好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

塔吊安拆专项方案设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、工程概况............................................................. 2

1、工程简况 .......................................................................................................................2 2、塔吊平面布置 ...............................................................................................................2 二、塔吊基础布置 ......................................................... 2

1、地质资料情况 ...............................................................................................................2 2、塔吊技术参数 ...............................................................................................................3 3、塔吊基础施工流程: ...................................................................................................4 4、基础设计及相关计算 ...................................................................................................4 三、塔吊安装施工技术措施 ................................................. 5

1、安装准备工作 ...............................................................................................................5 2、安装流程 .......................................................................................................................5 3、顶升接高 .......................................................................................................................7 4、附着架………………………………………………………………………………...7

5、安全技术措施 ...............................................................................................................8 四、塔吊的操作维护 ....................................................... 9 五、塔吊拆卸施工技术措施 ................................................. 9 六、塔吊施工安全技术措施 ................................................ 10 七、人员配备及职责 ...................................................... 11

附图一 塔吊平面布置图

附图二 钢筋混凝土承台式基础详图 附图三 钢格构式基础详图

附件一 2#楼QTZ60塔吊基础计算书 附件二 3#楼QTZ80塔吊基础计算书 附件三 10#楼QTZ80塔吊基础计算书

塔 吊 安 拆 专 项 施 工 方 案

一、工程概况

1、工程简况

? 工程名称:杭政储出(2007)23号地块商品住宅A标段 ? 建设单位:雅戈尔置业 ? 设计单位:市建筑设计研究院 ? 监理单位:江南工程管理股份

? 建设地点:市西湖区学院路文二路交叉口

杭政储出[2007]23号地块A标段工程,位于市西湖区文二路学院路交叉口,由5幢6-26层住宅及一个一层地下室组成,总建筑面积为76412㎡,结构型式为框架剪力墙结构体系。

本工程周围建筑物情况:北侧为梧桐公寓和文翠苑,西侧为翠苑一区和工商大学商住楼,南临花园北村,东靠工商大学。

2、塔吊平面布置

根据施工组织设计的总体安排,本工程2#楼北侧地下室安装一台QTZ60塔吊(臂长50m);3#楼南侧基坑边安装一台QTZ80塔吊(臂长57m);10#楼南侧地下室安装一台QTZ80塔吊(臂长57m)。

具体位置详见附图。

二、塔吊基础布置

1、地质资料情况

根据省地矿勘察院提供的《雅戈尔·隐寓岩土工程勘察报告》,本工程塔吊基础下各层土质情况及其物理力学性质指标自上而下分述如下:

①杂填土:灰色为主,松散,主要由粘性土及碎石、碎砖及少量砼块等组成,层顶高程3.40~4.02m,层厚1.05~4.50m。

②粉质粘土:灰黄色、褐灰色,软塑~可塑,含氧化铁斑点,局部具微层理,粉土含量较高。干强度中等,韧性中等,摇震反应无,切面较光滑。局部缺失,层顶高程0.39~2.69m,层厚0.30~2.00m。

③-1淤泥质粘土:灰色,流塑,含少量腐殖质,局部为淤泥。摇震反应无,切面光滑,干强度中等,韧性中等。全场地分布,层顶高程-1.02~1.88 m,层厚4.20~9.80 m。

③-2淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,薄层状,夹粉土薄层,含少量腐殖质及贝壳碎屑。摇震反应无,切面光滑,干强度中等,韧性中等。全场地分布,层顶高程-17.74~-3.16m,层厚3.30~11.25 m。

③-3夹粘质粉土:仅静探孔揭示,qc=1.06~1.78(MPa) 、fs=16.9~28.3(kPa) ,局部

呈透镜体分布,层顶高程-15.90~-12.80m,层厚2.60~5.05m。

③-3淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,薄层状,夹粉土薄层,含少量腐殖质,局部底部含大量贝壳碎屑。摇震反应无,切面光滑,干强度中等,韧性中等。全场地分布,层顶高程-27.88~10.5m,层厚7.55~18.10 m。

