灯具(嵌入式安装)照明方式,达到光线流畅、统一的效果。在灯的布置上,深圳市鼎驰科技发展有限公司根据安装高度(即吊顶高度)决定灯具间隔,并充分考虑到照度均匀性和有效抑制眩光等因素。
办公室照明:为了保障工作人员身心健康,达到光线流畅、统一的效果。把原彬县科技局机房内荧光灯拆除并根据设计要求安装新的灯具。
荧光灯具选用不锈钢格栅灯具。具有造型新颖、豪华大方、光照率高等特点。 3.2.3 应急照明
应急照明又称事故照明,是在正常照明因故障或停电熄灭时提供的照明。国家标准《电子机房设计规范》中规定:主机室及已记录的媒体存放间中距地面 0.8米处的测量照度不应低于10LX,主通道及有关房间中照度不应低于5LX。此外应急照明的电源控制要能快速、可靠地自动投入,且与正常照明电源联动,即在正常照明断电后应急照明的电源应能迅速、可靠地接通。
A.彬县科技局机房采用应急专用照明筒灯。正常情况下不点亮,当市电停电时,自动切换至UPS电源供电,经由配电柜开关控制。
B.彬县科技局机房出口设置安全出口指示标志灯,由UPS应急电源供给。 3.2.4 照明灯具的控制方式
采用集中闸控和分散控制结合的方式,即辅助房间设墙面TCL跷板开关,彬县科技局机房区的照明由配电柜中的开关直接控制(也可用跷板开关控制)。
? 暗装跷板开关地板.1.4米
? 吊顶上安装应急照明筒灯,彬县科技局机房出口安装安全出口指示灯。 ? 墙上暗装维修插座距地板0.3米 ? 地板下动力、维修插座贴地安装
计算机设备和其他辅助设备的UPS供电插座均安装在抗静电活动地板上。
3.3 维修插座
彬县科技局机房内办公区采用地弹五孔插座。
方案
第四章 防雷、安全接地系统
4.1 设计原则、原理
彬县科技局机房防雷设计所考虑到的防护对象有三:大楼配电室、彬县科技局机房配电柜和机房网络设备。它所对付的自然灾害分两方面,即闪电直击建筑物和闪电的电磁脉冲对建筑物、人和设备的袭击。前者(即室外防雷)主要靠建筑物的避雷装置,后者(即室内防雷,亦为重点)就是LEMP(闪电的电磁脉冲辐射)其涉及的防雷范围及措施要广泛、复杂得多,且与前者有不可分割的联系。
本项目防雷的技术原则强调全方位防护,综合治理,层层设防,把防雷看作一个系统工程,要求将外部防雷和内部防雷结合在一起统一考虑。对于已装有外部防雷设施的建筑物,一定要加装内部防雷设施。
随着信息化系统的推广和普及,各种高、精、尖的设备已来到我们的身边,而设备的先进化,导致其对浪涌电压更加敏感。因雷电及各种浪涌导致的系统瘫痪、设备损坏甚至人员伤亡比比皆是,造成不计其数的人力和物力损失,其间接损失及政治影响更是无法估算。
本项目防雷技术的原则强调全方位防护,综合治理,层层设防,把防雷看作一个系统工程,深圳市鼎驰科技发展有限公司根据不同的特性给予相应而全面的防护。
深圳市鼎驰科技发展有限公司根据气象、公安部门的有关规定,要求在内部的各系统上统一安装防雷设备,以便于提高整体抗雷击和过电压的防护能力。
方案
4.2 雷电引入途径
雷电过电压对大楼内部电子设备的损害主要有以下三个途径:
? 直击雷经过接闪器(如避雷针、避雷带、避雷网等)直接放入大地,导
致地网地电位上升,高电压由设备接地线引入电子设备造成地电位反击; ? 电流经引下线入地时,在引下线周围产生磁场,引下线周围的各种金属
管(线)上经感应而产生过电压;
? 大楼或彬县科技局机房的电源线和通信线、网络线、天馈线或这类电缆
的金属外套等在大楼外受直击雷或感应雷而加载的雷电压及过电流沿线窜入,入侵电子设备。 4.2.1 项目概述
A、采用标准化的防雷电产品,使其便于维护
LEIK防雷产品资质齐全(检测报告、CE认证、太平洋责任保险等,LEIK系列防雷产品性能优越,品质保证,能够防护和消除电源、通信和数据网线上的各种浪涌电压电流,其性能符合VDC、IEC和GB相关标准,并通过国内信息产业部、邮电、铁道、电力等有关权威检测机构的检测认证和公安部、军队的销售入网许可证。
B、所选用产品技术先进,质量可靠,性能价格比合理
OBO电源防雷器采用模块化设计生产,可在不断电的情况下进行简单的插拔来更换损坏的模块而无需更换底座,即方便维护又节省费用。 C、总体规划合理,工艺美观,方便分布实施
