v1.0 可编辑可修改 交流电动机试验项目:
(1)绕组的绝缘电阻和吸收比测量; (2)绕组的直流电阻测量;
(3)定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量; (4)定子绕组的交流耐压试验;
(5)绕组式电动机转子绕组的交流耐压试验; (6)同步电动机转子绕组的交流耐压试验; (7)可变电阻器或起动电阻器的直流电阻测量; (8)可变电阻器与同步电动机灭磁电阻的交流耐压试验; (9)同步电动机及其励磁机轴承的绝缘电阻测定。
序 项 目 号 1)500kW及以上的电动机,1)小修1)绝缘电阻值: 时 数),参照表1序号1 2)3kV以下的电动机使用2)大修时 绕组的绝缘电1 阻和吸收比 流耐压前,定子绕组在接近运行温度时的绝缘电阻值不应低于3)小修时定子绕组可与其所连接的电缆一起测量,转b)额定电压3000V及以上者,交a)额定电压3000V以下者,室温1000V兆欧表;3kV及以上下不应低于Ω 者使用2500V兆欧表 应测量吸收比(或极化指周 期 要 求 说 明 UnMΩ(取Un的千伏数,下同);子绕组可与起动设备一起投运前室温下(包括电缆)不应低于UnMΩ c)转子绕组不应低于Ω 2)吸收比自行规定 4)有条件时可分相测量 测量 1
v1.0 可编辑可修改 1)1年1) 3kV及以上或100kW及以上的(3kV及电动机各相绕组直流电阻值的相以上或互差别不应超过最小值的2%;中100kW绕组的及以2 直流电上) 阻 2)大修2)其余电动机自行规定 时 3)必要时 1)大修定子绕时 组泄漏2)泄漏电流相间差别一般不大于3 电流和直流耐压试验 3)500kW以下的电动机自行规定 1)大修时不更换或局部更换定子1)大修定子绕后 组的交4 流耐压2)更换试验 绕组后 为(2Un+1000)V,但不低于1500V 造厂规定 绕线式电动机5 转子绕组的交2)更换 不可逆式 可逆式 1)绕线式电机已改为直接1)大修试验电压如下: 后 压试验 2)Uk为转子静止时在定子短路起动者,可不做交流耐2)全部更换定子绕组后试验电压程中的交流耐压试验按制2)更换定子绕组时工艺过1000V 用2500V兆欧表测量代替 绕组后试验电压为,但不低于的电动机,交流耐压试验可1)低压和100kW以下不重要2)更换最小值的100%,泄漏电流为20绕组后 μA以下者不作规定 有条件时可分相进行 3Un;大修或局部更换绕组时为 3)应注意相互间差别的历年相对变化 1) 试验电压:全部更换绕组时为其相互差别不应超过1% 性点未引出者,可测量线间电阻,2
v1.0 可编辑可修改 流耐压试验 绕组后 绕组上加额定电压于滑环上测得的电压 大修不更换转子绕组,但不小于,但不小于 或局部1000V 更换转子绕组后 全部更2000V 换转子绕组后 2Uk+1000V 4Uk+1000V 同步电动机转6 子绕组交流耐压试验 可变电阻器或起动电7 阻器的直流电阻 可变电8 阻器与同步电大修时 试验电压为1000V 可用2500V兆欧表测量代替 大修时 较,相差不应超过10% 有分接头上测量 与制造厂数值或最初测得结果比3kV及以上的电动机应在所大修时 试验电压为1000V 可用2500V兆欧表测量代替 3
高压10KV交流电动机试验项目