

8、关于工作职责,以下正确的是(ABC)

A “参与基建和大修工程的方案会审、质量检查和验收工作”属于设备主管工程师的工作职责。

B 监控主管工程师的工作职责之一是“协助设备主管工程师分析电源设备运行情况”。 C 二级管理部门主任及各分公司技术主管应“定期组织检查安全运行情况,做好预检预测,发现隐患及时处理”。

D 填写并整理各种原始记录是值班人员的职责。(整理记录应由电源班长完成) 9、在全浮充制供电方式时,各电池端电压的最大差值不大于( B ) A 0.5V B 0.05V C 0.1V D 0.01V

10、整流模块保护关机(如:输入过压时,自动关机)是通过__B__实现的。 A. 关交流电 B. 关PWM脉冲 C. 关模块电压 D. 改变模块内部的基准 11、C10 代号的含义为:__B__。 A、电池放电20小时释放的容量(单位Ah) B、电池放电10小时释放的容量(单位Ah) C、电池放电20小时释放的能量(单位W) D、电池放电10小时释放的能量(单位W) 12、熔断器的作用有___A__ 。 A. 过流保护 B. 抗干扰 C. 过压保护 D. 欠压保护

13、为了全面了解全组电池工作情况,每组电池至少选(B)只以上的电池作为标示电池: A 1只 B 2只以上 14、交流接触器的工作特点是___A 。 A、高压吸合、低压维持 B、高压吸合、高压维持 C、低压吸合、高压维持 D、低压吸合、低压维持 15、监控模块显示“防雷器故障”告警,原因是_C_。 A、整流模块损坏 B、压敏电阻窗口呈绿色 C、防雷空气开关跳开 D、D级防雷盒损

16、负载能量100%由逆变器提供的UPS是 C 。

A、后备式UPS B、互动式UPS C、在线式UPS D、以上都是 17、整流模块保护关机(如:输入过压时,自动关机)是通过(B)实现的。

A. 关交流电 B. 关PWM脉冲 C. 关模块电压 D. 改变模块内部的基准

18、检查功率补偿屏功率因数100kVA以下变压器≥(B 0.85);l00KVA以上变压器≥(C 0.90)

A 0.80 B 0.85 C 0.90 D 0.95

19、测试UPS谐波电压、谐波电流, 正常情况下,谐波电压应不高于( C 5%),谐波电流应不高于10%.

A 2% B 3% C 5%

20、精密空调用双头压力表测量高低压:( B ); A、高压:16KG-19KG,低压:4KG-6KG; B、高压:15KG-18KG,低压:3KG-5KG C、高压:14KG-16KG,低压:3KG-5KG

三、判断题

1、阀控式密封蓄电池宜放置在有空调的机房,机房温度不宜超过28℃,不宜低于10℃。 ( 错 )

改正:阀控式密封蓄电池宜放置在有空调的机房,机房温度不宜超过30℃,不宜低于5℃。 2、密封电池组遇有下列情况之一时应进行充电 a.浮充电压有两只以上低于2.18V/只。

b.搁置不用时间超过六个月。 (错) 改正:密封电池组遇有下列情况之一时应进行充电 a.浮充电压有两只以上低于2.18V/只。 b.搁置不用时间超过三个月。

3、自动断路器跳闸或熔断器烧断时,应查明原因再恢复使用,必要时允许试送电一次。 ( 对 )

4、交流用电设备采用三相四线制引入时,零线和保护地线不准安装熔断器,在零线上除电

力变压器近端接地外,用电设备和机房近端不应重复接地。 ( 错 )

改正:交流用电设备采用三相四线制引入时,零线和保护地线不准安装熔断器,在零线上除电力变压器近端接地外,用电设备和机房近端应重复接地。

5、停电检修时,应先停低压、后停高压;先断负荷开关,后断隔离开关。送电顺序则相反。切断电源后,三相线上均应接地线。 (对 ) 6、加强对配电设备的巡视、检查。主要内容如下: a.继电器开关的动作是否正常,接触是否良好。 b.熔断器的温升应低于60℃。 c.螺丝有无松动。

d.电表指示是否正常。 ( 错 ) 改正:加强对配电设备的巡视、检查。主要内容如下:

a.继电器开关的动作是否正常,接触是否良好。 b.熔断器的温升应低于80℃。 c.螺丝有无松动。

d.电表指示是否正常。 7. 电源系统故障的基本定义:

a.电源系统无法供给通信设备所要求的标称电源。

b.电源系统所供给的电源指标达不到通信设备的要求。 ( 对 )

8. 交班期间由交班人负责处理一切值班事宜,交班过程中若发生故障或事故,应暂停交接,以交班人为主,接班人协助共同处理,直至故障或事故修复或处理告一段落后再继续交班。 ( 对 )

