1. 钢筋切断机旁废钢筋太多。
2. 电焊机出线松动,地面潮湿。 3. 围护安全立网部分有缺口、搭口松开。 4. 地下室施工临时扣件式钢管脚手架不规范。
检查结论及复查意见:
1. 钢筋加工现场废钢筋上午清理干净,分类归堆(钢筋加工组杜文鸿负责1天完成)。 2. 对电焊设备全面检查,发现隐患及时消除(电工董荣飞负责,一天完成)。 3. 围护网由架子班易登奎负责,一天内修好。
4. 落地扣件式钢管脚手架由架子班易登奎负责一天内整改完成。 以上四条第二天复查,全部整改完成。
检查负责人: 复查人: 技术科: 谢谢你的观赏
安
谢谢你的观赏
全科:
复查日期:2013.5.21
填表人:
安全检查记录表
安6-1
检查类型:定期安全检查
编号:003
单位名
工程名
检查时
称 检查单
称
间
项目部 参加单位:技术、安全、材料、各工种
位 检查项目或部位 参加检
项目部及各科室人员
查人员 检查记录:
1. 施工便道损坏,现场环境较乱。
2. 标准养护室记录不完整,缺页、缺项。 3. 部分电箱门不关,防雨措施不到位。
施工现场
检查结论及复查意见:
1. 现场道路东侧段二天内用混凝土修补。
2. 养护室记录,由资料员每天做好记录,实事求是。
谢谢你的观赏
谢谢你的观赏
3. 电工每天加强巡视检查,固定电箱门必须关上,移动电箱下班必须收回专人保管(当班电工督促各施工班组负责落实)。
以上三条第二天复查,全部整改完成。
检查负责人: 复查人: 技术科: 安全科:
复查日期:
填表人:
安全检查记录表
安6-1
检查类型:定期安全检查
编号:004
单位名
******
称 检查单
项目部 参加单位:技术、安全、材料、各工种
位 检查项目或部位 参加检
项目部及各科室人员
查人员 检查记录:
1. 施工道路不畅,模板、钢管随意乱堆。
2. 电焊机搭铁用钢筋乱拖。
工程名
******公寓
称
检查时间
2013年6月3
日
施工现场
谢谢你的观赏
谢谢你的观赏
3. 附着脚手架正在安装,各工种要协调配合。 4. 木工间平刨噪声异常,需停机检修。 5. 钢筋加工场物料杂乱。
检查结论及复查意见:
1. 派3人清理道路杂物,模板堆放整齐、就位,一天内完成(木工组易登奎负责)。 2. 通知焊工,今后禁止用钢筋作搭铁,应按操作规程作业。
3. 附着脚手架安装过程,项目部应派安全员专职巡察,确保安全,做好各工种协调工作。 4. 木工机械必须在停电停机状况下由机修工做好检修工作。如零件损坏,必须调换,并做好保养工作。
5. 工期紧,钢筋、物料场派5人开夜工清理堆放齐整(以上问题两天内完成)。 经检查,上述问题已整改完成,责任制已落实。