好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

烧结普通砖检验报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

v1.0 可编辑可修改 山西潞安建设工程质量检测有限公司

烧结普通砖检验报告

报告编号:12-C0022013LKS 第 1页共 1页委托单位 样品产地 样品规格 强度等级 中煤第五建设有限公司 平遥 240*115*53 MU10 工程名称 工程部位 代表数量 变异系数 抗压强度(MPa) 面积mm荷载KN 2 1 2 3 4 11700 11400 11400 11500 121 109 158 150 平均值 ≥10 强度MPa 平均MPa 单块最小值 标准值或 标准规定 凤凰台煤业民爆物品存储库 基础及墙板下砖砌体 万 判定 5 11600 166 标准值 ≥ 最小值 ≥6 MU10 6 7 8 9 10 11700 11500 11600 11500 11600 98 150 134 117 143 检验依据 砌墙砖试验方法(GB/T2542-2003) 检验结论 抗压强度满足《烧结普通砖》GB5101-2003(MU10)强度等级要求 样 品 状 样品状态与标准规定无偏离。 态 描 述 检验人: 审核人: 负责人: 检验单位:(公章)

1

v1.0 可编辑可修改 见证员及编号:张玉堂

取样员及编号:郑坤生 试配日期:2013年02月07日

2

烧结普通砖检验报告

v1.0可编辑可修改山西潞安建设工程质量检测有限公司烧结普通砖检验报告报告编号:12-C0022013LKS第1页共1页委托单位样品产地样品规格强度等级中煤第五建设有限公司平遥240*115*53MU10工程名称工程部位代表数量变异系数抗压强度