9、柴油发电机启动电池不必经常处于稳压浮充状态,只需每月检查一次充电电压及电解液

液位。 ( 错 ) 改正:柴油发电机启动电池应经常处于稳压浮充状态,每月检查一次充电电压及电解液液位 10、在距离10kV~35kV导电部位1m以内工作时,应切断电源,并将变压器高低压两侧断

开,凡有电容的器件(如电缆、电容器、变压器等)应先放电。 ( 对 )

11. 空调设备应有专用的供电线路,电压波动不应超过额定电压的+10~-10%,三相电压不平衡度不超过4%。 ( 对 )

12. 全浮充供电方式的阀控式密封蓄电池的更新周期为:使用10年以上或容量低于80%额定容量的。 ( 错 )

改正:全浮充供电方式的阀控式密封蓄电池的更新周期为:使用8年以上或容量低于80%额定容量的。

13、基础电压的下限是蓄电池组的终止电压。 (对) 14、运转供电中的小型汽油机燃油不足时应随时添加。 (错) 15、三相四线制电源,各相线和中性线都应加装保险丝。 (错) 16、变压器中性点接地属于保护接地。 (错) 改为:变压器中性点接地属于工作接地。

17、油机启动后,机油压力、机油温度、水温符合规定要求后即可供电。 (对)

18、配置电解液时,应将纯净的浓硫酸小心的徐徐注入纯水中,并均匀搅拌。 (对)

19、在带电的电流互感器二次回路上工作时严禁对二次侧短路。(错) 20、“—”型基础电压是电源负馈电线接地,作为参考电位零伏。(错) 21、柴油机的点火靠压燃,汽油机的点火靠点燃。 (对) 22、灭弧罩主要起防尘和保护人身安全,防止触电的作用。 (错)

23、UPS的输出功率因数越大越好。 (错) 24、如果直流分路不接负载,熔丝断,电源不告警。(对) 25、电源的三级防雷主要是防止直击雷。 (错)

26、某电池的额定容量为100Ah,则此电池以100A电流放电时,可以放电1小时。(错) 27、压敏电阻的好坏可以通过其指示窗判断,若为红色,说明坏。(对) 28、万门局的接地电阻小于5欧就符合规范( 错 )

29、UPS使用需要后备时间长时,多并上几组电池就可以了。(错) 30、UPS安装后发现零地电压大,把零线地线短接即可。(错) 31、华为开关电源的用户级密码是1234,是可以更改的。(错) 32、电池的充电限流点一般设置为0.1C10—0.2C10。(对)

33、在重复接地时,若零线对地电压大于50V,建议将零线直接接到联合接地排上。 (错) 34、某电池的额定容量为100Ah,则此电池以100A电流放电时,可以放电1小时。(错) 35、两台UPS并机可以使用不同的旁路输入。 (错) 36、UPS的整流器若发生故障,UPS就转旁路工作。(错) 37、UPS故障灯亮了,表示UPS内部有故障,需要维修。(错) 38、油机启动后,机油压力、机油温度、水温符合规定要求后即可供电。(对)

四、简答题:

1、空调压缩机制冷原理以及过程:、

答:工作过程是:液态制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物质的热量之后,汽化成低压、低温的蒸汽,被压缩机吸入压缩成高压、高温的蒸汽,然后进入冷凝器向冷却物质放热而冷凝为高压、高温的液体,在经节流装置节流以后变为低压、低温的液态制冷剂,再次进入蒸发器吸热汽化,从而起到循环制冷的目的。

(此题注意制冷剂的物理形态,同时也要注意其压力温度变化,在不同的器件内均不相同) 部件 制冷剂状态 压力变化 温度变化 蒸发器 液-汽 低压 低温 压缩机 汽-汽 低压-高压 低温-高温 冷凝器 汽-液 高压 高温-常温 膨胀阀 液-液/汽 高压-低压 常温-低温 2、柴油发电机启动检查项目: 答:(1)机油、冷却水的液位是否符合规定要求, (2)风冷机组的进风、排风风道是否畅通, (3)日用燃油箱里的燃油量是否正常, (4)启动电池电压、液位是否正常,

(5)机组及附近有否放置的工具、零件及其他物品,开机前应进行清理,以免机组运转时发生意外危险。

3、电力机房内应有那些上墙制度?

《机房值班制度》、《机房管理制度》、《交接班制度》、《安全制度》、《保密制度》、《重大

故障上报制度》、《机房灭火流程图》

4、简述供电系统中供电线路的维护责任划分

集中供电系统:电力机房至各专业机房配电设备第一受电端子间的电力线 (含第一受电端子)由电力机房人员维护,该端子以后由专业机房人员维护。

分散供电系统:按照电源系统的组成方式划分维护责任,原则上电源专业负责到电源供电端子(含供电端子)。

5、简述空调对通信机房环境的要求。

1) 房间密封良好,气流组织合理,保证正压和足够的新风量。 2) 程控交换机方的环境温度保持在15-25℃,相对湿度为30-70%。 3) 一般通信机房的温度应保持在10-30℃,相对湿度为30-75%。

4) 为节约能源,冬季通信机房应尽可能的靠近温度下限,夏季尽可能靠近温度上限。

6、简述电源维护工作的基本任务?

