聚合物水泥砂浆)修补;表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平 待满刮腻子干燥后,用砂纸将墙面上的腻子5 磨平 残渣、斑迹等打磨平、磨光,然后将墙面清扫干净 (1)乳胶漆涂料涂装前应搅拌均匀,根据基层干燥程度及环境温度可加水稀释,以防止头遍涂刷困难。 (2)涂装应自上而下、自左向右涂刷。涂刷应连续迅速,注意上下刷痕互相衔接,避免出现接头明显的情况。 6 涂料 (3)涂装的涂层干燥后才能复补腻子。腻子干燥后,用细砂纸将墙面磨光滑后再用布擦干净后才能进行下一遍乳胶漆施工。 (4)涂装要求做到颜色均匀、分色整齐,不漏刷、不透底,乳胶漆不少于三遍,最后一遍乳胶漆涂装完毕后,应加以保护,防止损伤或污染 5.3.2 喷(刷)大白浆的施工主要作业内容
表5-4 喷(刷)大白浆的施工主要作业内容
序号 项目 内 容 说 明 (1)现场施工负责人向进入本施工范围的所1 作业前工作 按安规规定佩戴统一统一佩戴有个有工作人员明确交待本次施工设备状态、作业的安全帽,(或胸卡内容、作业范围、进度要求、特殊项目施工要人照片的作业证,穿着统一的工作服 求、作业标准、安全注意事项、危险点及控制证) 9
措施、危害环境的相应预防控制措施、人员分工,并签署(班组级)安全技术交底表。 (2)现场施工负责人负责办理相关的工作许可手续,开工前做好现场施工防护围蔽警示措施;夜间施工的须有足够的照明。 (3)现场施工负责人组织检查确认进入本施工范围所有工作人员的是否正确使用劳保用品及着装按安规规定佩戴统一的安全帽、统一佩戴有个人相片的作业证(或胸卡证)、穿着统一的工作服,并带领施工作业人员进入作业现场 开始主2 要 作业 涂装前,基层表面必须平整,表面缝隙、孔3 基层处理 眼应用腻子填平并用砂纸磨平。基层表面必须清扫干净,砂浆流痕、污垢、油渍等杂物等均应清除干净 表5-4(续)
序号 项目 内 容 (1)浆液的稠度应根据涂饰方法裁定:当采用喷涂时,稠度宜小些(以不堵喷嘴为宜);4 喷(刷) 采用刷涂时,稠度可以提高(以涂刷顺畅、不大白浆 显刷纹为准)。 (2)掺用胶粘剂的刷涂浆料,其掺量以浆膜不脱落、不掉粉为准。 说 明 现场施工负责人发出允许开工命令 10
(3)采用机械喷涂涂料时,应将不喷涂的部位遮盖,以防沾污。 (4)喷(刷)浆要求做到颜色均匀、分色整齐,不漏刷、不透底,每个房间要一次做完,涂刷层次,一般不少于两遍,最后一遍的刷浆或喷浆完毕后,应加以保护,防止损伤或污染 5.4 质量检验
5.4.1 内墙面乳胶漆涂刷施工质量检验
表5-5 内墙面乳胶漆涂刷施工质量检验
序号 项目 内 容 本工序完成后,现场工作负责人按照中国南方电网公司Q/CSG 1 本工序工艺检验 10017.3—2007《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准 第3部分:变电土建工程》中表5.19.3的规定执行和根据表5-5中序号2质量控制点要求生成相关表格,并组织检验 控 制 方 式 序号 1 2 质量控制点 2 3 4 5 完成本工序3 提交给下一道工序 注:质量控制点中H:停工待检点;W:见证点;S:旁站点。
11
控 制 点 W 层粘结及面层质量 基层处理 材料质量 涂饰颜色和图案 工序验收检查 ● ● ● ● H ● S 收集、整理、移交本工序相关资料 5.4.2 喷(刷)大白浆的施工
表5-6 喷(刷)大白浆的施工质量检验
序号 项目 内 容 本工序完成后,现场工作负责人按照中国南方电网公司Q/CSG 1 本工序工艺自检 10017.3—2007《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准 第3部分:变电土建工程》中表5.19.3的规定执行和根据表5-6中序号2质量控制点要求生成相关表格,并组织检验 序号 1 2 质量控制点 2 3 4 5 完成本工序3 提交给下一道工序 注:质量控制点中H:停工待检点;W:见证点;S:旁站点。 收集、整理、移交本工序相关资料 控 制 点 W 层粘结及面层质量 基层处理 材料质量 涂饰颜色和图案 工序验收检查 ● ● ● ● H ● S 控 制 方 式 12