第一章第二章第三章第四章第二部分

系统功能

输入输出信号系统功能详述液晶显示及菜单参数详述

16第一章输入输出信号

输入信号:KRT-M3000S微机标准功能能够处理44个输入信号,以下所列

44个输入信号可通过参数设置中的输入端口定义,将任意一个输入信号定义在任意一个主控板提供的输入点上(但编码器脉冲信号输入只限定在X1-X2上)。系统能够自动对端口定义进行识别,以确定需要处理的输入信号。

输入端口定义中的输入信号一览表:序号1234567891011121314151617181920212223

信号电梯停止

减速点(艾黙生变频器用)编码器信号变频器故障门锁检修检修上行检修下行消防锁梯急停司机主输出反馈抱闸反馈超载满载开门按钮关门按钮开门限位关门限位上限位下限位上强迫换速

序号2526272829303132333435363738394041424344454647

信号轻载直驶后门开门限位后门关门限位保留未定义平层上强迫换速2下强迫换速2光幕后门光幕轿门锁抱闸检测急停辅助门锁辅助保留未定义保留未定义消防运行应急电源应急运行变频器准备好预开门后门开门按钮后门关门按钮

1724注1:

下强迫换速48保留未定义1)以下信号必须在“输入端口定义”中定义,否则会造成危险或电梯运行不正常:变频器故障、门锁、检修、检修上行、检修下行、急停、主输出反馈、抱闸反馈、超载、开门按钮、关门按钮、开门限位、关门限位、上限位、下限位、上强迫换速、下强迫换速、平层、光幕。

2)对于配安川变频器的系统,以下信号必须在“输入端口定义”中定义:电梯停止、变频器准备好、编码器信号。

3)对于配艾黙生变频器的系统,以下信号必须在“输入端口定义”中定义:电梯停止、减速点。

4)对于配科比、米高变频器的系统,必须定义:编码器信号。

5)以下信号一般应该在“输入端口定义”中定义:消防、锁梯、司机、满载。

6)电梯有三种运行速度时必须在“输入端口定义”中定义:上强迫换速2、下强迫换速2。

7)以上未提及的输入信号根据实际情况而定,由系统设计员灵活掌握。对于“输入端口定义”中未定义的输入信号,系统不会对这些信号作任何处理。

8)输入端口定义中的EXX1-EXX8八个端口为可扩展输入端口,端口功能可灵活定义,端口为内选板上扩展输入端口。

9)输入端口功能定义不可雷同,若不同端口定义相同功能,系统会提示端口设置有误,导致系统无法正确运行。注2:

181.电梯停止:该信号点连接至艾黙生变频器的“电梯停止”输出点,或连接至

安川变频器的“变频器零速”输出点。

2.减速点:这个信号是由艾黙生变频器给出的,配其它变频器的系统无需这个

信号。

3.编码器信号:由增量型旋转编码器(普通编码器)给出的脉冲信号。编码器

给出的脉冲应经过变频器分频后再输出到主控电脑板,对于没有分频输出的变频器,应外加一个分频器。电梯以额定速度运行时经分频的脉冲频率最好在4000脉冲/秒以下,不能大于5000脉冲/秒。实际应用中,分频输出在1000-2000脉冲/秒之间为宜,这样足以满足电梯运行精度要求。编码器信号只能设定在X1-X2共2个输入点上。只要条件允许,请将编码器信号设定在X1或X2上。配艾黙生变频器时主控电脑板无需编码器脉冲信号。4.门锁、轿门锁、门锁辅助:轿门锁、门锁辅助是两个可选的输入信号。门锁

信号必须进主控电脑板。轿门锁接点没有串接在门锁回路中时,轿门锁信号可以直接进主控电脑板。门锁辅助是一个附加的继电器,与门锁接触器同时通断。门锁辅助继电器和门锁接触器同时起作用,提高了门锁系统的安全性。5.检修上行、检修下行:轿内的这两个信号可用于司机定向,即在司机运行且

门未关好状态下,按检修上行按钮可使电梯定向为上行方向,按检修下行按钮可使电梯定向为下行方向,实现此功能可能需要改动与检修相关的电气接线。

6.消防、消防运行:消防运行开关是一个可选的输入信号。未装消防开关无消

防功能的电梯,无需设置“消防”这一信号。消防运行开关安装在轿厢内,安装有消防运行开关的电梯,请将参数“消防运行方式”设为“消防返基站”,这种情况下,有消防时电梯直驶消防基站,开门后不关门,消防员到后,按下消防运行开关,电梯立即进入消防运行状态。对于没有消防运行开关的电梯,可将“消防运行方式”设为“消防运行”,这种情况下,有消防时电梯直驶消防基站,返回消防基站后,电梯立即进入消防运行状态。

197.急停、急停辅助:急停辅助是一个可选的输入信号。急停辅助继电器是一个

附加的继电器,和急停接触器同时通断,急停辅助继电器和急停接触器同时起作用,提高了系统的安全性。

8.上强迫换速、下强迫换速、上强迫换速2、下强迫换速2是可选的输入信号。

电梯速度较高时,可使用多对强迫换速(或称强迫减速)开关。低速电梯只有一种运行速度,使用一对强迫换速开关;电梯有两种以上运行速度时,使用一对或两对强迫换速开关,不能只使用一对强换开关。设定强迫换速输入点时,最短的强迫换速设为上、下强迫换速,其次为上、下强迫换速2,微机控制系统在井道自学习后,能够自动判断哪一种梯速使用哪一对强迫换速。使用一对强迫换速开关时,请设“上、下强迫换速”;使用两对强迫换速开关时,请设“上、下强迫换速”和“上、下强迫换速2”。对于非艾黙生变频器的系统,在端口设置中强迫换速对数有变化时,要对井道重新自学习,自学习时系统将记录每一个强迫换速的井道位置。最短的一对强迫换速开关不仅用于顶楼、底楼的楼层校正,还用于脉冲数(井道位置)的校正,调整此强迫换速开关的位置后,要重新对井道自学习。配艾黙生变频器的系统只需一对强迫换速开关。

9.轻载、满载、超载:轻载、满载是可选的输入信号。轻载输入信号用于轻载

防捣乱。有轻载这个信号输入时,若内选信号登记达到参数所设定的个数值,系统视此为捣乱,将所有内选信号删除。有满载信号时电梯进入直驶状态,不响应外召。超载信号仅在电梯停靠时有效,超载时禁止电梯运行,强制开门,并有超载报警输出。

10.抱闸检测:抱闸检测是可选的输入信号。许多抱闸装置装配有抱闸检测开

关,用于反馈抱闸装置的实际工作状态。

11.后门开门限位、后门关门限位、后门开门按钮、后门关门按钮、后门光幕:

用于分双开门(前后门)的系统。有双开门时,可根据现场情况以及用户要求灵活定义。

12.应急电源、应急运行:用于装配有应急电源(UPS)的系统。有应急电源时,

应急运行是可选的输入信号。有应急电源信号输入时,表示当前使用的是应

20

凯瑞通主板KRT-M3000S手册

第一章第二章第三章第四章第二部分系统功能输入输出信号系统功能详述液晶显示及菜单参数详述16第一章输入输出信号输入信号:KRT-M3000S微机标准功能能够处理44个输入信号,以下所列44个输入信号可通过参数设置中的输入端口定义,将任意一个输入信号定义在任意一个主控板提供的输入点上(但编码器脉冲信号输入只限定在X1-X2上)