1)保证电源设备向通信设备不间断地供电,供电质量符合标准。

2)保证电源系统设备的电气性能、机械性能、维护技术指标符合标准。

3)保证通信机房对温度、湿度、洁净度、空气新鲜度等的要求,以利于通信设备正常运行。 4)合理调整系统设备配置,提高设备利用率,延长电源系统设备使用时间,发挥其最大效能。

5)通过经常性的维护检修和定期大修,保证空调设备稳定、可靠、节能运行,延长设备的使用时间,发挥其最大效能。

6)迅速准确地排除故障,尽力减少故障造成的损失。 7)在保证通信畅通的前提下,降低能耗,节约维护费用。

8)积极采用新技术,改进维护方法,提高工作效率。逐步实现集中监控,少人或无人值守。

9)保持设备和环境整洁。

7、电力机房内应有那些上墙制度?

《机房值班制度》、《机房管理制度》、《交接班制度》、《安全制度》、《保密制度》、《重大故障上报制度》、《机房灭火流程图》

8、机房内那些东西未经允许不准擅自带出机房?

各种图纸、资料、文件、工具、仪表

9、电力交接班的内容?

1)上级指示、通知及有关单位联系事项

2)系统设备运行情况和告警性能。 3)供电负荷变化情况

4)工具、仪表、图纸、资料、钥匙是否齐全定位。 5)设备和机房的清洁情况。 6)尚待处理的问题。

10、蓄电池的放电容量是指什么?

蓄电池容量是指电池在规定的时间内,以10小时率放电电流为一的倍数计算,放电到规定的终止电压为止所能放出的安时数。

11、密封电池组遇有哪种情况时应进行补充充电?

答:1)浮充电压有两只以上的单体电池电压低于2.18V/只,

2)搁置不用时间超过三个月, 3)新安装的基站电池。

12、电池接入系统时,需注意那些事项?

1)保证电池组极性正确。电池组两端的正负极不能搞错;电池组内部每节电池的极性不能搞错。

2)仅开启一个整流模块。

3)电池与系统电压差调到小于0.2V

13、现要订购一台下送风机房空调,派你去勘测现场,请问要注意那些问题?

1)房间的用途 2)房间面积的大小

3)送、回风通道有无阻挡 4)设备的散热量 14、请根据下图所示说出两台UPS电源的工作方式,并简述其工作方式。

UPS2 电源 UPS1 负载 答:

1、这种工作方式是两台UPS电源的串联热备份式配置。

2、其工作方式为:市电同时供应电力给两台UPS。在正常状态下,UPS1提供100%UPS电源给负载。而UPS2则处于无负载状态下运行。当UPS1发生故障时,UPS2通过UPS1的静态旁路继续向负载提供UPS电源。如UPS2发生故障,UPS2的静态旁路就会合下,市电可经UPS2的静态旁路和UPS1的静态旁路接通。如UPS1和UPS2同时发生故障,则市电经UPS1及UPS2的静态旁路直接向负载提供电力。

15下面的专用空调制冷系统示意图补充完整:(已补充完善)

膨胀阀 蒸发器电磁阀 过滤器 阀门 储液罐 单向阀 压缩机 高压阀 冷凝器

16、对于电源系统PS24480/40如出现交流接触器不吸合,可能是由于什么原因

造成,你将如何处理?

答:1)市电异常:过压、欠压或缺相

2)交流接触器坏 3)市电控制板故障 4)市电采样板故障 更换相应部件。

17、某次长时间停电后突然来电,维护人员凑巧发现PS24480/40系统的一个模块没有电流输出,风扇也不转,他不知模块是否发生故障,请你帮他判断。你应怎么判断是否有故障?如果认定没故障,出现这种现象是什么原因?如何做出令人信服的验证或适当的处理?如果认定有故障,请判断故障原因,说明如何处理?

答:电压过低,关其他模块,只开此模块,看有无电流。若模块故障,更换它。

18、下面的在线式UPS电源方框图请补充完善(已补充完善)

通信电源题库

一、填空题1、交流市电电源供电标准:标准电压为220V时,受电端上电压变动范围是(187-242)V;标准电压为380V时,受电端上电压变动范围是(323-418)V。2、交流柴油发电机供电标准:标准电压为220V时,受电端上电压变动范围是(209-231)V;标准电压为380V时,受电端上电压变动范围是(361-399)V。3