防雷工程的设计、施工全部由具有专业的人员来完成,在施工过程中严格按照国家相关标准(GB50057-94《建筑物防雷设计规范》、GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等)进行施工。 4.2.2 设计依据
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (2000年版) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004
方案
《电力设备过电压保护设计技术规程》GB64-83 《电子设备雷击保护导则》GB7450-87
IEC 61312-1《雷电电磁脉冲的防护 第一部分 通则》
IEC 61312-2《雷电电磁脉冲的防护 第二部分 屏蔽,等电位连接和接地》 IEC 61312-3《雷电电磁脉冲的防护 第三部分 过电压保护装置的要求》 所选产品性能指标。 4.2.3 防范措施
A.电源第一级电源防雷(有效防止直击雷、感应雷和雷电侵入波的危害):
GB50343-2004《建筑物电子信息系统技术规范》、GB50057-94《建筑物防雷设计规范》第六章“防雷击电磁脉冲”中第6.4.7条:“在LPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处,在从室外引来的线路上安装的SPD,应选用符合Ⅰ级分类试验的产品。应按本章第6.3.4条的规定确定通过SPD的10/350μs雷电流幅值。SPD标称放电电流In不宜小于50 KA” 。
B.电源第二级电源防雷(消除第一级的残流、残压;防止开关操作过电压、感应过电压、反射波效应过电压的危害):
保护级别:第二级电源防雷;
所选产品:1EIK V20-C/3+NPE/AS限压型三相电源防雷器附带声光报警模块; 安装地点:彬县科技局机房配电柜总断路器输出端(UPS前端); 保护范围:该配电箱所控制供电线路、设备及用电设备; 保护方式:分别在L-N、N-PE间进行保护;
泄 流 量:每块V20-C 40 KA(8/20μs),每块NPE模块50KA; 防雷器采用模块化设计,安装维护十分方便。
C.电源第三级防雷(能有效消除开关操作过电压、感应过电压的危害):
保护级别:第三级电源防雷;CNS3-D-PRC 所选产品:德国OBO CNS3-D-PRC精细保护型单相电源防雷器。
安装地点:彬县科技局机房贵重网络设备前端; 保护范围:所保护的贵重网络设备;
保护方式:将电压限制在特定水平,分别在L-N、
方案
N-PE间进行保护;
泄 流 量:最大放电电流20KA(8/20μs); 是为电子终端设备而特别设计的精细电源保护产品。 LED监视设备
额定负载电流达到10A 内置可恢复过载保护器 提供3个插口 Y型电路
4.2.4 安全接地系统
彬县科技局机房内的电子计算机及网络设备为了防止干扰和抑制噪声,保证设备稳定可靠的工作和安全,设计机房接地系统。
A.接地模块特点
低电阻接地模块是一种以非金属材料为主的接地体。它由导电性、稳定性较好的非金属矿物和电解物质组成,可用作建筑物(构筑物)的防雷接地、防静电接地、交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地以及其它目的接地体。
低电阻接地模块执行企业标准:Q/20184261-8·8-1999。 B.性能特点
(1) 耐腐蚀、无毒害、安装方便;
(2) 能吸湿保湿、接地电阻低,要比相同尺寸的钢管接地体低22%~40%; (3) 耐大电流冲击、阻值不增大,也无变硬、发脆、断裂现象; (4) 在高土壤电阻率地层接地,能有效地降低接地电阻; (5) 接地电阻受季节影响小,阻值能保持长期稳定。 (6) 接地电阻稳定性高。 (7) 寿命达50年以上。 C.工作原理
本低电阻接地模块内置有金属极芯,将其与被保护对象的地线相连接,使入地电流迅速泄放到大地。
该接地模块能获得低的接地电阻,其机理:增大了接地体本身的散流面积,减少了接地体与土壤层间的接触电阻,具有强吸湿保温能力,充分发挥了模块材