气流气流气流气流直立式安装横放式安装 注:安装方式的称呼是以风机的轴流风向确定,不是设备的安装形式。
5.3 中心机房新风系统:
考虑到彬县科技局机房环境,设计要求新风风量根据规范GB50174-93确定: 保证室内人员所需新风量彬县科技局机房区40 m3/h.人,彬县科技局机房辅助区30 m3/h.人
维持室内正压所需新风量 不小于空调总送风量的5%
彬县科技局机房网络服务器区域由于环境需要增加柜式新风机一台。风量为800m3/h。 5.3.1 产品特点 ? ? ? ? ? ?
方案
特选优质风机,噪音低,风压大,经久耐用; 人体工学优化结构设计;
带接地的三芯电源线,符合彬县科技局机房电器安全规范要求; 防雨防虫新风入口设计,使用无忧; 全套安装附件,安装更简便;
柜式机型,可用于无法通过管道送风的房间;
? ? ?
外型美观大方;安装操作维护都简便; 特殊的结构强化消音设计,有效降低噪音35%; 送风方式:顶送风(管道送风)
5.3.2 技术参数
型号 风量m/h 噪音Db(A) 余压PA 功率W 用电要求 过滤效率%-1um 安装重量kg 包装重量kg 3X-08G B 800 55 -/130/130 650 单项 220VAC 50Hz 〉95 95 115 高效新风机是当代高科技生产和科研必备的净化设备,它是空气洁净、无菌环境及过滤某些有害物的空气处理装置必不可少的配件。高效新风机具有结构合理、质量稳定、高效低阻、组合灵活、容尘量大、滤袋可清洗重复使用、滤料更换方便等特点,作为各种局部净化设备和洁净室的终端过滤器,安装本风机可改善室内空气品质保护仪器设备, 保证工作人员的身心健康。考虑到山西气候及彬县科技局机房环境,因此采用北京天方牌X-25GB柜式上送风新风净化机。
该机在窗户上或墙洞内留空安装,机内有小型低噪音离心风机和亚高效空气过滤器,室外大气从机身候补被吸入,经亚高效过滤器后吹入房间内,对直径在0.5μ以上气溶胶及悬浮微生物过滤效率95%以上,并能是房间保持正压.凡不允许直接开窗换气的气密性洁净房间,如彬县科技局机房、手术室等,安装该机后不仅消除室内由于新风不足造成的二氧化碳超标、缺氧现象而且大大提高室内空气的洁净程度,抵御室外未经过滤的含尘空气侵入,对于提高工作效率、维护设备、免受感染具有明显作用。
方案
5.3.3 结构示意图
5.3.4 标准配置
? 特别针对彬县科技局机房要求,标配粗效、中效、亚高效三级过滤器,
更高洁净度,更长维护间隔时间; ? 3档风速选择;
? 过滤器堵塞报警,保障设备正常工作; ? 1m柔性软管,方便新风机的安装;
? 标配外墙防雨百叶风口,具有防虫防鼠功能; ? 内墙封闭法兰盘,墙面得以更美观。
方案
5.4 消防报警、气体灭火系统
5.4.1 产品企业介绍
GST海湾(HK0416)已成为中国首屈一指的消防、安防全面解决方案提供商,在产品、材料、设计、工程、服务等多个领域不断探索和创建着人们生活与工作的安全空间。 5.4.2 设计依据
ISO14520《气体灭火系统—物理性能和系统设计》;
DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》; GB50263-97《气体灭 火系统施工及验收规范》; GBJ116-88《火灾自动报警系统设计规范》; GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》;
国际标准草案《气体灭火系统—物理性能和系统设计》ISO/CD/14520-15; 美国防火协会NFPA2001标准(即洁净药剂灭火系统标准)。 GB1048.1-2000《入侵探测器通用技术条件》; GB1048.5-2000《被动红外探测器》; 彬县科技局机房装修平面图 5.4.3 设计说明
彬县科技局机房各防护区内的中吊顶下设置感烟、感温探测器,在防护区房间内设置声光报警器,在防护区对外出口处设置紧急启停按钮和放气指示灯。气体灭火系统安装在设备区主要对设备区进行气体灭火,方便管理人员操作。
消防设备采用消防电源供电。 灭火装置设计参数表
方案
充装 净容积名称 (m) 3设计 型号 量(kg/瓶) 数量(个) 喷射时间(s) 浸渍时间(s) 用量(kg) (ZMB) 气瓶间 35 75 150L 75 1 <10 <3
5.4.4 七氟丙烷灭火系统设计方案说明 A、设计依据
(1) 《七氟丙烷灭火系统设计规范》GB50163-92 (2)彬县科技局机房装修图纸 设计参数 (3) 设计环境温度 20℃ (4) 设计灭火浓度 5% (5) 设计喷射时间 15S B、 防护区的划分及所需灭火剂用量
(1)设计参数:系统储存压力2.5Mpa;气体喷放时间≤10s;灭火浓度8%。
(2)计算公式及结果:W=K×V/S×(C/(100-C));其中:K—海拔高度修正系数;
C—灭火剂设计浓度;V—防护区净体积;S—防护区在101Kpa大气压和最低环境温度下的蒸汽比容(每立方/㎏,S=0.1269+0.000513T)
储存用量W1=W×1.05(㎏)。 C、系统设置形式及控制方式
灭火气体钢瓶放置于钢瓶柜内,以镀锌无缝钢管管道连接到钢瓶柜上的气体释放阀门。
防护区内气体柜分置于防护区。
系统控制方式为自动启动、手动启动及机械应急操作三种,可在消防控制主机进行操作。 D、其他要求
防护区隔墙和门的耐火极限不宜低于0.5h, 维护构件的允许压强不宜低于
方案