④-1粉质粘土:灰色,软塑,含少量腐殖质,局部含少量砾,摇震反应无,切面光滑,干强度中等,韧性中等。局部分布,层顶高程-30.10~-24.55 m,层厚0.50~4.50 m;

④-2粉质粘土:青灰色、灰黄色、褐灰色,可塑,含氧化铁斑点,夹粉土,局部粉土含量较高,摇震反应无,切面稍光滑,干强度中等,韧性中等。局部分布,层顶高程-32.09~-11.48 m,层厚0.60~4.40 m;

⑤粉质粘土:灰色,软塑,含少量腐殖质。摇震反应无,切面较光滑,干强度中等,韧性中等。局部呈透镜体分布,层顶高程-32.02~-29.12 m,层厚1.00~3.60m。

⑥-1粉砂:灰黄色、灰色,稍密~中密,饱和,混粘性土,局部含少量砾。局部分布,层顶高程-33.09~-26.94m,层厚0.30~3.80m。

⑥-2砾砂:灰黄色、灰色,饱和,中密,粒径大于2mm颗粒占25~50%不等,一般粒径2~20mm,最大粒径可达6cm,呈次圆形及次棱角状,母岩成份以石英砂岩为主,胶结一般,局部砾含量较高为圆砾,局部缺失,层顶高程-35.65~-28.08 m,层厚0.40~6.20m。

⑥-2夹粉砂:灰黄色,稍密~中密,饱和,混粘性土,局部含少量砾。呈透镜体分布,仅ZK21-1,ZK23-1号孔揭露,层顶高程-31.25~-32.54m,层厚1.70~4.40 m。

⑦粉质粘土:灰色,软塑,含少量腐殖质,局部夹粉砂。摇震反应无,切面较光滑,干强度高,韧性高。局部分布,层顶高程-33.26~-30.70 m,层厚0.50~3.10m。

⑧-1全风化凝灰岩:紫灰色,中密,基岩已风化成砂土状,原岩结构不清,层顶高程-36.15~-31.20m,层厚0.50~12.50 m。

⑧-2强风化凝灰岩:紫灰色,中密,基岩部分已风化成砂土状、部分呈碎块状,裂隙发育,手折易断,局部夹中等风化基岩碎块;层顶高程-45.35~-32.64m,层厚0.50~12.30 m。

⑧-3中等风化凝灰岩:紫灰色,岩芯呈碎块状及短柱状,裂隙较发育,裂隙面铁质渲染,岩质较硬;未揭穿,钻探已控制该层层厚10.50m。

2、塔吊技术参数

根据《QTZ60型塔吊说明书》和《QTZ80型塔吊说明书》本工程塔吊基本技术参数如下表:

塔吊型号 安装方式 总功率 整机重量 起升高度 建筑物高度

QTZ60 附着式 36.5KW 52.9吨 49.1米 79.3米 QTZ80 附着式 37.2 KW 72吨 121.5米 72.2米

独立工作高度 最大工作幅度 最小工作幅度 臂端起重量 最大起重量 前臂长 平衡臂长 平衡尾石重量 3、塔吊基础施工流程:

40.1米 50米 2.5米 1吨 6吨 50米 11.925米 8.94吨 40.5米 57米 2.5米 1吨 6吨 57米 12.175米 13.06吨 (1)3#楼QTZ80塔吊基础:①钻孔灌注桩施工 ②土方开挖 ③垫层施工 ④砖胎模施工 ⑤砖胎模周边回填 ⑥钢筋安装施工 ⑦2#楼和10#楼塔机地下节安装、3#楼塔机预埋件安装 ⑧混凝土施工

(2)2#楼和10#楼塔吊基础:①钻孔灌注桩施工 ②格构柱安装 ③塔吊安装 ④土方开挖 ⑤格构柱支架连接 ⑥基础素混凝土承台浇筑

4、基础设计及相关计算 (1)2#QTZ63塔吊基础设计

根据本工程地质情况及平面布置情况,确定2#楼和10#楼塔吊基础采用钢格构式。4根¢800钻孔灌注桩,有效桩长35米,桩间距1.6米,钻孔灌注桩主筋12φ14钢筋,螺旋箍¢6@150-250,钢筋笼长度为桩长的2/3,即20.23米。格构柱埋入桩不小于2.5米,且与灌注桩钢筋笼焊接。通过计算后,各项指标均满足要求,所以,基础按如上要求进行施工。

