1.2Kpa.

灭火剂喷射前,防护区门、窗应处于关闭状态,空调通风系统自动关闭。 本系统应设专人管理 ? 发火警信号给消防队 ? 启动区域报警

? 关闭防火门或执行其他相应操作去封闭起火区域 ? 在进行消防灭火的区域打开“疏散区域”的信号

? 在预定的允许延迟的时间(通常为十秒钟)结束之后,开始释放七氟丙

烷灭火剂。

E、七氟丙烷气体灭火

七氟丙烷气体的最佳释放量是依据其所保护的区域的体积预先计算确定的。这样才能使氧气和七氟丙烷气体达到特定的浓度,并维护一段适当的时间 。管道的布置设计先用计算机计算,以保证七氟丙烷气体能在设定的时间内基本上畅通地释放出全部用量。 F、 手动控制

七氟丙烷气体灭火系统可以用手动启动开关,在控制设备和指示设备的协同下或是在其他方便的地点手动释放七氟丙烷气体。

深圳市鼎驰科技发展有限公司根据《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-88,在各防护区内的吊顶下设置感烟、感温探测器,在防护区房间内设置声光报警器,手动按钮。当任意防护区内任意一对感烟、感温探测器同时报警时,火灾自动报警控制器发出信号启动声光报警器,通知人员撤离。同时,自动控制系统自动启动消防联动系统进行灭火。所设计方案采用七氟丙烷无管网联动式气体自动灭火装置。这是因为七氟丙烷是目前最为安全的无毒无污染环保灭火气体,采用联动自动设计,从而更可靠的提高安全系数,是保护人身和国家财产安全的有力保证。 特点说明:

七氟丙烷无管网灭火系统是一种集灭火剂储存装置、控制与释放部件于一体的灭火系统,系统自成体系;一般可根据防护区大小直接选用,无须进行大量的管网计算。对已建成而需要增设灭火系统的场所,选用该系统施工方便,简单

方案

易行。 系统性能说明:

七氟丙烷灭火系统是一种新型的、灭火效果较好的固定式洁净气体灭火装置,其灭火机理是对火产生物理变化和化学反应,其整个灭火过程高效、快速,而不可能发生复燃。

七氟丙烷灭火剂具有以下特点:

(1)不污染被保护对象; (2)不破坏大气臭氧层; (3)对人体及动植物无不良影响;

(4) 绝缘性好(不导电)、无色、无味。是最理想的卤代烷灭火剂的替代产品。七氟丙烷灭火系统技术性能指标

型号 形式 工作压力 气瓶容积(L) 充装密度 温度 环境条件 湿度 主电源 使用电源 备用电源 DC24V ≤85% AC220V 50HZ ZMB 型 启动方式 固定式 2.5MPa(无管网) 参考设计参数表 ≤1.0kg/L 0oC~50oC 灭火方式 启动延时 机械应急启动 全淹没灭火 0~30s(可调) ≤10s ≤10s 电爆启动 灭火系统喷射时间 灭火时间 5.4.5 报警控制器介绍

A、火灾报警控制器

气体灭火控制器具有气体灭火控制功能,可实现4个防火区的气体灭火控制;本产品为典型的气体灭火控制装置,可配接紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等,有联网功能,可与各种火灾报警控制器(联动型)配套使用,组成火灾报警和气体灭火控制系统。

使用环境

工作温度:0℃~40℃

方案

相对湿度≤95%,不凝露

外形尺寸:宽420mm×厚200mm×高590mm

GST-QKP04、GST-QKP04/2型气体灭火控制器符合国家标准GB 16806-2006《消防联动控制系统》。

此产品已获得:CCC认证、检验报告。 B、点型差定温火灾探测器

特点:

点型差定温火灾探测器采用无极性信号二总线技术,可与本公司所用的各类火灾报警控制器的报警总线以任意方式并接,特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所,与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾,减少损失。 C、点型光电感烟火灾探测器