具体计算过程详见附件一。 (2)3#楼QTZ80塔吊基础设计

根据本工程地质情况及平面布置情况,确定3#塔吊基础采用4根¢600钻孔灌注桩,有效桩长35米,桩间距3.8米,钻孔灌注桩主筋8φ14钢筋,螺旋箍¢6@150-250,钢筋笼长度为桩长的2/3,即20.23米。塔吊基础采用独立基础,独立基础尺寸为5×5×1.35米,混凝土为C35,钢筋采用二级钢,钢筋配双层双向φ18@180。通过计算后,基础各项指标均满足要求,所以,基础按如上要求进行施工。

具体计算过程详见附件二。 (3)10#楼QTZ80塔吊基础设计

根据本工程地质情况及平面布置情况,确定2#楼和10#楼塔吊基础采用钢格构式。4根¢800钻孔灌注桩,有效桩长35米,桩间距1.6米,钻孔灌注桩主筋12φ14钢筋,螺旋箍¢6@150-250,钢筋笼长度为桩长的2/3,即20.23米。格构柱埋入桩不小于2.5米,且与灌注桩钢筋笼焊接。通过计算后,各项指标均满足要求,所以,基础按如上要求进行施工。

具体计算过程详见附件三。

三、塔吊安装施工技术措施

1、安装准备工作

1.1塔吊基础施工完成,并通过验收符合塔机说明书及基础设计资料要求。 1.2安装前塔机必须经过检验,性能良好,满足施工需要,按顺序堆放好塔机部件。 1.3做好安装现场的清理工作,平整进出口道路,清理现场各种障碍杂物,使之具备安装条件。

1.4准备好吊装机械、安装设备、辅助设备及临时用电。 (1)25吨汽车吊一台;

(2)φ20钢丝绳吊索18m、6m、4m长各2根,配套卸夹、钢丝绳卡若干; (3)电焊机、电焊条、氧气、乙炔等焊接切割工具。

1.5配备落实好安装人员:指挥1人,塔机司机1人,电工1人,安装工4-6人。塔吊安装必须由专业施工队伍进行。

1.6对安装有关人员进行安全技术交底,讲解本次安装作业方案的操作规程、工艺流程安全要求,并做好备案工作。

1.7在安装区域设置有明显标志的安全警戒线,并安排专人看护,暂停安装作业围的一切施工作业。

2、安装流程

2.1安装基础节、标准节

将十字梁安装在基础上,校准好水平,将底架节(无顶升支耳的标准节)和底节在地面上连接好,坚固好连接螺栓,吊上十字底梁并用螺栓连接好,用经纬仪检查底节的垂直性,保证主弦杆四面的垂直方向偏斜允差为千分之一。安装时需注意有踏步的两根主弦要平行于建筑物。

2.2安装爬升套架

在地面上将爬升架拼装成为整体,并装好液压系统,然后将爬升架吊起,套在两节标准节外面,并使爬升架上的爬爪搁在标准节的最下一个踏步上。爬升架的外伸框架方向要与建筑物长方向平行,以便日后拆卸施工。

2.3安装回转支承

在地面上先将上下支座以及回转机构、回转支承、平台等装为一体,然后将这一套部件吊起安装在塔身标准节上,用4个销子和4个M45的高强度螺栓(或8个M30高强度螺栓)将下支座分别与爬升架和塔身标准节相边。

2.4 安装塔顶

在地面上将塔顶与平衡臂拉杆的第一节用销轴销好,然后吊起,用4个销轴与上支座联接,安装塔顶时要注意区分塔顶哪边是与起重壁相连,回转限位器和司机室处于同一侧。

2.5安装司机室

在地面上,先将司机室电气设备检查好以后,将司机室吊起至上支座的上面,然后用