特点:

点型光电感烟火灾探测器是我深圳市鼎驰科技发展有限公司推出的最新产品。在保留点型光电感烟火灾探测器功能的基础上,具有以下特点:

(1)专业造型设计,超薄型;

(2)超大指示灯指示,360度范围可见; (3)具有溢水孔设计,防止积水渗漏; (4)迷宫设计独特,抗灰尘污染性强; (5)在线电子编码;

(6)自诊断、自补偿、自学习; (7)支持数字化总线; D、通用底座

本底座接线简单方便,适用于JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZCD-G3N型点型差定温火灾探测器、JTG-ZW-G1型点型紫外火焰探测器、JTF-GOM-GST601型点型复合式感烟感温火灾探测器安装。 E、气体喷洒指示灯(非编码)

特点:

方案

气体喷洒指示灯是气体灭火系统的配套产品,通常安装在被保护场所的入口处。当气体喷洒后,控制器将启动气体喷洒指示灯发出灯光指示,提醒人员注意并采取相应的措施。

气体喷洒指示灯为非编码型,直接接入DC24V电源即可动作。 主要技术指标

(1)启动电压: DC24V 允许范围:DC20V~DC28V (2)动作电流≤ 100mA

(3)闪光频率:每分钟20次~180次

(4)线制:两线制,与GST-LD-QKP06气体灭火控制盘连接 (5)使用环境:

温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (6)外形尺寸: 280mm?110mm?46mm F、手动火灾报警按钮

(1)特点

手动火灾报警按钮安装在公共场所,当人工确认火灾发生后按下按钮上的有机玻璃片,可向控制器发出火灾报警信号,控制器接收到报警信号后,显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。手动火灾报警按钮和前面介绍的各类编码探测器一样,可直接接到控制器总线上。本手动火灾报警按钮主要具有以下特点:

采用拔插式结构设计,安装简单方便;

采用无极性信号二总线,其地址编码可由手持电子编码器在1~242之间任意设定;

有机玻璃片按下后可用专用工具复位;

按下玻璃片,可由按钮提供无源输出触点信号,可直接控制其它外部设备。 (2)主要技术指标 工作电压:总线24V 监视电流≤0.6mA 动作电流≤1.8mA

方案

线制:与控制器无极性信号二总线连接 无源输出触点容量:DC60V/100mA 使用环境:

温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 外形尺寸:

90mm×122mm×48.5mm G、火灾声光警报器

特点:

火灾声光警报器是一种安装在现场的声光报警设备,当现场

发生火灾并确认后,安装在现场的火灾声光警报器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动,发出强烈的声光报警信号,以达到提醒现场人员注意的目的。

火灾声光警报器编码型(HX-100B型)可直接接入火灾报警控制器的信号二总线(需由电源系统提供二根DC24V电源线)。 H、主电源

特点:电源箱是一种DC24V大容量电源输出设备,在火灾报警控制系统中,可作为联动控制系统的电源使用,为联动控制模块及被控设备供电。电源箱以交流220V作为主电源,同时内置DC24V/7Ah密封铅电池作为备用电源,采用开关电源稳压电路及备电浮充电路,具有输出过流自动保护、主备电切换和完善的备电自动充电及备电过放电保护功能。同时,本智能电源箱可对主、备电及电源输出状态进行监控,可报主、备电故障、输出故障,还具有输出电压、输出电流的显示功能,可直观地观察电源箱的工作状态。

5.5 漏水检测系统

5.5.1 系统简介

由于彬县科技局机房设备的重要性,且彬县科技局机房需做到无人值守,如不慎发生漏水而不能及时发现并处理,后果将不堪设想。深圳市鼎驰科技发展有限公司根据用户的要求、场地的情况及为了方便用户今后的维护,系统中采用点

方案

3thgy7ch6m06i7k4fff923x6i11fyp00rsc